Guten Tag allerseits

Seit meinem letzten Eintrag sind ein paar Wochen vergangen. Das mit der Anheizklappe habe ich gut in den Griff bekommen, Stichwort Feder. Auch die Sache mit „keinem Strom“ haben wir durch ein Notstromaggregat gelöst. Im Notfall müssen wir einfach den Stecker umstecken und das Aggregat in Betrieb nehmen…

Ich habe nun aber seit vielleicht zwei Wochen ein anderes Problem. Mein Rauchrohr wird heisser und heisser. Schon wenn ich in den Heizraum eintrete – ich sehe dann den DC 50 noch nicht – merke ich am beissenden Geruch einbrennenden Lacks, dass hier etwas „zu hoch“ am Werke ist.

– Ich reinige die Heizung wöchentlich
– Temperatur Heizkessel zw. 82 und 88 Grad
– Thermostat ca. 60cm nach Austritt in Rohr derzeit 220-250 Grad

Mir fällt auf, dass der Bellimo eigentlich immer voll offen ist, sprich Klappe horizontal. Ich meine, ich hätte früher mal gesehen, dass die Klappe eher schräg steht, wenn der Kessel so bei 86 grad steht. Die „Honeywell Klappe“ ist bis auf 2-3cm fast zu.

Was kann ich machen? Liegt das am Bellimo? Kann ich den Bellimo testen?

Vielen Dank für Eure Unterstützung
Gruss Urs



1 Antworten
Monty antwortete vor 13 Jahren

Hallo urs63,

Lies mal in deiner Beschreibung, dort sollte ein AGT beschrieben sein der für den Belimo zuständig ist.
Wenn die AGT über den eingestellten Wert geht, sollte der Belimo zufahren.