Hallo und danke erstmal für dieses Forum
Nun zu meinem Problem . Mein Lüfter hatte schon seit längerer Zeit Anlaufschwierigkeiten,ging nur mit anschupsen von aussen. mal ausgebaut sauber gemacht und die Lager mit Öl eingesprüht.
Nun heute hat der Lüfter nur gebrummt und wollte ihn wieder anwerfen ging nicht, nach kurzer Zeit war noch nicht mal das Brummen mehr zu hören. die Frage ist, ist der Motor hinüber oder nur der Kondensator ? ZU elektrischen Messungen da kenn ich mich leider nicht aus 🙁
Vielleicht hatte von euc ja mal einer das selbe Problem
Danke schonmal für eure Tips im Vorraus
Meistens ist es der Kondensator, der befindet sich auf der Klemmleiste wo alle Kabel angeklemmt sind. Kostet so um die 5 Euro, wechsel den mal dann wird es bestimmt wieder funktionieren
Danke für die Info habe mal gelich geschaut wo der ist . schnell gefunden und einen neuen Bestellt . Zum Glück hab ich noch meine Oelheizung
So neuen Motor und neuen Kondensator heut bekommen eingebaut und sieh da nichts geht :-O Spannung gemessen an Leiste dann an Gebläseregler volle Power. dann am Stecker für den Motor und siehe da meine Messgerät zeigt leider nur an das ich Plus und Minus habe und nicht 230 V ….
Jetzt weis ich garnicht mehr weiter habt Ihr noch einen Tip?
Achso Sicherung nachgeschaut ist eingedrückt also kann es daran auch nicht liegen
Hallo,
da er gar nicht mehr brummt muss ein elektrischer Fehler vorliegen.
Am besten mit dem Meßgerät anhand des Schaltplans den Verlauf der Spannung bis zum Motor verfolgen und schauen wo es hängt. Vielleicht ist auch das Thermostat kaputt.
Der Kondensator sorgt für eine Phasenverschiebung damit der Motor sich überhaupt drehen kann (Kondensatormotor).
mfg
Bernd
Danke für die Info habe mal gelich geschaut wo der ist . schnell gefunden und einen neuen Bestellt . Zum Glück hab ich noch meine Oelheizung
So neuen Motor und neuen Kondensator heut bekommen eingebaut und sieh da nichts geht :-O Spannung gemessen an Leiste dann an Gebläseregler volle Power. dann am Stecker für den Motor und siehe da meine Messgerät zeigt leider nur an das ich Plus und Minus habe und nicht 230 V ….
Jetzt weis ich garnicht mehr weiter habt Ihr noch einen Tip?
Achso Sicherung nachgeschaut ist eingedrückt also kann es daran auch nicht liegen
Als erstes mal den Kesselhauptschalter überprüfen;
Der schaltet nicht nur die Phase sondern auch den Nullleiter
Wird also der Nullleiter nicht geschaltet, kann man die 220 Volt gegen Kesselmasse ( Schutzleiter ) messen,
aber der Stromkreis über den Nullleiter, durch defekten Hauptschalter,
kann dann nicht endgültig geschlossen werden,
genau so verhält es sich mit losen Kabelverbindungen.
( ein Stromschlag kann tödlich enden. )
MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Danke für den Tip aber da war alles in Ordnung hat ein Elektriker überprüft…. Mussten nen neuen Kabel ziehen zum Anschluß für den Ventilator der war defekt . Nun läuft er wieder und schnurrt wie ein KÄtzchen .
Danke für die hilfreichen Tips und die schnellen Antworten
MFG
GundT