Hallo Zusammen.
An meinem D20P ist das Saugzuggebläse ständig an. Kann man das so einstellen das es nur bei Brennerbetrieb läuft. (Brenner: Atmos A25 ). Ich hab noch nichts darüber gefunden, weder in der Bedienungsanleitung des Brenners noch im Forum. Weiß jemand Rat?
Liebe Grüße,
Kohlet
S6 auf 4 stellen.
S6 auf 4 stellen.
So einfach? Ich kanns kaum glauben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Schönen Gruß,
Kohlet
So einfach? Ich kanns kaum glauben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Schönen Gruß,
Kohlet
s6 auf 4 ,aber du brauchst noch den AD02 modul….
Gruß mukachi
s6 auf 4 ,aber du brauchst noch den AD02 modul….
Gruß mukachi
Hallo mukachi.
AD02 Modul? wozu brauch ich das denn? nur zum ausschalten des Ventilators?
Der Brenner wird schon über die Puffertemperatur gesteuert.
freundliche Grüße,
kohlet
Hallo mukachi.
AD02 Modul? wozu brauch ich das denn? nur zum ausschalten des Ventilators?
Der Brenner wird schon über die Puffertemperatur gesteuert.
freundliche Grüße,
kohlet
Wen du willst das den abzugsauger mit den Brenner gleichseitig an und aus geht den geht nur mit dem ad02 Modul .
Gruß mukachi
Wen du willst das den abzugsauger mit den Brenner gleichseitig an und aus geht den geht nur mit dem ad02 Modul .
Gruß mukachi
versteh ich auch nicht. Bei mir hat es jedenfall futnktioniert. Es sei denn es nurde etwas falsvh angeschlossen. Dann kann es auch sein, das man s6 auf 3 stellen muss.
versteh ich auch nicht. Bei mir hat es jedenfall futnktioniert. Es sei denn es nurde etwas falsvh angeschlossen. Dann kann es auch sein, das man s6 auf 3 stellen muss.
Hallo,
Nur mit dem AD02 Modul kannst du den Abzugventilator zeitgleich mit dem Lüfter laufen lassen oder eben deaktivieren Das Modul wird dazu im Kessel verbaut und angeschlossen. Beachte aber, dass dies erst ab einer Brennerleistung von 15kW erfolgen sollte. Bei vielen Usern bläst er auch jede menge Energie zur Esse raus, die haben ihn aus dem Grund nicht mit dem Brenner zusammen laufen.
Lg Stefan
Hallo,
Nur mit dem AD02 Modul kannst du den Abzugventilator zeitgleich mit dem Lüfter laufen lassen oder eben deaktivieren Das Modul wird dazu im Kessel verbaut und angeschlossen. Beachte aber, dass dies erst ab einer Brennerleistung von 15kW erfolgen sollte. Bei vielen Usern bläst er auch jede menge Energie zur Esse raus, die haben ihn aus dem Grund nicht mit dem Brenner zusammen laufen.
Lg Stefan
Hallo zusammen,
erst mal vielen Dank an alle für die vielen Antworten.
Den Saugzugventilator muß ich beim brennen laufen lassen sonst stimmen die Werte nicht. An sonsten läuft die Anlage prima, nur das eben das Gebläse immer läuft, das nervt.
Ich hab mal kurz im Netz gekuckt, aber nichts gefunden.
Wo kann man denn das Modul bekommen?
Wäre schön wenn einer von euch mir das sagen könnte weil mich die Sucherei nervt, und man weiß auch nie an wen man da gerät.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Kohlet
Hallo zusammen,
erst mal vielen Dank an alle für die vielen Antworten.
Den Saugzugventilator muß ich beim brennen laufen lassen sonst stimmen die Werte nicht. An sonsten läuft die Anlage prima, nur das eben das Gebläse immer läuft, das nervt.
Ich hab mal kurz im Netz gekuckt, aber nichts gefunden.
Wo kann man denn das Modul bekommen?
Wäre schön wenn einer von euch mir das sagen könnte weil mich die Sucherei nervt, und man weiß auch nie an wen man da gerät.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Kohlet
Wenn du am brenner s6 verändern kannst, dann hdt du automatisch dieses modul, oder lieg ich da falsch?
Wenn du am brenner s6 verändern kannst, dann hdt du automatisch dieses modul, oder lieg ich da falsch?
Hallo,
S6 kann ich auf 4 setzen, es passiert nur nix
Sonnige Grüße,
Kohlet
Hallo,
S6 kann ich auf 4 setzen, es passiert nur nix
Sonnige Grüße,
Kohlet
Hallo zusammen,
mal ne andere Frage: wenn ich den Brenner über die Pufferspeichertemperatur steuere, hab ich dann das Modul AD02 schon eingebaut oder geht das auch so?
Falls ich es brauche, wo kann ich es kaufen?
Ich hab zwar mitlerweile im Netz gesucht, aber immer noch nichts gefunden.
Ach ja, und wenn ich S6 auf 4 stelle, geht der Saugzugventi. dann sofort aus oder muß ich bis zum nächsten Start warten?
Schönen Gruß,
Kohlet
Hallo zusammen,
mal ne andere Frage: wenn ich den Brenner über die Pufferspeichertemperatur steuere, hab ich dann das Modul AD02 schon eingebaut oder geht das auch so?
Falls ich es brauche, wo kann ich es kaufen?
Ich hab zwar mitlerweile im Netz gesucht, aber immer noch nichts gefunden.
Ach ja, und wenn ich S6 auf 4 stelle, geht der Saugzugventi. dann sofort aus oder muß ich bis zum nächsten Start warten?
Schönen Gruß,
Kohlet
Der Venilator läuft so lange, wie der Brenner läuft.
Wenn man das richtige Modul hat. Hatte meinen Kessel vom Atmoszentrallager bekommen. Da war die Heizungssteuerung und das Modul schon mit dabei.
Der Venilator läuft so lange, wie der Brenner läuft.
Wenn man das richtige Modul hat. Hatte meinen Kessel vom Atmoszentrallager bekommen. Da war die Heizungssteuerung und das Modul schon mit dabei.
Hallo,
Das AD02 Modul musst du in deinem Kessel einbauen bzw. einbauen lassen, es wird im Kessel angeschlossen. Hast du das selbst gemacht? Wenn Nein frag Deinen Heizungsinstallateur.
Bei mir war beim PM3 Set(die Fühler zum Steuern des Brenners über die Puffertemperaturen) das AD02 Modul mit dabei(siehe 2. Link).
Wenn das AD02 Modul eingebaut ist, schaltet er sofort nach Änderung der Parameter S6. Du musst nicht bis zum nächsten Start warten.
@gans4711
Nein. Dies geht nur mit dem AD02 Modul.
Lg Stefan
Hallo,
Das AD02 Modul musst du in deinem Kessel einbauen bzw. einbauen lassen, es wird im Kessel angeschlossen. Hast du das selbst gemacht? Wenn Nein frag Deinen Heizungsinstallateur.
Bei mir war beim PM3 Set(die Fühler zum Steuern des Brenners über die Puffertemperaturen) das AD02 Modul mit dabei(siehe 2. Link).
Wenn das AD02 Modul eingebaut ist, schaltet er sofort nach Änderung der Parameter S6. Du musst nicht bis zum nächsten Start warten.
@gans4711
Nein. Dies geht nur mit dem AD02 Modul.
Lg Stefan
Den modul AD02 gibt auch bei firma HHg für 69 euro ,einfache montage ,das wird im kessel oben an der reserve graue kabel angeschlossen dan s6 auf 4 ,und bei kessel reinigung kurz auf s6 auf 1 ,fertig wieder auf 6.
Gruß mukachi
Den modul AD02 gibt auch bei firma HHg für 69 euro ,einfache montage ,das wird im kessel oben an der reserve graue kabel angeschlossen dan s6 auf 4 ,und bei kessel reinigung kurz auf s6 auf 1 ,fertig wieder auf 6.
Gruß mukachi
Hallo zusammen,
also nochmal, hab ich das jetzt richtig verstanden das
1. wenn ich den Kessel über die Puffer ansteuere habe ich das Modul DC 02 eingebaut.
2. Wenn man S6 verstellen kann habe ich das Modul DC 02 eingebaut.
Ist das so richtig?
Ich habe die Anlage selber installiert, daher weiß ich nicht ob das Modul schon eingebaut war oder nicht.
liebe Grüße,
Kohlet
Hallo zusammen,
also nochmal, hab ich das jetzt richtig verstanden das
1. wenn ich den Kessel über die Puffer ansteuere habe ich das Modul DC 02 eingebaut.
2. Wenn man S6 verstellen kann habe ich das Modul DC 02 eingebaut.
Ist das so richtig?
Ich habe die Anlage selber installiert, daher weiß ich nicht ob das Modul schon eingebaut war oder nicht.
liebe Grüße,
Kohlet
Hallo Köhler,den Modul Ad02 ist bei keinem atmos dabei das mus extra bestellt.
Wenn du weniger als 15kw Leistung hast denn brauchsdu denn Modul nicht.
Brenner Parameter s6 auf 4 ,du brauchst erst mall ein code.
Gruß mukachi
Hallo Köhler,den Modul Ad02 ist bei keinem atmos dabei das mus extra bestellt.
Wenn du weniger als 15kw Leistung hast denn brauchsdu denn Modul nicht.
Brenner Parameter s6 auf 4 ,du brauchst erst mall ein code.
Gruß mukachi