Fragen und AntwortenVerpuffung und Räuchern
Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

wir waren 3 wochen in DK in der zeit war der Ofen aus.
Nun war schon 2 mal beim zünden am Morgen eine Verpuffung und
viel rauch kam aus der Zugregelklappe….eigendlich ist der Schornsteinzug ausreichend 20pa im kalten zustand.
Heute Morgen wieder, ich hab dabeigesessen…..füllzeit 70sek.
dann Glühen….was meiner ansicht nach recht lange dauert dann
puff Qualm….(riecht jetzt hier wie in der Räucherkammer).
Ich habe jetzt mal die 2.Glühspirale dazugeschaltet, mal schauen.
Der Kessel und Brenner ist sauber, der Schornstein nun auch .



14 Antworten
hs007 antwortete vor 13 Jahren

Hallo rullePoelser,

den Grund hast Du schon selbst gut beschrieben – der Ofen stand 3 Woche und war schön ausgekühlt (Temp. gleich der Umgebungstemperatur im Keller/Raum und damit etwa gleich zur Außenluft).

In dem Moment gibt es keinen natürlichen Zug für den Schonstein und Deinen Kessel (kein Temperaturgefälle) – auch wenn Du am Zugregler 20 Pa eingestellt hast, ist der wirkliche Zug nahe gen Null in dem Moment des Starts.

Deine Glühspirale zündet, die Pellets fangen an zu brennen und der Rauch kann nicht aufsteigen – feinster Qualm. Wenn Du dann noch etwas mehr Staub/Abrieb in den Pellets hast, die Startmenge zu hoch oder die Pellets durch die höhere Luftfeuchtigkeit etwas „klamm“ sind – dann macht es „puff“.

Kein erhebendes Gefühl, hatte ich in der Saison auch zweimal, wenn der Qualm aus allen Ecken kommt, weiß man, jetzt mal es gleich Knall … geht man in Deckung und dann fliegt die Klappe vom Zugregler.
(bei mir war es jeweils, wenn ich einen Pelletstau im Schlauch hatte und die aufeinmal komplett nachgerutscht sind und auf die noch heiße Glühspirale/Restasche trafen).

Schau mal, ob die 70 Sekunden Startfördermenge wirklich nötig sind (bei meinem reichen z. B. 160 g in 40 Sekunden -> Fördermenge halt mal bestimmen).

Die zweite Spirale jetzt auch noch zu zu schalten, dürfte aus meiner Sicht nicht viel bringen, im Winter hattest Du ja sicher keine Probleme mit nur einer … der Unterschied ist halt jetzt nur der kalte Kessel wahrscheinlich
-> im Winter hat der Kessel ja meist immer noch mindestens 30-40 °C beim Neustart und draußen sind -10 bis + 10 °
-> aktuell vielleicht der Kessel nur 10-15 ° (entsprechend Deinem Keller) und draußen 20-25 °.

Viele Grüße

Heiko

hs007 antwortete vor 13 Jahren

Hallo rullePoelser,

den Grund hast Du schon selbst gut beschrieben – der Ofen stand 3 Woche und war schön ausgekühlt (Temp. gleich der Umgebungstemperatur im Keller/Raum und damit etwa gleich zur Außenluft).

In dem Moment gibt es keinen natürlichen Zug für den Schonstein und Deinen Kessel (kein Temperaturgefälle) – auch wenn Du am Zugregler 20 Pa eingestellt hast, ist der wirkliche Zug nahe gen Null in dem Moment des Starts.

Deine Glühspirale zündet, die Pellets fangen an zu brennen und der Rauch kann nicht aufsteigen – feinster Qualm. Wenn Du dann noch etwas mehr Staub/Abrieb in den Pellets hast, die Startmenge zu hoch oder die Pellets durch die höhere Luftfeuchtigkeit etwas „klamm“ sind – dann macht es „puff“.

Kein erhebendes Gefühl, hatte ich in der Saison auch zweimal, wenn der Qualm aus allen Ecken kommt, weiß man, jetzt mal es gleich Knall … geht man in Deckung und dann fliegt die Klappe vom Zugregler.
(bei mir war es jeweils, wenn ich einen Pelletstau im Schlauch hatte und die aufeinmal komplett nachgerutscht sind und auf die noch heiße Glühspirale/Restasche trafen).

Schau mal, ob die 70 Sekunden Startfördermenge wirklich nötig sind (bei meinem reichen z. B. 160 g in 40 Sekunden -> Fördermenge halt mal bestimmen).

Die zweite Spirale jetzt auch noch zu zu schalten, dürfte aus meiner Sicht nicht viel bringen, im Winter hattest Du ja sicher keine Probleme mit nur einer … der Unterschied ist halt jetzt nur der kalte Kessel wahrscheinlich
-> im Winter hat der Kessel ja meist immer noch mindestens 30-40 °C beim Neustart und draußen sind -10 bis + 10 °
-> aktuell vielleicht der Kessel nur 10-15 ° (entsprechend Deinem Keller) und draußen 20-25 °.

Viele Grüße

Heiko

rullePoelser antwortete vor 13 Jahren

beim ersten start nach dem Urlaub war alles normal.
Erst jetzt nach dem 3.4. start war es so….mal schauen ob morgenfrüh wieder Räucheralarm ist und dei Rauchmelder verrückt spielen.
Meine Frau will ihren Ölbrenner wiederhaben der stinkt nicht.

rullePoelser antwortete vor 13 Jahren

beim ersten start nach dem Urlaub war alles normal.
Erst jetzt nach dem 3.4. start war es so….mal schauen ob morgenfrüh wieder Räucheralarm ist und dei Rauchmelder verrückt spielen.
Meine Frau will ihren Ölbrenner wiederhaben der stinkt nicht.

Nordlaender53 antwortete vor 13 Jahren

)

Nordlaender53 antwortete vor 13 Jahren

)

jostom antwortete vor 13 Jahren

Warum muss denn der Kessel bei Euch jetzt laufen? Macht der Kessel bei Euch Warmwasser? Wenn ja: gibt es nicht die Möglichkeit, das Erhitzen fürs Warmwasser in die späten Nachtstunden bzw. frühe Morgenstunden zu verlegen? Dann hast du eine andere Außentemperatur und der Schornstein sollte Zug haben.
Die Alternative wäre ein Abzugsventilator, der nur bei bestimmten Außentemperaturen während der Anheizphase läuft. Das muss dann noch vom Schorni genehmigt werden.

Thomas

jostom antwortete vor 13 Jahren

Warum muss denn der Kessel bei Euch jetzt laufen? Macht der Kessel bei Euch Warmwasser? Wenn ja: gibt es nicht die Möglichkeit, das Erhitzen fürs Warmwasser in die späten Nachtstunden bzw. frühe Morgenstunden zu verlegen? Dann hast du eine andere Außentemperatur und der Schornstein sollte Zug haben.
Die Alternative wäre ein Abzugsventilator, der nur bei bestimmten Außentemperaturen während der Anheizphase läuft. Das muss dann noch vom Schorni genehmigt werden.

Thomas

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Das Problem hatte ich auch mit meinem KC, wenn es Draußen über 15°C warm ist und der Kessel kalt ist (unter30°C) stinkts immer ein bisschen beim anzünden.
Abhilfe schafft da eine Seite Zeitungspapier zusammendrehen und kurz nach dem Anzünden in den Schornstein stecken und anzünden.

Oder alternativ Solarthermie aufs Dach, die Heizungsunterstützung liefert, dann hat man auch keine Problee mit dem gestinke im Sommer.

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Das Problem hatte ich auch mit meinem KC, wenn es Draußen über 15°C warm ist und der Kessel kalt ist (unter30°C) stinkts immer ein bisschen beim anzünden.
Abhilfe schafft da eine Seite Zeitungspapier zusammendrehen und kurz nach dem Anzünden in den Schornstein stecken und anzünden.

Oder alternativ Solarthermie aufs Dach, die Heizungsunterstützung liefert, dann hat man auch keine Problee mit dem gestinke im Sommer.

rullePoelser antwortete vor 13 Jahren

habe nun die zweite Glühspirale zugeschaltet und es geht
Ich habe solar aber leider eine Ost West lage und da ist manchmal zuwenig.

rullePoelser antwortete vor 13 Jahren

habe nun die zweite Glühspirale zugeschaltet und es geht
Ich habe solar aber leider eine Ost West lage und da ist manchmal zuwenig.

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

Qualm der während der Startzeit aus dem Ofen steigt hat so gut
wie immer mit dem Zug zu tun.
Die Abkühlung vom Kessel,die Wetterlage,bei heißem Wetter zb.,
zieht es besonders schlecht.
Wie schon im Vorbericht geschrieben, ein Vorheizen des Kaminzuges hilft da am meisten, der Tip mit dem Zeitungspapier,oder mit einer Lötlampe.
Wärme will nun mal nach oben, wenn es draußen bereits warm ist,es von unten nur lauwarm nachzieht, dann wird die
kühle Luft aus dem Kaminzuzg nicht herausbefördert.
Dann sucht sich der Qualm gerne einen anderen Weg.

mfg Flammenwaechter

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

Qualm der während der Startzeit aus dem Ofen steigt hat so gut
wie immer mit dem Zug zu tun.
Die Abkühlung vom Kessel,die Wetterlage,bei heißem Wetter zb.,
zieht es besonders schlecht.
Wie schon im Vorbericht geschrieben, ein Vorheizen des Kaminzuges hilft da am meisten, der Tip mit dem Zeitungspapier,oder mit einer Lötlampe.
Wärme will nun mal nach oben, wenn es draußen bereits warm ist,es von unten nur lauwarm nachzieht, dann wird die
kühle Luft aus dem Kaminzuzg nicht herausbefördert.
Dann sucht sich der Qualm gerne einen anderen Weg.

mfg Flammenwaechter