Hallo,
morgen ist es soweit, ich werde den Vergaser zum ersten Mal starten.
Könnt ihr mir bitte ein paar Tipps und Tricks nennen, damit alles glatt läuft?!
Habe Respekt vor einer zu hohen Abgastemperatur.
GSE 50 mit 3000l Puffer Laddomat 21
Die Luft Einstellungen sind im Auslieferungszustand!!
Einzustellen ist ja erst einmal nur der honeywell bei 80 Grad oder?
Vielen Dank im Voraus!!!
Grüsse
…, beobachte das der Primärluft )/( Belimo,
einzustellen über Abgasthermostat II, rechtzeitig anspricht
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Moin Florian
Hört sich alles gut an und keine Angst vor zu viel Temparatur
sollte er zu hoch kommen gibst du ein wenig weniger Primärluft
und gut.
Du bekommst das hin ist halb so schlimm aber es macht SUPER SPASS
Ich drücke dir die Daumen
Bin auch noch Anfänger habe ca.
vor einem Monat das erst mal eingeheizt was soll ich sagen
Suuuupeeeeer Sache so ein Atmos
PS: KC35S 3000l Puffer und auch den Ladomat
…, ach so, und der „honeywell“ mit der original Übersetzung, erst bei 90°C Kesselwasser, als Notdrossel ‼
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Sag mir als Anfänger bitte nochmal etwas zum Belimo/ Primärluft einzustellen übers Abgasthermostat
Damit ich sicher bin alles verstanden zu haben.
Danke schön!!!!
Grüsse
Hallo,
Ja freue mich auch schon riesig auf den laufenden Atmos!!
Okay, Primärluft etwas weniger habe ich verstanden 😉
Vielen Dank!!
Grüsse