Hallo,
Habe große Probleme beim starten.
Kann ich jemanden von euch telefonisch erreichen??
015116353437
Vielen dank
Was für Probleme hast du denn genau ?
Habe angezündet wie beschrieben ist.
Lüfter läuft solange bis Abgastemperatur erreicht ist, dann geht auch die Pumpe im Laddomat aus.
Wenn der Lüfter läuft qualmt es aus dem zugbegrenzer in den Raum!
Was ist falsch??
Habe angezündet wie beschrieben ist.
Lüfter läuft solange bis Abgastemperatur erreicht ist, dann geht auch die Pumpe im Laddomat aus.
Wenn der Rauchgasthermostat I zu hoch eingestellt ist und der Kesselwasserthermostat zu tief,
schaltet nach dem ersten abschalten des Lüfters durch den Kesselwasserthermostat
der Kessel komplett ab. Da die Abgastemperatur am Rauchgasthermostat I (in der Lüfter -*- Pause)
zu schnell unterschritten wird.
Wenn der Lüfter läuft qualmt es aus dem zugbegrenzer in den Raum!
Was ist falsch??
Dass darf auf keinen Fall passieren, als erstes mal das Rauchrohr und den Kamin auf genügend Durchgang kontrollieren ‼
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Übrigens; beim Anfeuern – am Anfang,
wenn der Kamin noch kalt ist und dadurch noch zu wenig Zug hat,
sucht sich das Abgas den leichtesten Weg …
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
Ich war Anfang zu fix mit dem umschalten von anheizen auf betrieb.
Habe die Flammen am Anfang erstickt!!
Habe einen neuen Versuch gestartet!
Läuft seit 2std Top.
Nur die Abgastemperatur ist noch relativ gering glaube ich.
Aber die Puffer erwärmen sich.
Macht echt Spaß!!
Vielen dank für die hilfe
Ist der Kessel neu?
Falls ja, regelt sich das mit der AGT noch.
So sauber kriegst du den ja nie wieder.
Gruß Manuel
Kessel Neu… da hast du erstmal sehr niedriege ATG.
Ich kam bei meinem ersten Abbrand nicht über 140°C, normal sind für meinen KC 230°C.
Heiz einfach mal 10-15 Abbrände und du wirst sehen das sich dann die ATG einstellt.
PS – in den ersten Heiztagen kann der Atmos noch ganz schön „neu“ stinken.