ich habe einen P21 mit 1000 L Puffer installieren lassen.
Die Flamme brennt viel zu lang, wer weiss wie das eingestellt wird?
Im Moment brauche ich am Tag 30 Kg Pellets bei 15 Grad Aussentemperatur, das kommt mir sehr warm vor, Vorlauf ca. 35 Grad.
Hat jemand Erfahrungswerte oder Tips? Wfl. ca 180 qm.

schrewanski@web.de



8 Antworten
Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

die Flamme sollte so 3-5 cm vor der rechten Außenwand enden.
Du kannst das über den Luftschieber am Brenner einstellen,
evt. muß auch die Fördermenge etwas verändert werden.
Bevor du etwas veränderst, makiere die Schiebereinstellung,
schreib dir auf welche Werte vorher da waren.
Die Flammenlänge wird auch über den Zug bestimmt.
Bei kaltem Wetter wird die Flamme ein wenig länger.
30 Kilo Pellets bei 15 Grad Außentemperatur???, höhrt sich viel an.
Wie groß ist dein Haus,verbrauchst du viel warmes Wasser ?

mfg Flammenwaechter

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

die Flamme sollte so 3-5 cm vor der rechten Außenwand enden.
Du kannst das über den Luftschieber am Brenner einstellen,
evt. muß auch die Fördermenge etwas verändert werden.
Bevor du etwas veränderst, makiere die Schiebereinstellung,
schreib dir auf welche Werte vorher da waren.
Die Flammenlänge wird auch über den Zug bestimmt.
Bei kaltem Wetter wird die Flamme ein wenig länger.
30 Kilo Pellets bei 15 Grad Außentemperatur???, höhrt sich viel an.
Wie groß ist dein Haus,verbrauchst du viel warmes Wasser ?

mfg Flammenwaechter

deffyman antwortete vor 12 Jahren

Hi Schlaffe,
bitte gib uns mal die T1, T4 , T6 Einstellungen sowie und die Schieberegleröffnung in Millimeter durch.
Damit können wir Dir auch schnell helfen.
sonst fischen wir die ganze zeit im Trüben.
Gruß Stefan

deffyman antwortete vor 12 Jahren

Hi Schlaffe,
bitte gib uns mal die T1, T4 , T6 Einstellungen sowie und die Schieberegleröffnung in Millimeter durch.
Damit können wir Dir auch schnell helfen.
sonst fischen wir die ganze zeit im Trüben.
Gruß Stefan

Mingan antwortete vor 12 Jahren

die Fördermenge der Schnecke pro Stunde brauchen wir auch.

Sonst macht T 4 wenig Sinn.
LG Martin

Mingan antwortete vor 12 Jahren

die Fördermenge der Schnecke pro Stunde brauchen wir auch.

Sonst macht T 4 wenig Sinn.
LG Martin

jostom antwortete vor 12 Jahren

Es reicht auch innerhalb von 10 Minuten. Das ermittelst Du, indem Du den Schlauch der Schnecke vom Brenner abmachst, ein Gefäß (Eimer) drunterstellst oder hältst und dann den Stecker der Schnecke in eine normale Steckdose steckst und sie genau 10 Minuten fördern lässt.

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Es reicht auch innerhalb von 10 Minuten. Das ermittelst Du, indem Du den Schlauch der Schnecke vom Brenner abmachst, ein Gefäß (Eimer) drunterstellst oder hältst und dann den Stecker der Schnecke in eine normale Steckdose steckst und sie genau 10 Minuten fördern lässt.

Thomas