Hallo
So ich stell mich zunächst mal vor. Ich bin der Björn und wohne in der Nähe von Darmstadt im schönen Südhessen quasi am Tor zum Odenwald. Seit knapp einem Jahr nennen wir einen P21 unser eigen. Letzten Winter sind wir gut durchgekommen aber ich glaube es gibt noch einiges zu vebessern. Ich fang mal an die Situation zu erklären.
Zunächst aber muss ich mich hier mal bedanken. Bin seit langem stiller mitleser und ich hab schon einiges an Hilfe gefunden, nun muss ich aber trotzdem nachfragen.
Also:
Ausstattung:
P21, A25, ACD01
800 Liter Hygienespeicher mit Solarwärmetauscher
2,7 T Pelletsilo im Keller
10 qm Flachkollektoren auf Süddach mit knapp 55 – 60 Grad Neigung zur solaren Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung ( noch nicht angeschlossen )
Radiatoren im Haus, Rohre und Radiatoren neu verlegt.
Haus hat 140 qm auf drei beheizten Stockwerken
gedämmt ist null, die Mauern sind aber dick
Zudem haben wir noch zwei Kaminöfen im Erdgeschoss, die im Winter auch ordentlich an sind.
Schornstein für den P21 ist ein Edelstahlaussenkamin ca. 11 Meter hoch. Vom dabbischen Schorni alles durchgerechnet und abgesegnet.
Achja der Heizkreis ist ungemischt.
Nun habe ich mich in der letzten Zeit wieder mal mit der Heizung beschäftigt und mir ist folgendes aufgefallen. Wenn der Kessel an ist, dann erreicht er maximal 75/76 Grad. Eigentlich sollten es doch zwischen 80 und 90 sein. Ich habe hier im Forum gelesen, dass es am Laddomaten und der 72er Patrone liegen könnte, sehe ich das richtig??
Weiteres Problem ist der Puffer. Meiner Meinung nach wird der nicht voll geladen. Heute morgen stand er oben auf 74 Grad und unten auf 41 Grad und der Kessel ist erst kurz vorher ausgegangen. Unter diesen Umständen läuft der Kessel dreimal am Tag an, der Pelletverbrauch ist entsprechend.
In der ACD01 habe ich den Setpoint auf 65 Grad gestellt. Laut Anleitung sollte also der Kessel an gehen, wenn es oben unter 65 sind und ausgehen, wenn es unten über 65 sind. Denke ich da richtig?? Kurzer Schwenk zu den Anleitungen: Ich kotze seit Wochen im Strahl, weil ich nichts kapiere
.
Die ganzen Daten Einstellungen setz ich heute nachmittag rein.
Dann der ganze Anschluss. Ich habe die Einheiten von einem HB anschließen lassen, die Inbetriebnahme wurde von Atmos durchgeführt. Zunächst wurde kein Brauchwassermischer installiert, was ich letzte Woche aber nachgeholt habe. Da ist es nun so, dass mein Kaltwasserzulauf ebenfalls heiß wird ( bis runter zum Anschluss an den Puffer ). Kann es sein, dass es dort zu einer Zirkulation kommt?? Ich hatte eigentlich gefragt ob ich für den Brauchwassermischer noch Rückschlagventile brauche, das wurde verneint. Anbei gibt es mal ein paar Bilder.
Ansonsten werde ich wohl demnächst eine Pumpengruppe mit Mischer und Mischermotor nachrüsten. Da der Kessel Witterungsgeführt ist, macht das durchaus mehr Sinn. Ausserdem habe ich keine Lust mehr auf Radiatoren an denen man sich verbrennen kann. Kann ich da irgendeinen Mischer nehmen oder muss ich da wieder aufpassen?? z.B. sowas hier klick
Hier mal der Puffer: drück mich
Also das sind jetzt schon ein paar Dinge auf einmal. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt und ich versuche zu Antworten. Wirklich auskennen tu ich mich nicht. Hab mich halt ein bisschen reingefuchst aber das Wissen sollte ausreichen. Wenn ich eine Antwort nicht verstehe, dann zögere ich nicht nochmal nachzufragen
Danke
der Björn
Habe nochmal rumgeschaut und etwas zur Puffersituation gefunden. Ich wede mir mal die Par. 14 im Menu Puffer und Par. 6 im Menu Festsoff mal genauer ansehen nachher.
Habe nochmal rumgeschaut und etwas zur Puffersituation gefunden. Ich wede mir mal die Par. 14 im Menu Puffer und Par. 6 im Menu Festsoff mal genauer ansehen nachher.
hallo Erich, die 72 Patrone ist höchstwarscheinlich das Problem.
Die 72 er Patrone öffnet viel zu früh und lasst den Ofen nicht auf Termperatur kommen.
Diese Patrone soll ja auch nur in den ersten 5-6 Wochen verwendet werden.
Danach ist die 78er einzubauen.
Das Austauschen ist ganz einfach.
Heizung aus,
die 3 Kugelhähne am Ladomaten schliessen
grosse Abdeckung aufschrauben(vorsichtig wegen Restdruck)
Patrone austauschen, alles wieder zuschrauben, Kugelhähne öffnen und Heizung wieder an
fertig.
Gruß Stefan
hallo Erich, die 72 Patrone ist höchstwarscheinlich das Problem.
Die 72 er Patrone öffnet viel zu früh und lasst den Ofen nicht auf Termperatur kommen.
Diese Patrone soll ja auch nur in den ersten 5-6 Wochen verwendet werden.
Danach ist die 78er einzubauen.
Das Austauschen ist ganz einfach.
Heizung aus,
die 3 Kugelhähne am Ladomaten schliessen
grosse Abdeckung aufschrauben(vorsichtig wegen Restdruck)
Patrone austauschen, alles wieder zuschrauben, Kugelhähne öffnen und Heizung wieder an
fertig.
Gruß Stefan
Aber wozu? Atmos schreibt vor, einen Rücklauf von mindestens 65 Grad sicherzustellen. Der Kessel muss nicht mit 80 °C laufen, wenn das nicht aufgrund der Gesamtanlage nötig ist.
Thomas
Aber wozu? Atmos schreibt vor, einen Rücklauf von mindestens 65 Grad sicherzustellen. Der Kessel muss nicht mit 80 °C laufen, wenn das nicht aufgrund der Gesamtanlage nötig ist.
Thomas
Aber schreibt Atmos nicht auch vor, dass der Kessel mit Temperaturen zwischen 80 und 90 Grad laufen muss ???
Aber schreibt Atmos nicht auch vor, dass der Kessel mit Temperaturen zwischen 80 und 90 Grad laufen muss ???
M.W. wird das empfohlen. Wichtig ist, dass der Kessel dauerhaft so betrieben wird, dass er nicht verteert oder nichts sonst kondensieren kann. Das ist mit der 72er Patrone auf jeden Fall so. Ich wüsste nicht, was eine um 5-7 Grad höhere Kesseltemperatur dem Kessel nützlicher sein soll, außer dass Verluste durch die höhere Systemtemperatur größer sind. Mein Kessel hat eine Betriebstemperatur von 75-77 °C.
Thomas
M.W. wird das empfohlen. Wichtig ist, dass der Kessel dauerhaft so betrieben wird, dass er nicht verteert oder nichts sonst kondensieren kann. Das ist mit der 72er Patrone auf jeden Fall so. Ich wüsste nicht, was eine um 5-7 Grad höhere Kesseltemperatur dem Kessel nützlicher sein soll, außer dass Verluste durch die höhere Systemtemperatur größer sind. Mein Kessel hat eine Betriebstemperatur von 75-77 °C.
Thomas
So hier mal meine Parameter der ACD 01
Wie gesagt mein vorwiegendes Problem ist, dass der Puffer nicht durchgeladen wird. Heute morgen stand der Puffer unten auf 50 Grad. Dann war ich 40 Minuten weg und dann stand er auf 33 Grad. Naja
Also
Sensoreinheiten um 11:22
Kessel 65 Grad
Puffer unten 32,5 Grad
Puffer Oben 73,5 Grad
Ausgang DKP ( was ist das eigentlich ) AUS
Hydr.
P1: 10
P2: AUS
P3: 3
P4: AUS
P6: AUS
P7: AUS
P8: AUS
P9: AUS
P10: 19
System
P5: -15°
p9: -12°
P10: 2
P11: 2 min
P12: EIN
P13: AUS
P14: AUS
P18: EIN
P19: AUS
P21: 0
P23: AUS
P29: 0°
Festsoff
P1: 3
P2: 84°
P3: 95°
P4: 30°
P5: 5K
P6: 6K
P14: 36°
P14: 4K
P16: 3
P20: AUS
P22: EIN
Puffer:
P1: 40°
P2: 105°
P3: 8k
P4: 2k
P5. AUS
P6: 0k
P7: -3K
P9: EIN
P11: 3Min
P14: 65°
P15: -3K
P16: 0k
Hoffe da kann jemand was mit anfangen.
Danke
Björn
So hier mal meine Parameter der ACD 01
Wie gesagt mein vorwiegendes Problem ist, dass der Puffer nicht durchgeladen wird. Heute morgen stand der Puffer unten auf 50 Grad. Dann war ich 40 Minuten weg und dann stand er auf 33 Grad. Naja
Also
Sensoreinheiten um 11:22
Kessel 65 Grad
Puffer unten 32,5 Grad
Puffer Oben 73,5 Grad
Ausgang DKP ( was ist das eigentlich ) AUS
Hydr.
P1: 10
P2: AUS
P3: 3
P4: AUS
P6: AUS
P7: AUS
P8: AUS
P9: AUS
P10: 19
System
P5: -15°
p9: -12°
P10: 2
P11: 2 min
P12: EIN
P13: AUS
P14: AUS
P18: EIN
P19: AUS
P21: 0
P23: AUS
P29: 0°
Festsoff
P1: 3
P2: 84°
P3: 95°
P4: 30°
P5: 5K
P6: 6K
P14: 36°
P14: 4K
P16: 3
P20: AUS
P22: EIN
Puffer:
P1: 40°
P2: 105°
P3: 8k
P4: 2k
P5. AUS
P6: 0k
P7: -3K
P9: EIN
P11: 3Min
P14: 65°
P15: -3K
P16: 0k
Hoffe da kann jemand was mit anfangen.
Danke
Björn
Ich nochmal.
lässt Du die Ladung des Puffers über die ACD laufen?
wenn ja , wird es daran liegen.
Oftmals funktioniert die Ladung des Puffers nicht über die ACD, da wird hier viel drüber gepostet.
Am besten schliesst Du die Fühler des Puffers direkt an den Brenner. Dort kann man auch alles einstellen und auch ablesen im Display.
bei mir läuft es problemlos so.
Die ACD wird nur für den Heizkreis und Warmwassermischer benutzt.
Gruß Stefan
Ich nochmal.
lässt Du die Ladung des Puffers über die ACD laufen?
wenn ja , wird es daran liegen.
Oftmals funktioniert die Ladung des Puffers nicht über die ACD, da wird hier viel drüber gepostet.
Am besten schliesst Du die Fühler des Puffers direkt an den Brenner. Dort kann man auch alles einstellen und auch ablesen im Display.
bei mir läuft es problemlos so.
Die ACD wird nur für den Heizkreis und Warmwassermischer benutzt.
Gruß Stefan
Hallo
Ja die Ladung läuft über die ACD. Ich habe auch schon viel darüber gelesen, dass man das Ganze auch über den Brenner machen kann, aber auch unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Ich frage mich allerdings, warum das nicht funktioniert. Könnte man ja glatt meinen, das Ding wäre mangelhaft und damit hätte man einen Grund es zurück zu geben
. Zudem wurde mir gestern am Telefon gesagt, dass die ACD nicht mit den Solarfühlern ( den PT1000 ) klar kommt. Sollte das stimmen, wäre ja auch eine Nutzung als Solarsteuerung nicht gegeben und damit wär das Ding noch mehr Mangelhaft. Wobei ja auch einige hier im Forum schreiben, dass die Solaranlage über die ACD ohne Problem läuft.
Hallo
Ja die Ladung läuft über die ACD. Ich habe auch schon viel darüber gelesen, dass man das Ganze auch über den Brenner machen kann, aber auch unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Ich frage mich allerdings, warum das nicht funktioniert. Könnte man ja glatt meinen, das Ding wäre mangelhaft und damit hätte man einen Grund es zurück zu geben
. Zudem wurde mir gestern am Telefon gesagt, dass die ACD nicht mit den Solarfühlern ( den PT1000 ) klar kommt. Sollte das stimmen, wäre ja auch eine Nutzung als Solarsteuerung nicht gegeben und damit wär das Ding noch mehr Mangelhaft. Wobei ja auch einige hier im Forum schreiben, dass die Solaranlage über die ACD ohne Problem läuft.
Die ACD hat meines Wissens die gleichen Fühler wie der Brenner (NTC 20kOhm). Es kann aber sein, dass für manche Aufgaben auch PT1000-Fühler genommen werden. Der Abgasfühler am Brenner ist auch ein PT1000.
Thomas
Die ACD hat meines Wissens die gleichen Fühler wie der Brenner (NTC 20kOhm). Es kann aber sein, dass für manche Aufgaben auch PT1000-Fühler genommen werden. Der Abgasfühler am Brenner ist auch ein PT1000.
Thomas
Hi,
warum dasbei einigen über die ACD gut läuft und bei einigen nicht kann ich dir leider auch nicht sagen.
Mein Bekannter betreibt auch seine Anlage mit Solar .
Der hat auch die Fühler direkt an den Brenner angeschlossen und es funzt super.
Schein so , als das man sich langsam an die optimalen Einstellungen herantasten muss.
Hat bei mir auch ein wenig gedauert, aber jetzt läuft die Anlage seid 1,5 Jahren, ohne das ich weitere Einstellungen vornehmen musste.
Nicht die Flinte ins Korn werfen, das wird schon , wie bei allen anderen auch.
Gruß Stefan
Hi,
warum dasbei einigen über die ACD gut läuft und bei einigen nicht kann ich dir leider auch nicht sagen.
Mein Bekannter betreibt auch seine Anlage mit Solar .
Der hat auch die Fühler direkt an den Brenner angeschlossen und es funzt super.
Schein so , als das man sich langsam an die optimalen Einstellungen herantasten muss.
Hat bei mir auch ein wenig gedauert, aber jetzt läuft die Anlage seid 1,5 Jahren, ohne das ich weitere Einstellungen vornehmen musste.
Nicht die Flinte ins Korn werfen, das wird schon , wie bei allen anderen auch.
Gruß Stefan
na dann probier ich das mal so aus
Muss ich das der ACD noch sagen, oder läuft das automatisch??
Weiterhin hab ich mir dann folgendes gedacht.
Vorlauf Heizung in die Mitte setzen und die Fühler folgendermaßen anschließen.
Oben WW
Mitte VE3 ( also Puffer oben )
Unten Puffer unten ( bzw. Solar unten )
Fahr ich damit richtig ???
Wie gesagt, so ganz drin in der Materie bin ich nicht
na dann probier ich das mal so aus
Muss ich das der ACD noch sagen, oder läuft das automatisch??
Weiterhin hab ich mir dann folgendes gedacht.
Vorlauf Heizung in die Mitte setzen und die Fühler folgendermaßen anschließen.
Oben WW
Mitte VE3 ( also Puffer oben )
Unten Puffer unten ( bzw. Solar unten )
Fahr ich damit richtig ???
Wie gesagt, so ganz drin in der Materie bin ich nicht
So. Ich hab nix verändert an den Fühlern aber heute mal die 78er Patrone in den Laddomaten gesteckt und die Heizung akribisch beobachtet. Zunächst einmal heizt sie jetzt hoch bis 84°, dementsprechend heiß wird auch der Puffer. Ich habe den Setpoint mal ein wenig runter gesetzt auf 57° und was hat der kessel gemacht. Bei 57° unten ausgeschaltet. Also irgendwie scheint es zu funktionieren. Ich hab gestern abend mal nen Factory Reset gemacht. Wahrscheinlich hat es daran gelegen. An der Patrone wird es eher nicht gelegen haben
Danke auf jeden Fall
So. Ich hab nix verändert an den Fühlern aber heute mal die 78er Patrone in den Laddomaten gesteckt und die Heizung akribisch beobachtet. Zunächst einmal heizt sie jetzt hoch bis 84°, dementsprechend heiß wird auch der Puffer. Ich habe den Setpoint mal ein wenig runter gesetzt auf 57° und was hat der kessel gemacht. Bei 57° unten ausgeschaltet. Also irgendwie scheint es zu funktionieren. Ich hab gestern abend mal nen Factory Reset gemacht. Wahrscheinlich hat es daran gelegen. An der Patrone wird es eher nicht gelegen haben
Danke auf jeden Fall