Fragen und AntwortenKennt jemand die neue Regelung Thematronic?
jostom antwortete vor 12 Jahren

Hallo zusammen,
kennt hier vielleicht jemand die neue Regelung Thematronic, die auf der Seite des Forenbetreibers angeboten wird? Leider sind die Infos dort mehr als spärlich.
Ich habe zwar angefragt, ein paar mehr Infos und auch die Anleitung zu bekommen (eine tschechische habe ich im Netz gefunden), aber wenn die Beantwortung wieder so lange dauert wie schon mal eine andere, dann muss ich wohl um die vier Wochen drauf warten. Kundenservice sieht anders aus.

Thomas



20 Antworten
Mifu antwortete vor 12 Jahren

Hallo ich habe einen P 14 mit Thermatronic JBR-1 V2.0.15
dazu ein Milux RF als Zimmerthermostat.
Ich habe die Anlage erst seit 26.10.13 in Betrieb aber vieleicht kann ich dir weiter helfen
Gruß
Michael

Mifu antwortete vor 12 Jahren

Hallo ich habe einen P 14 mit Thermatronic JBR-1 V2.0.15
dazu ein Milux RF als Zimmerthermostat.
Ich habe die Anlage erst seit 26.10.13 in Betrieb aber vieleicht kann ich dir weiter helfen
Gruß
Michael

jostom antwortete vor 12 Jahren

Hallo Michael,
mich würde einfach interessieren, wie die so funktioniert, was die alles regeln kann. Vor allem, wie dort die Beladung des Puffers bei Pelletbetrieb läuft. Ist der Einschaltpunkt (am oberen Pufferfühler) fest oder wird der nach Anforderung geschaltet?
Vor allem: hast Du vielleicht eine Anleitung als PDF? Bei einer Regelung würde ich mir vorher schon gern anschauen, wie sie läuft.
Bist Du bis jetzt zufrieden?
Dieses Zimmerthermostat Milux RF: wie beeinflusst das die Regelung?

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Hallo Michael,
mich würde einfach interessieren, wie die so funktioniert, was die alles regeln kann. Vor allem, wie dort die Beladung des Puffers bei Pelletbetrieb läuft. Ist der Einschaltpunkt (am oberen Pufferfühler) fest oder wird der nach Anforderung geschaltet?
Vor allem: hast Du vielleicht eine Anleitung als PDF? Bei einer Regelung würde ich mir vorher schon gern anschauen, wie sie läuft.
Bist Du bis jetzt zufrieden?
Dieses Zimmerthermostat Milux RF: wie beeinflusst das die Regelung?

Thomas

Mifu antwortete vor 12 Jahren

Hallo Thomas,

bis jetzt bin ich ganz zufrieden ich bin aber selbst gerade in der Lernphase der Thermatronik, da sich mein Heizungsbauer selbst mit dieser Steuerung nich auskennt.Ich finde aber das man sehr viel mit der Steuerung beeinflussen kann wie z.B Pufferspeicher Temperaturen usw.
Ich Scanne die Bedienungsanleitung ein dann kann ich Sie dir per Mail schicken wenn du möchtest.
Mit der Milux RF kannst du die Zimmertemperatur Nachtabsenkung Urlaub usw Regeln.

Mifu antwortete vor 12 Jahren

Hallo Thomas,

bis jetzt bin ich ganz zufrieden ich bin aber selbst gerade in der Lernphase der Thermatronik, da sich mein Heizungsbauer selbst mit dieser Steuerung nich auskennt.Ich finde aber das man sehr viel mit der Steuerung beeinflussen kann wie z.B Pufferspeicher Temperaturen usw.
Ich Scanne die Bedienungsanleitung ein dann kann ich Sie dir per Mail schicken wenn du möchtest.
Mit der Milux RF kannst du die Zimmertemperatur Nachtabsenkung Urlaub usw Regeln.

jostom antwortete vor 12 Jahren

Ich habe Dir mal per PN meine Mailadresse geschickt. Vielen Dank schonmal!

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Ich habe Dir mal per PN meine Mailadresse geschickt. Vielen Dank schonmal!

Thomas

Mifu antwortete vor 12 Jahren

Hallo Thomas

Ich hab die Bedienungsanleitung an deine Mail geschickt.

Michael

Mifu antwortete vor 12 Jahren

Hallo Thomas

Ich hab die Bedienungsanleitung an deine Mail geschickt.

Michael

jostom antwortete vor 12 Jahren

Vielen Dank, ist angekommen.
Die ist auf jeden Fall wohl einfacher als die ACD01. Aber mehr als ein Kesselregler ist sie nicht. Für mich wäre sie nichts.

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Vielen Dank, ist angekommen.
Die ist auf jeden Fall wohl einfacher als die ACD01. Aber mehr als ein Kesselregler ist sie nicht. Für mich wäre sie nichts.

Thomas

kesselbio antwortete vor 12 Jahren

Hallo, der Regler kann 3 mischkreisse, 2 kessel, komplet kombikessel SP/L, Puffermanagement, WW Speicher usw. Ist nicht nur Kesselregler aber Systemregler.

kesselbio antwortete vor 12 Jahren

Hallo, der Regler kann 3 mischkreisse, 2 kessel, komplet kombikessel SP/L, Puffermanagement, WW Speicher usw. Ist nicht nur Kesselregler aber Systemregler.

jostom antwortete vor 12 Jahren

Aber keinerlei zeitliche Regelung. Das muss man mit diesen zusätzlichen Thermostaten machen, also extra Geld ausgeben! Sehr enttäuschend ist auch: er beherrscht keine dynamische Speicherbeladung bei Pelletbetrieb. Also dass der Einschaltpunkt für den Brenner nach der Anforderung an den Kessel geregelt wird. Beispiel: ich habe einen Heizkreis am Puffer. Und um den Puffer möglichst gut auszunutzen, möchte ich, dass der Brenner erst dann eingeschaltet wird, wenn der Puffer oben nur noch 5 K über der Vorlauftemperatur liegt. Das geht aber mit der Regelung nicht.

Alles schade, jedenfalls für den Pelletbetrieb sind da nur Standardlösungen drin. Vielleicht ist die für die reinen Holzkessel besser (ich glaube, die Kesselfolgeschaltung usw. ist gut gelöst), aber für reine Pelletkessel finde ich sie nicht gut und dafür viel zu teuer.

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Aber keinerlei zeitliche Regelung. Das muss man mit diesen zusätzlichen Thermostaten machen, also extra Geld ausgeben! Sehr enttäuschend ist auch: er beherrscht keine dynamische Speicherbeladung bei Pelletbetrieb. Also dass der Einschaltpunkt für den Brenner nach der Anforderung an den Kessel geregelt wird. Beispiel: ich habe einen Heizkreis am Puffer. Und um den Puffer möglichst gut auszunutzen, möchte ich, dass der Brenner erst dann eingeschaltet wird, wenn der Puffer oben nur noch 5 K über der Vorlauftemperatur liegt. Das geht aber mit der Regelung nicht.

Alles schade, jedenfalls für den Pelletbetrieb sind da nur Standardlösungen drin. Vielleicht ist die für die reinen Holzkessel besser (ich glaube, die Kesselfolgeschaltung usw. ist gut gelöst), aber für reine Pelletkessel finde ich sie nicht gut und dafür viel zu teuer.

Thomas

jens_2012 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Thomas
Warum willst du den Puffer nach geforderter Vorlauftemp.laden? Ich hatte das auch am Anfang so,habe es aber schnell wieder umgestellt.
Beispiel : Der Brenner startet um 21.45 Uhr und um 22.00Uhr schaltet deine Regelung auf Nachtbetrieb.Dann ist die Wärmeanforderung erstmal bei 5°,denn die Räume sind ja mehr als warm genug.Somit wird der Brenner mit den gerade anbrennenden Pellets abgeschaltet.
Der Kessel war dadurch oft verrußt und angeschwitzt.Schöne Sauerei!

Gruß Jens

jens_2012 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Thomas
Warum willst du den Puffer nach geforderter Vorlauftemp.laden? Ich hatte das auch am Anfang so,habe es aber schnell wieder umgestellt.
Beispiel : Der Brenner startet um 21.45 Uhr und um 22.00Uhr schaltet deine Regelung auf Nachtbetrieb.Dann ist die Wärmeanforderung erstmal bei 5°,denn die Räume sind ja mehr als warm genug.Somit wird der Brenner mit den gerade anbrennenden Pellets abgeschaltet.
Der Kessel war dadurch oft verrußt und angeschwitzt.Schöne Sauerei!

Gruß Jens

jostom antwortete vor 12 Jahren

Sowas müsste eine vernünftige Regelung schalten können. Mit meiner Lösung passiert mir das auch nicht. Bei mir wird bei Brenneranforderung ein Koppelrelais mit zwei Schließern angesteuert. Das Relais zieht dann an und geht in eine Selbsthalteschaltung. Die Spannung dafür kommt bei mir vom A25, vom Reserveausgang R2. Als unteren Pufferfühler habe ich den Fühler TV am A25 angeschlossen. Wenn jetzt ein fest eingestellter Wert dort überschritten wird, wird R2 spannungslos geschaltet (also meine Abschaltschwelle am unteren Pufferfühler). Das Relais fällt ab und der Brenner (wird über über den zweiten Schließer am Relais geschaltet) geht auf Aus. Das heißt, der Puffer wird fertig durchgeladen, auch wenn die Regelung, die das vielleicht nicht kann, nach 5 Minuten schon wieder abfällt.
Mich nervt halt nur, dass keine Regelung sowas richtig kann. Die UVR 1611 kann man so programmieren.

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Sowas müsste eine vernünftige Regelung schalten können. Mit meiner Lösung passiert mir das auch nicht. Bei mir wird bei Brenneranforderung ein Koppelrelais mit zwei Schließern angesteuert. Das Relais zieht dann an und geht in eine Selbsthalteschaltung. Die Spannung dafür kommt bei mir vom A25, vom Reserveausgang R2. Als unteren Pufferfühler habe ich den Fühler TV am A25 angeschlossen. Wenn jetzt ein fest eingestellter Wert dort überschritten wird, wird R2 spannungslos geschaltet (also meine Abschaltschwelle am unteren Pufferfühler). Das Relais fällt ab und der Brenner (wird über über den zweiten Schließer am Relais geschaltet) geht auf Aus. Das heißt, der Puffer wird fertig durchgeladen, auch wenn die Regelung, die das vielleicht nicht kann, nach 5 Minuten schon wieder abfällt.
Mich nervt halt nur, dass keine Regelung sowas richtig kann. Die UVR 1611 kann man so programmieren.

Thomas