Frank_Roberto antwortete vor 12 Jahren

Hallo

Wer kann mir helfen.Ich habe einen Atmos D15P mit Iwabo Villa S1X.
Ich möchte den Brenner mit der Heizungsregelung KMS-D steuern,wie muß die Anlage verdrahtet werden und wo kommen die Fühler hin?

Gruß Roberto



8 Antworten
jostom antwortete vor 12 Jahren

Die KMS-D kann den Brenner nur nach einem Fühler ansteuern, über einen Umweg ginge aber auch eine Halteschaltung, aber ob das mit dem SX1 von Iwabo geht, weiß ich nicht. Mit dem A25 geht es, wenn man mindestens noch einen der beiden Reserveausgänge frei hat.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die KMS-D, sozusagen nur Sommer/Winterbetrieb über die Brennersteuerung schaltet, die eigentliche Pufferladung dann aber vom Brenner selbst übernommen wird.
Sonst ist es etwas schwierig, nach Deinen Angaben zu sagen, wo welche Fühler hinsollen, wenn Deine Anlage sonst nicht klar ist. Weißt Du alles andere? Geht es nur um die Brennersteuerung oder auch noch Heizkreis, Warmwasser usw.?

Gruß Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Die KMS-D kann den Brenner nur nach einem Fühler ansteuern, über einen Umweg ginge aber auch eine Halteschaltung, aber ob das mit dem SX1 von Iwabo geht, weiß ich nicht. Mit dem A25 geht es, wenn man mindestens noch einen der beiden Reserveausgänge frei hat.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die KMS-D, sozusagen nur Sommer/Winterbetrieb über die Brennersteuerung schaltet, die eigentliche Pufferladung dann aber vom Brenner selbst übernommen wird.
Sonst ist es etwas schwierig, nach Deinen Angaben zu sagen, wo welche Fühler hinsollen, wenn Deine Anlage sonst nicht klar ist. Weißt Du alles andere? Geht es nur um die Brennersteuerung oder auch noch Heizkreis, Warmwasser usw.?

Gruß Thomas

Frank_Roberto antwortete vor 12 Jahren

vielen Dank für die schnelle Antwort,es ist noch eine Pumpengruppe
und ein Laddomat verbaut,es gibt noch ein Warmwasserspeicher und einen Pufferspeicher 850l.Die Heizung läuft den ganzen Tag,84 Grad
hat der Puffer oben,wird zur Zeit durch eine HZR 65 geregelt.Hat ein Bekannter eingestellt.Die Heizung springt aller 5 Minuten an.

Gruß Roberto

Frank_Roberto antwortete vor 12 Jahren

vielen Dank für die schnelle Antwort,es ist noch eine Pumpengruppe
und ein Laddomat verbaut,es gibt noch ein Warmwasserspeicher und einen Pufferspeicher 850l.Die Heizung läuft den ganzen Tag,84 Grad
hat der Puffer oben,wird zur Zeit durch eine HZR 65 geregelt.Hat ein Bekannter eingestellt.Die Heizung springt aller 5 Minuten an.

Gruß Roberto

deffyman antwortete vor 12 Jahren

Hallo Frank,
Du schreibst , daß Deine Heizung alle 5 Minuten anspringt, stimmt das?
Der linke Regler am Kessel sollte auf Max stehen.
Der Kessel ist ein Vollastofen, der so lange läuft, bis der Pufferspeicher seine Temperatur erreicht hat.
Danach wird die Wärme so lange aus dem Puffer ins Haus geleitet, bis wieder an der Einschalttempertur des Brenners erreicht ist.
Ist es bei Dir etwa anders?
Gruß
Stefan

deffyman antwortete vor 12 Jahren

Hallo Frank,
Du schreibst , daß Deine Heizung alle 5 Minuten anspringt, stimmt das?
Der linke Regler am Kessel sollte auf Max stehen.
Der Kessel ist ein Vollastofen, der so lange läuft, bis der Pufferspeicher seine Temperatur erreicht hat.
Danach wird die Wärme so lange aus dem Puffer ins Haus geleitet, bis wieder an der Einschalttempertur des Brenners erreicht ist.
Ist es bei Dir etwa anders?
Gruß
Stefan

Frank_Roberto antwortete vor 12 Jahren

Hallo
das stimmt leider,ich weiß nicht wie mein Bekannter die Regelung eingestellt hat,auf jeden Fall ist Thermostat nicht auf Maximum eingestellt.Ich habe es jetzt verstellt mal sehen was passiert

Gruß Robergo

Frank_Roberto antwortete vor 12 Jahren

Hallo
das stimmt leider,ich weiß nicht wie mein Bekannter die Regelung eingestellt hat,auf jeden Fall ist Thermostat nicht auf Maximum eingestellt.Ich habe es jetzt verstellt mal sehen was passiert

Gruß Robergo