Fragen und AntwortenRätsel um die Abgastemp.
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Also ich habe ein DC 25 GSE.

Folgendes Problem.
Den Brenner habe ich dieses Jahr einbauen lassen.
Er lief mit Anfangs Schwierigkeiten recht gut.

Nun vor genau zwei Tage(Heiligabend) bekomme ich die Abgastemp. Bei geschlossener Anheizklappe nicht mehr auf Temp.

Wenn ich den Kessel anheize und die Anheizklappe geöffnet(Ventilator ein) habe dann kommt die Abgastemp. schnell auf 250C. Wenn ich dann die Anheizklappe schließe dann kann man zusehen wie die Abgastemp. Fällt bis unter 100C.(Da bleibt sie dann auch-das Feuer brennt fast gar nicht) Eigentlich war das so nie! Ich bin dann meist auf die Arbeit und es ging sein weg. Aber nun sieht es so aus das dass Feuer keine Luft mehr bekommt aber Wieso, es wurde nix verstellt oder geändert. Wenn ich jetzt wieder die Anheizklappe öffne dann geht die Abgastemp. Schell wieder nach oben und das Feuer brennt gut.

Ich hab darauf hin weil ich gedacht habe, das Feuer bekommt keine Luft – alles gereinigt.
Alle Klappen geöffnet und gereinigt auch den Ventilator. Ich konnte aber nicht feststellen das er besonders schlimm dreckig war.
Habe es dann nach der Reinigung gleich wiederversucht und es war genau dasselbe wieder!

Mein Heizungsbauer konnte mir auch nicht helfen!

Könnt ihr mir ein Rat geben was ich noch machen könnte?
Gruß



10 Antworten
Feueresel antwortete vor 12 Jahren
Malinois:
Also ich habe ein DC 25 GSE.

Folgendes Problem.

Ich hab darauf hin weil ich gedacht habe, das Feuer bekommt keine Luft – alles gereinigt.
Alle Klappen geöffnet und gereinigt auch den Ventilator. Ich konnte aber nicht feststellen das er besonders schlimm dreckig war.
Habe es dann nach der Reinigung gleich wiederversucht und es war genau dasselbe wieder!

Mein Heizungsbauer konnte mir auch nicht helfen!

Könnt ihr mir ein Rat geben was ich noch machen könnte?
Gruß

… und da gibt es noch den Durchgang, zwischen den Seitenkanälen seitlich der Kugelbrennkammer
und dem Durchlass zum Aschefang unter dem Wärmetauscher,
also hinter dem Halbmond der Sekundärbrennkammer.

Unter Umständen kann der Zwischenraum sich zusetzen.
Man kann versuchen den Zwischenraum von hinten unter dem Wärmetauscher
durch die Durchgangsöffnung links u. rechts, mit einem entsprechend gebogenen Blechstreifen,
die festsitzende Asche zu lösen/entfernen.

Und wenn man von vorne wechselseitig mit einen Lappen den seitlichen
Abgaskanal verschließt und bläst durch den jeweils freibleibenden mit Pressluft rein,
am besten bei laufenden Lüfter, ist das Ganze in der Regel eine Sache von Sekunden
und die Durchlässe sind wieder frei

Auch gibt es noch den einfachen Unterdrucktest;
Feuerraumtür oben oder unten etwas öffnen und wenn die Tür beim schließen auf die letzten mm,
durch den Unterdruck bei laufenden Lüfter angezogen wird,
ähnlich wie bei einem Staubsauger, ist in der Regel der Durchlass zum Kamin frei.
Die Durchlässe zu den Primärluft [ooooo] Bohrungen kann man bei dieser Gelegenheit,
bei geschlossenen Luftklappen auch gleich einzeln durchblasen, denn wenn da was dahinter/dazwischen liegt,
kommt es durch die freibleibenden Bohrungen mit rausgeflogen

Gruß
Bernhard und sein (*|°)=(/\)*12/☼25KW(/\)“=☺100/160°C~Abgas „DC50GSE“

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Malinois antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
Habe mal ein paar Bilder gemacht.
Damit ich es besser verstehe.

Bild 1
Hier auch durchpusten? Wo den?

Bild 2
Diese Löcher?
Einfach rein mit der Luft?
Was wird den da zu gehalten?

Bild 3
Meinst du hier rechts und Links? (Nicht die Löcher) -Spalt
Die sind etwas zu. Wie bekomme ich die frei?

Bild 4
Was ist den eigentlich Dass?
Soll das drin bleiben in den Löcher?

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

… und wenn Du die Spardüse vorne an der Pistole abschraubst, hast du mehr Pressluft ►►► Power

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
suncamel antwortete vor 12 Jahren

Grüß Dich
Fehlt oben links nich die Brennraumdichtung(Sibralband)?
Rechts scheint sie noch vorhanden zu sein.
M.f.G

Malinois antwortete vor 12 Jahren
Fehlt oben links nich die Brennraumdichtung(Sibralband)?

Aha – kann das die Lösung sein?

Was ist mir Bild 4, müssen die drin bleiben oder raus aus den Loch

Danke Bernhard und suncamel

Ich habe mal wieder alles sauber gemacht mit Luft so wie ich es verstanden habe. genau das gleiche

Auch gibt es noch den einfachen Unterdrucktest

Das funktioniert nicht!
Was sagt mir das ???
Gruß

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
Malinois
Aha – kann das die Lösung sein?

Was ist mir Bild 4, müssen die drin bleiben oder raus aus den Loch

Danke Bernhard und suncamel

Ich habe mal wieder alles sauber gemacht mit Luft so wie ich es verstanden habe. genau das gleiche

Auch gibt es noch den einfachen Unterdrucktest

Das funktioniert nicht!
Was sagt mir das ???
Gruß

.., daß da kein ausreichender Durchzug/Kaminzug vorhanden ist.
Lass mal die Turbulatoren zum Test draußen.
Und schau mal im Ofenrohr und hinter der Kaminputztür nach,
ob da Flugasche im Abgasweg liegt ??

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
spalter antwortete vor 12 Jahren

hallo,
hatte das gleiche problem, bis ich heute morgen den lüfter abgebaut habe, sauber gemacht und dort wo der lüfter ist mit dem kompressor die schlitze richtig ausgeblasen. staubsauger dazu, damit der staub gleich weg ist und siehe da, nach dem anzünden des kessels, hatte ich nach 10 min. wieder eine normale agt. es ist doch rätselhaft, warum beim atmos so viele enge spalten sind. in keiner beschreibung steht irgendetwas davon, wie man diese sauber kriegt. es kann doch nicht sein, dass man zum kessel reinigen einen kompressor braucht.

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
Feueresel:

alfons:
Hallo Manfred, Vorausgang ist nicht zu stoppen!

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“
Albert Einstein

mfg
alfons

PS : Nächste Sommer kommen Bildern : Atmos Hochdruckreinigung

…, wie wäre es damit:

Atmos mit Pressluftspülung, für die gründliche Reinigung kurz vor dem anheizen.

Bedienungsanleitung: Bei kaltem Kessel Gebläse für ca. 10 Sekunden einschalten (je nach Kaminhöhe) und Pressluft gleichzeitig kurz Stoßweise öffnen, die ausgeblasenen Rückstände können später gelegentlich am unteren Ende des Kamins entnommen werden.

Warnung: Bei längerer Betätigung, können unerwünschte Nebenwirkungen,
je nach Windrichtung, über der Nachbarschaft niedergehen!

—,

klick►Quelle◄klick

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Malinois antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

Gestern war der Heizungsbauer da.
Mit einer Telefonleitung zum Atmos Techniker.

Ales scheint in Ordnung, bis das sich die Keramischen Formstein in der unteren Kammer verschoben haben. Die wurden wieder zusammen gedrückt Bild 1.

Bild 1
Das sich das Dichtband verschoben hat hätte kein Einfluss!?
Die Sekundärluft sowie die Primärluft muss auf 10mm stehen!?
So der Techniker von Atmos.

Habe dann eine neue An heiz Methode versucht.
Die hier aus dem Video:

Geht sehr gut. Danke nochmal.

Im Video ist zu sehen das die Abgastemp. Nach 30min auf 200C ist.
Bei mir braucht das 1 Stunde dann kommt er auf 180C mit leichten Rauch aus dem Kamin.

Was stimmt den jetzt nicht?

Auch mein Co2 Gehalt (gestern gemessen) ist auf 14% statt 5% oder 8%.

Gruß

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Die richtige Sekundärlufteinstellung hängt von vielen Faktoren ab;
da kann man nicht einfach 50 zu 50 einstellen
Wenn der Restsauerstoff zu hoch ist – braucht es in der Regel – weniger Sekundärluft ‼

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!