Hallo,
ich bin hier neu und seit einiger Zeit Besitzer eines Atmos DC 18 GSE.
Der Kessel macht mir einfach fertig, das Ding ist eine Holz –Vernichtungsanlage aber kein Heizkessel. Der sollte ja eine Heizleistung von 19 kW haben, ich bin der Meinung 1.9kW sind dann in Wirklichkeit vorhanden.
Ich habe hier nun viel gelesen und alles getan was so geschrieben wird aber das Ding hat keine Leistung. Das bei diesem Gerät alles sehr einfach gehalten ist, ist mir schon klar, die Einstellung von der Pri. und Sek. Luft ist einfach zum Lachen.
Der Schornstein bringt auch die erforderlichen 18 Pa und mehr, Pufferspeicher 1600l, Fläche der Garage 60m² Wärmegedämmt.
Zum Holz, im Haus habe ich einen HDG stehen und der macht keine Probleme (Lagerung 3 Jahre) und ich bin der Meinung das sollte dann auch in einem Atmos brennen. Ach das Ding funktioniert richtig gut wenn die obere Tür nicht geschlossen wird. Ich bin der Meinung das da ein Problem mit der Pri.- Luft besteht, die Einstellstange oder was das sein soll habe ich bis zum Anschlag offen.
Kann mir einer weiter helfen?
Andreas
Hallo
hast du etwas mehr Daten, Abgastemperatur, Kesseltemperatur
wie lange dauert ein Abbrand.
Welche Rücklaufanhebung bei welcher Temperatur.
mfg heri
Hallo heri,
mein Abgas ist immer so um 200°C, Kesseltemperatur nach Atmos Thermometer ein wenig über 90°C, mein Vorlaufthermometer um die 80°C, die Rücklaufanhebung über 3 Wegemischer (von Buderus) auf 75°C eingestellt, wenn ich die Rücklauftemperatur auf 80°C stelle geht so gut wie kein Heizwasser ins System. Dieser Kessel benötigt seine ganze Energie um sich selbst warm zu halten.
Gruß Andreas
Hallo,
ich bin hier neu und seit einiger Zeit Besitzer eines Atmos DC 18 GSE.
Der Kessel macht mir einfach fertig, das Ding ist eine Holz –Vernichtungsanlage aber kein Heizkessel. Der sollte ja eine Heizleistung von 19 kW haben, ich bin der Meinung 1.9kW sind dann in Wirklichkeit vorhanden.
(…)
Ich bin der Meinung das da ein Problem mit der Pri.- Luft besteht, die Einstellstange oder was das sein soll habe ich bis zum Anschlag offen.
Kann mir einer weiter helfen?
Andreas
Und wo und wie steht die Sekundärluft ???
Mach mal den Sekundärluftschieber ganz zu und dann nur nach Bedarf etwas auf wenn überhaupt.
Dann klappt es auch mit der Primärluft
Schritt für Schritt (*|°)85°C=/\**15KW☼☼/\‘ <<< 1200°C Sek.Brennraum ~ Abgas 170°C
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Andreas,
hier kannst mal nachlesen.
Gruß
Manfred
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Wo steht denn der Kessel,
evtl kann man vorbei schauen und helfen.
Gruß Gerd
Hallo,
erst mal Danke für die schnellen Antworten.
Die Sekundärluft steht so bei 5-6 mm. Ich meine eine genaue Einstellung ist ja fast gar nicht möglich, wenn man bedenkt, dass dort einfach ein Teller vor eine recht große Öffnung geschoben wird, ein mm bei der Fläche ist ja dann schon recht viel mehr oder weniger Luft.
Ich werde jetzt mal die Sekundärluft auf 0 bringen und gucken was passiert.
Der Kessel steht noch in Bad Freienwalde aber wenn ich das Problem nicht bald in den Griff bekomme, kommt das Ding weg. Mein Hobby sind Oldtimer und nicht Atmos.
Gruß Andreas
Andreas,
ist doch von der Steuer/Regelung auch ein Oldtimer
ganz früher, hat Mann den Zündzeitpunkt auch noch während der Fahrt,
mit der Hand über einen Hebel mitten im Lenkrad eingestellt;
da war da noch kein Knopf für die Hupe.
Und vor dem ankurbeln, den Hebel auf Spätzündung stellen nicht vergessen, sonst … aua
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard,
das ist schon richtig aber mein Wartburg ist Baujahr 1963 und der Atmos 2013, ist doch zum Lachen was die da Herstellen. Bin aber selbst Schuld, ich hätte es wissen müssen, kommt ja aus CZ, wenn ich schon sehe das nicht einmal der Rauchabzugkasten sowie der Luftkanal an den Kanten verschweißt ist, na ja Osteuropa. Ich werde mal sehen ob ich das Ding wieder los werde.
Gruß Andreas
…, daß ist doch Der, mit der DKW 3-6er Motorentechnik ▬ 3 Zündspulen und so weiter …
den muß man wenn es geht – mit Vollgas fahren, damit das Rohr sauber bleibt
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard,
ja er hat 900ccm und 3 Zündspulen, gefahren bin ich noch nicht, habe ja erst angefahren, ihn zu zerlegen. Ich gehe so von 2 Jahre aus, beim Skoda waren es fast 2,5 Jahre bis der Fertig war.
Heute Morgen habe ich den Atmos angefeuert mit Sek. 0, so gegen 9 Uhr war jetzt (11,30Uhr) gerade bei dem Teil gewesen, der Puffer hat oben 45 °C und unter 30°C, Kesselthermometer so etwas über 90°C, Vorlauf 80°C und der Rücklauf vom Puffer halt 30°C. Der gleiche Blödsinn wie immer, ach ich habe alle HK abgestellt, keine Wärmeabnahme und dann nach 2,5 Stunden Betrieb diese Zahlen. Wenn dieser Kessel wirklich 19 Kw hätte dann sollte doch nach gut 1,5 Stunden, eine halbe Stunde anheizen abgerechnet, der Pufferspeicher geladen sein.
Was ich nicht verstehe ist der dieser Kessel nur mit geöffneter oberer Tür funktioniert.
Das ist doch ein Zeichen das, dass Feuer keinen Sauerstoff bekommt.
Gruß Andreas
Andreas,
– mal andersrum – es müssten pro kg Holz zumindest 3KWh erzeugt werden
und wenn da pro Abbrand 20kg Scheitholz reingelegt wurden, wären das 60KWh in 3 – 3,5 Std.
und wenn dem nicht so ist, sollte man die Ursache ergründen.
Wenn das Gebläse läuft und der Hauptzugregler, der mit der Kette, von Hand langsam zu gedreht wird →|\ ||← geschlossen,
müsste die Regel |\- Klappe auf die letzten 5mm durch die Lüfter -Saugwirkung fest angesaugt werden.
Wenn dem nicht so ist, ist irgend wo der Durchzug behindert.
Es ist auch schon vorgekommen das die Anheizklappe nicht rechtzeitig geschlossen wurde,
darauf hin hatte sich das Lüfterrad verabschiedet, also die Schaufel/Ohren geglüht und angelegt.
Ich geh mal davon aus, das die Anheizklappe bei deinem Kessel richtig dicht schließt, (habe meine hinten am Hebel verkeilt)
sonst nehmen die Brenngase gleich unverbrannt die Abkürzung übers Rauchrohr
Ich persönlich sehe die Anheizklappe eh nur als Notfalllösung um bei entsprechender Schwerkrafthydraulik und Stromausfall
den Kessel auch dann, über den Naturzug, als Durchbrandkessel betreiben zu können.
Ein geübter Atmos – Heizer braucht eh keine Anheizklappe, der zündet eine Lage Holz direkt über der Düse,
(die Flamme brennt eh mit Saugzuggebläse nach unten)
und legt den Kessel dann gleich bis oben hin voll –
eventuell die obere Tür noch ein paar Minuten angelehnt lassen – dann zu
und schon kurz danach ist die Vergaser/Flamme deutlich zu hören
Übrigens hatte der 3/6er DKW damals keine Kühlwasserpumpe –
die Umwälzung ging alleine über die Schwerkraftzirkulation durch den Kühler
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard,
da ich ja mit meinen 18 GSE am Anfang große Probleme hatte und das Ding einfach nicht brennen wollte habe ich mich entschlossen, nach vielen Stunden Lesen eine Flammtronik zu zulegen. Jetzt nach dem Umbau ( Trennung Pri und Sek), muss ich zugeben der Kessel ist nicht schlecht aber eben nur mit Reglung. Ich denke es sollte nach dem Stand der Technik auch so sein das ein Holzvergaser elektronisch geregelt wird.
Beim Umbau sind mir ja dann auch so einige Sachen aufgefallen, der Hammer sind ja die Fühler für die Abgastemperatur, die werden einfach so von Außen mit einer Spange festgemacht. Ich kann mir nicht erklären was diese Teile Messen sollen. Vielleicht die Windrichtung? Geht gar nicht was die da bauen, ein Fühler welcher Temperaturen messen soll, sollte im Kernstrom untergebracht sein. Na ja was soll sein die Rakette bringt Wärme in die Bude und ich kann jetzt endlich mich wieder um mein Hobby kümmern. Der 311 wird wohl noch seine Zeit brauchen da ich im Sommer viel mit meinem Skoda bei Oldtimer Treffen bin.
Gruß Andreas
Hallo Andreas63,
Was spricht gegen die AGT-Fühler?
Sie sind als Anlegefühler verbaut. Gut man könnte etwas Wärmeleitpaste benutzen, aber bei mir funktionieren die TH seit 6 Jahren einwandfrei. Diese Teile müssen auch nicht aufs Grad regeln.
Gruss monty
Hallo monty,
so wie die AGT- Fühler verbaut sind, geht nicht. Wenn die nicht aufs Grad regeln auf was dann ? Ich bin doch der Meinung wenn ich in den technischen Informationen eine Genaue Angabe zur AGT mache, dann sollte es auch möglich sein diese einzustellen und dann auch einzuhalten (145°C bei Nennwärmeleistung). Das war einfach nicht möglich diese AGT einzustellen, ich bin ja nicht mal in die Nähe gekommen. Bei solch einer Angabe und dann diese Verarbeitung, nein das geht nicht und da hilft auch keine Wärmeleitplaste.
Gruß Andreas
Hallo Andreas63,
Du musst bedenken wir haben einen ganz einfach gestrickten Kessel.
Jeder Thermostat hat eine Schaltdifferenz, normal um die 5°, und ob Dein Ventilator bei 100 oder 95° abschaltet ist doch egal.
Die Hauptsache ist doch das es funktioniert.
Warum hast Du Dir eine Flammtronic zugelegt und nicht zuerst so versucht den Kessel in Gang zu bekommen?
Ich musste zuerst die Luftmenge drastisch reduzieren bevor ich auf
ca. 6 Std mit einer Füllung Buche oder Eiche komme.
Hallo monty,
ist ja richtig, es geht auch nicht um den Ventilator sondern um den Belimo, wie ich oben geschrieben habe hatte ich AGT von 200°C und mehr. Ich habe dann vor dem guten Stück gestanden und mit der Lufteinstellung versucht nach der Farbe der Asche eine Einstellung zu finden aber der Kessel brauchte seine Energie um sich selbst warm zuhalten. Ich habe mit dem Gerät meine Garage von rund 60m² nicht warm bekommen. Das Ding hat einfach nur Holz vernichtet. Ich hatte ja nun keine andere Lösung. Der Weg war ja auch der richtige mit der Reglung geht der Kessel gut. Hätte ich im Vorfeld eine Ahnung gehabt was das für ein Gerät ist dann hätte ich bestimmt keinen Atmos gekauft, zumal ich für den Preis was das Ding gekostet hat (mit Umbau)ja auch einen besseren Kessel bekommen hätte.
Hallo Andreas63,
Warum hast Du Deine RLA so hoch stehen?
Meine regelt auf 60°
War auf der Seite wo die Thermostate angeschraubt sind der Spalt am Wärmetauscher sauber?
Hast Du mal den AGT-Thermaostat runtergedreht, ging dann der Belimo ZU?
Prinzipiell habe ich nichts gegen die LC, FT oder sonstige Um- oder Anbauten, aber zuerst versucht man den Kessel zum laufen zu bringen.
Der Rest sind dann Feinheiten die man machen kann aber nicht muss.
Gruss monty
Warum hast Du Deine RLA so hoch stehen?
Meine regelt auf 60°
Je höher die RL-Temperatur desto höher die Kesseltemperatur, und das hat nicht nur zur folge das man den Puffer effektiver laden kann, sondern hilft auch den Kessel gegenüber Korosion.
Man kann durch eine niedrige Kesseltemperatur den Puffer nicht Optimal zur hälfte laden.
Es macht für mich keinen Sinn den Puffer ein zweites mal durch den Kessel laufen zu lassen.
Prinzipiell habe ich nichts gegen die LC, FT oder sonstige Um- oder Anbauten, aber zuerst versucht man den Kessel zum laufen zu bringen.
Der Rest sind dann Feinheiten die man machen kann aber nicht muss.
Die effizienz eines HV ist schon um einiges besser mit so einem Dings
Bei den Fertigungstoleranzen ist es oft mal nicht so leicht den Kessel Optimal einzustellen.
Hallo fjko,
Mit dem hohen RL bin ich nicht Deiner Meinung.
Ich hatte einen Wechselbrandkessel 30 Jahre lang betrieben mit 60° und keinerlei korrosionsprobleme. Und dabei ist es egal welchen Kessel man hat, ob mit oder ohne Hilfsmittel. Wenn der Kessel aus ist und von unten hoch geheitzt wird, kommst Du immer am Taupunkt vorbei.
Mein VL geht mit der Zeit von alleine hoch, da der RL vom Puffer immer wärmer wird. Warum soll ich die Energie im Kessel aufbrauchen, wenn ich sie im Puffer brauche?
Das mit LC oder FT die Verbrennung besser ist streite ich nicht ab.
Aber ob sich der Weg lohnt bis man die ganzen Umbauten gemacht hat, das wage ich zu bezweifeln.
Über die Effizienz des Heizens ist im Nachbarforum auch schon geschrieben worden. Das sollte jeder für sich rausfinden, denn jede Anlage ist anders.
Ich bin mit meiner Anlage und der jetztigen Betriebsweise zufrieden.
Wenn ich heute nochmal die Anlage bauen müsste würde ich nur den 25er Long nehmen wegen dem grossen Füllraum, dann müsste ich nicht nachlegen.
Gruss monty
Hallo fjko,
Mit dem hohen RL bin ich nicht Deiner Meinung.
Mein VL geht mit der Zeit von alleine hoch, da der RL vom Puffer immer wärmer wird. Warum soll ich die Energie im Kessel aufbrauchen, wenn ich sie im Puffer brauche?
Das meinte ich mit effizient.
Du mußt den gesamten Pufferinhalt nochmal durch den Kessel jagen um den Puffer auf hohe Temperatur zu laden.
Wenn du jetzt nur eine 3/4 Füllung durch den Kessel jagst kannst du deinen Puffer nicht auf 85° oder höher laden.
Ist jetzt dein RL auf 75° hast du mehr Kesseltemperatur sprich mehr VL zum Puffer.
Wo lässt du da jetzt die Energie im Kessel?
Bei deiner Bertiebsweise mußt du eben den gesamten Puffer mal auf 75° laden um ihn dann auf 85° laden zu können.
Hallo monty,
man hat da einfach Blech auf Blech gelegt und dieser Spalt der dort sein soll ist selbstverständlich mit Asche zu. Ich werde auch nicht versuchen das Ding mit Zahnseide zu reinigen, ist einfach keine Qualität sieht aus wie auf einem Hinterhof zusammen gemacht. Ich kann mir auch nicht vorstellen das dort ein Kanal sein soll, wenn dem so währe dann sollte dieser Rauchkanal so hergestellt sein das man ihn mit einer Bürste reinigen kann.
Ich hatte das Ding auf 90°C Kesseltemperatur eingestellt und hatte dann AGT von 200°C und mehr, der Belimo machte durch verstellen des seltsamen Regler mal bei100°C zu, Feuer ging aus, ein klein wenig hoch gestellt und dann bei 200°C zu oder eben mehr. Mit regeln hat das gar nichts zu tun. Es wird auch an keiner Stelle in den Unterlagen von dieser Stelle wie dieser geschrieben und „einfach gestrickter Kessel“, ich denke der Preis zu hoch wenn ich hier so Lese bin ich ja auch nicht allein, Probleme haben ja wohl alle Betreiber dieser Raketten.
Ich habe hier gerade gelesen „Fertigungstoleranzen“, das ganze Ding ist eine Fertigungstoleranz.
Spaß bei Seite, die Leute bei Atmos sollten sich etwas mehr Mühe geben beim Zusammenbau und dann kommt auch mal ein brauchbarer Kessel zustande.
Grüße Andreas
@ fjko,
So ganz kann ich Deinen Ausführungen nicht folgen.
Was ist daran schlecht wenn ich meine 2x800l, in Reihe geschaltet,
im laufe einer Füllung, ca. 35Kg Buche, voll auf 80° bekomme?
Warum wollen alle den Kessel auf 85 oder 90 Grad hoch jagen, was soll das bringen?
Ich bin der Meinung je höher die Temperatur um so größer die Verluste.
@ Andreas63
Wenn alle der Meinung wären unsere Kessel sind schlecht, dann würde das Forum nicht so leben.
Manche wollen mit dem primitiven Kessel leben, andere nicht.
Wenn der Spalt zu ist, dann kann der Thermostat nicht richtig schalten.
Gruss monty
Hallo!
Ich habe einen SHT VARIO Aqua und bei diesem Kessel neuester Generation wird die Primär & Sekundärluft auch über „Teller“ verstellt! Halt nicht schieben sondern schrauben!
Hallo monty,
dieser Spalt ist vielleicht 1-1,5mm stark.
Wie soll man den reinigen? Ist doch Quatsch. Hast Du eine Bürste die da geht?
Eine einfache Tauchhülse und alles ist gut, primitiv ist da noch geprallt.
Grüß Andreas
Hallo monty!
Woodstoker hatt das mit dem Spalt-reinigen Sehr GUT gelöst!
Er hatt 12er Gewindestangen mit ein paar Mutter auf der Stange nach dem Reinigen (eventuell vorsichtig mit Pressluft????) über dem Spalt li.&re & hinten Lüfterseitig gelegt! Habe Es ausprobiert funktioniert Spalt bleibt rein!
Im Forum lesen gibt viele Lösungen für diverse Probleme!
LG!
@ uschy43,
Danke für den Hinweis.
Ich habe auch keine Probleme mit dem Spalt. Ich reinige normalerweise samstags den Kessel. Dabei wird auch der Bereich der AHK und die Wirbulatoren abgefegt. Mit einem Bügelsägenblatt fahre ich durch die Spalten. Das Sägeblatt habe ich oben mit Isolierband umwickelt wegen der Verletzungsgefahr. In der Regel sind die Spalten bei mir offen.
@ Andreas63
Wie ich die Spalten reinige kannst Du oben lesen.
Ich bitte noch zu bedenken das Atmos auch für andere Firmen die Kessel herstellt. Wenn diese so schlecht wären, würden sie keine mehr verkaufen.
Es müssen nicht immer Tauchhülsen sein. Mein VLF und der RLF sind auch Anlegefühler.
Die AGT-Thermostaten sollen auch nichts regeln, sie schalten das den Ventilator ab bzw. fahren den Belimo auf und zu und sonst nichts.
monty
Monty,
gut wenn der Belimo zufährt bekommt der Kessel oder das Feuer keinen Sauerstoff mehr, die AGT singt. Er regelt scheinbar doch, ist mir egal mit meiner Flammtronik geht der Kessel und im Haus würde ich mir so ein Ding nicht einbauen. Ach der große Deutsche Hersteller der die Dinger mal verkauft hat, verkauft die Raketten schon lange nicht mehr. Wie ich oben geschrieben habe, heizte ich mein Wohnhaus mit einem Holzvergaser der sein Geld auch wert ist, er war ein paar € teuer aber er funktioniert und im Preis war eine Inbetriebnahme und Einweisung durch einen Außendienstmitarbeiter incl.. Mit diesem Kessel hatte ich noch nie Probleme er war mir einfach für meine Garage zu teuer und ich war der Meinung so ein Atmos funktioniert, war einfach mein Fehler kommt auch sicher nicht mehr vor, „Billig kauft zweimal“ oder zahlt drauf, ist so. Ach eine Tauchhülse im Rauchkanal ist kein Problem, man muss es nur machen, wollen, Stand der Technik wir haben das Jahr 2014 und nicht 1914. Im Preis sollte sich diese Tauchhülse auch unterbringen lassen, ein Stück Rohr und eine Schweißnaht.
Andreas
Tauchhülse im Rauchkanal ist nicht unbedingt die bessere
Variante. Ich habe eine Tauchhülse im Rauchkanal, die
zeigt 20° weniger als das Abgasthermometer direkt im Rauchgasstrohm
sitzt ohne Tauchhülse
@ Andreas63,
Man sollte schon unterscheiden zwischen Steuern und Regeln.
Manche kommen mit primitiven Kessel zurecht und manche nicht.
Kommt immer darauf an was man daraus macht.
@ uschy43,
Ich persönlich finde schieben besser als drehen. Alles was bei drehen über 360° geht wird wieder aufwendiger.
@ feuerstein,
Deshalb ist es wichtig zu wissen wo im AG-Rohr der Massestrom liegt.
Monty
Hallo Monty,
es ging um diese Aussage zuvor
ich wollte mit meinem Beitrag aufzeigen, dass eine Tauchhülse nicht genauere Werte bringt. Wird die Tauchhülse entfernt und ohne Hülse gemessen, sind die Ergebnisse auch identisch.
Hallo Feuerstein,
Ich habe das schon richtig verstanden.
Tauchhülsen werden normalerweise genommen, das man problemlos den Fühler wechseln kann bei einem Defekt. Aber auch da werden von Firmen noch Fehler gemacht.
Tauchhülsenlänge und Fühlerlänge sollten passend sein.
Wärmeleitpaste wird so gut wie garnicht benutzt.
Tauchhülse sollte bis ins Medium reichen und nicht nur bis an den Rand des Rohrs.
Bei Tauchhülsen und Kapilarrohrfühler, wenn der Fühler nicht den selben Durchmesser hat, sollten eine Spannfeder haben.
Ich habe z.b. mit einem Messgerät den wärmsten Bereich im AGT-Rohr gesucht und dementsprechend den Fühler plaziert.
monty
Eines steht fest: Der Atmos ist der Trabi unter den Holzvergasern. Man muss ständig basteln. Diese Forum existiert ja nicht, weil alle den Atmos loben, sondern, weil alle Probleme mit den Dingern haben. Was ich nicht verstehen kann, warum der Hersteller diese vielen Mängel und Anregungen dazu aus diesem Forum nicht aufgreift und seine Kessel dementsprechend verbessert. Aber nein, es wird weiter so gewurschtelt wie vor 30 Jahren!
Die Firma muss sich nicht wundern, wenn die Kessel irgend wann überhaupt nicht mehr gekauft werden!
Hallo,
endlich mal einer der es zugibt und offen und ehrlich über diese Kessel schreibt.
Das eine Tauchhülse auch richtig im Kernstrom sitzen muss ist auch klar aber ist auch kein Problem. Ich habe ja jetzt ein eingebaut und alles ist schön, wie oben schon geschrieben mit der FT geht der Kessel super.
Hallo deichweg, hallo Andreas63,
Ich wundere mich schon das Ihr überhaupt die Kessel gekauft habt. Habt Ihr voeher nicht im Forum gelesen?????????????
Ich gehe auch davon aus das die Firma Atmos nicht so schnell keine Kessel mehr verkaufen wird. Gut der Kessel hat ein paar Macken, aber wenn man ihn kennt funktioniert er gut. Man muß ihn nur verstehen.
Ich habe weder FT noch LC und meiner läuft auch gut.
Wenn ihr so negativ eingestellt seid, dann schmeist das Teil weg.
Wenn die Atmosse 2-3ooo euro teurer wären, wegen Regelung und „Finish“,
hätte ich nen Orlan auf Saugzug „umgestrickt“ und mit nem Brennraum „aufgerüstet“.
Der seitliche Abbrand (Heitzmann, Fischer oder HDG) kostet richtig Geld,
beim Atmos brauch ich 600-700euro und etwas Spaß beim Tüfteln.
160°-180°C kann ich ohne Regelung, Atmos pur…
Was kostet ein HV mit 150-200 L Füllraum, der mit 100-130°C AGT läuft, wer bietet den an ?
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Na man muss für das Ding ja auch 3000€ hinlegen und für dieses Geld sollte es einen Kessel ohne viele Macken geben. Das hat auch nicht viel mit negativer Einstellung zu tun.
Hallo Monty,
natürlich war bei mir auch der Preis ausschlaggebend für den Kauf des Atmos. Das dem Kessel gegenüber dem ETA oder Lopper einiges fehlen wird, war mir bei dem Preis schon klar.
Aber, immerhin kostet der 30 GSE ja immer noch ein paar tausend Euro. Da erwarte ich eigentlich, dass er sauber verarbeitet ist und ordentlich arbeitet. Mit den Macken kann ich mittlerweilen Dank der Hilfe hier im Forum leben. Was mich aber ärgert ist, dass im Werk nicht auf die Erfahrungen der Benutzer reagiert wird. Mit dem Wegschmeissen ist das so`n Ding, ich habe es nämlich nicht so Dicke!
Hallo deichweg,
Auch ich habe es nicht so dicke und deshalb habe ich mir den Kessel gekauft. Ich habe aber auch fast ein Jahr mich in verschiedenen Foren kundig gemacht und bin beim Atmos hängen geblieben.
Das die Firma wenig oder garnicht auf unsere Ideen ein geht geschweige diese annimmt, da gebe ich Dir 100% Recht.
z.b. Startautomatik, getrennte Luftführungen, Drehzahlsteller für den Ventilator.
Das sind Sachen die man mit wenig Geld einarbeiten kann und sich bewährt haben.
Gruß Monty
Hallo Monty,
da sind wir doch wieder auf einem Nenner. Ich will doch hier niemanden einzeln kritisieren, sondern die Firma. Im Gegenteil, ich bin sehr dankbar für die Hilfe hier im Forum!
Ich will das Thema nochmal aufgreifen….
Ich hab seit 3 1/2 Jahren den DC 25 GSE.
Betreibe den völlig ohne Probleme – das Ding heizt wie die Wutz, Verarbeitung ist ohne Mängel ( ich hab noch keine entdeckt )- macht mir 220 qm warm und heizt nebenbei noch die 2000 Liter Speicher in 4 Stunden auf 80°C.
Abgasthemperatur zwischen 220° und 250°C – je nachdem, mit was für Holz ich heize ( Eiche brennt kälter und länger ).
Müßte ich nochmal einen Ofen kaufen, wäre es mit Sicherheit der gleiche. Bis jetzt überzeugt mich das Teil voll und ganz.
Halllo iolanos,
In 4 Std. 2000 L durchweg auf 80° mit HZG ????
RESPEKT
Wie schaffst Du das?
Nur durch die hohe AGT ?
Bei welcher Pufferstarttemperatur ?
Ich würde heute den 25er Long kaufen, wegen der größeren Füllmenge.
Monty
Monty
Ausgangstemperatur ist oben ca. 60° und unten ca. 35 -40°.
Das schaffe ich aber nur in 4 Std., wenn ich mit Kiefer oder Fichte anheize und mit Buche nachlege. Lege ich Eiche nach, dauerts 5 Std.
Der positive Effekt bei Eiche ist aber, es gibt nur halb soviel Asche – nur son kleines Händchen voll.
Ich habe aber hinten auf den Tabulatoren ein Streifen Gasbeton liegen, so geht nicht soviel Hitze durch den Schornstein, sondern wird gebremst und zum heizen genutzt.
Teer kenne ich gar nicht – überall im Ofen nur Staub – bis auf ganz wenig im Brennraum, der sich ganz dünn am Metall abgesetzt hat.
Hallo iolanos,
Mit einer Füllung oder mehr ?
Wieviel Kg Holz verbrennst Du in dieser Zeit ?
Monty
Monty
Ich mach den Ofen mit Zeitungspapier und Fichtenspänen an, schalte gleich danach das Gebläse an und leg ca. 3-4 Minuten später den Ofen halb voll.
Nach ner Stunde hat er schön Glut und ist fast abgebrannt, dann leg ich ihn nochmal 3/4 bis voll – das hält dann die nächsten 3-4 Stunden an – dann ist er fertig und die 2000 L Speicher sind 80°C heiß.