Hallo, ich habe bei meinem Atmos DC25GSE folgendes Problem. Ich habe Ruß und Teer im ganzen Ofen inkl. Wärmetauscher. Der einzige ort wo sich kein Teer befindet ist der Brennraum. Wenn ich den Ofen runter brennen lasse und nächstes mal anfeuern will, klebt die Anheizklappe fest. Ich muss den Ofen täglich reinigen,das nimmt sehr viel Zeit in anspruch. Auch meine Abgastemeratunr scheint sehr niedrig zu sein,das Rauchrohr wird nur lauwarm bis heiss. Leider habe ich kein Thermometer. Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Erst einmal kontrollieren ob dein HV eine Vergaserflamme hat. Ob diese Flamme immer brennt oder nur zeitweilig.
Dazu untere Türe schnell einen Spalt öffnen, für Sekundenbruchteile sieht man die Flamme bevor diese zusammenbricht.
Anheizklappe auf Dichtigkeit prüfen.
Einstellungen der Primär und Sekundärluft prüfen.
Wird das Holz sauber eingestapelt ?
Lege dir ein Rauchgasthermometer zu.
Ralf
und ist das Holz trocken
Ich verbrenne Holzbriketts, aber mit trockenem Holz habe ich das selbe Problem. Die Anheizklappe bekomme ich nicht 100% dicht, ich reinige sie vor jedem anheizen,damit sie so dicht wie möglich anliegt. Das ist aber auch der Bereich von dem der Teer runter läuft auf den Wärmetauscher. Habe die Klappe schonmal mit Farbe tuschiert, im unteren Bereich ist immer ein kleiner Luftspalt-mit einstellen ist da nichts zu machen. Den Test mit der unteren Tür habe ich gemacht, vergasung findet statt. Sekundär und Primärlufteinstellungen sind mir ein Rätsel. Aschefarbe ist Graubraun
Schmier die Klappe mal mit Kupferpaste ein.
Und besorg dir mal zügig ein Abgasthermometer. Damit kann man erst eine gute Verbrennung in Ansätzen bestimmen.
Dann braucht der Kessel eine andere Lufteinstellung. Primär mal sehr weit zu und nur über Sekundär steuern.
was bringt die kupferpaste? und wie hört sich der Ofen an wenn er optimal eingestellt ist? Momentag höre ich immer ein leichtes Wummern. Eine richtige Schweißflamme hab ich da noch nie gehört.
Wummern ist eher zu viel Primätluft.
Aber ohne ATG Thermometer ist es stochern im Nebel.
Kupferpase verhindert das verkleben.
Wenn die Anheizklappe verklebt ist, dann laß sie doch so. Man kann auch anders anheizen. Irgendwann ist sie so dicht, dass kein Teer mehr durchkommt. Es gibt hier einige Leute im Forum, die haben diese Klappe verkeilt.
Hallo RedDevil,
Ich bin der Meinung durch Deinen Kessel geht keine Luft.
Heize den Kessel an, mach die AGT-Klappe zu und lass die obere Tür einen Spalt auf.
Dann muß die AGT nach oben gehen und er muss richtig fauchen.
Gruss Monty
Mit sehr wenig Primärluft war es gestern sehr viel besser, zumindest war die Tür nicht mehr fest geklebt. Abgasthermometer bestelle ich mir heute, wie tief muss es in das Rauchrohr eintauchen? Das mit der oberen Tür und der Anheizklappe versuche ich nachher mal und werde dann berichten. Ich lese jetzt schon seit 6 Monaten in diversen Foren rum, freut mich, dass mir jetzt jemand hilft, ich hab schon drüber nachgedacht den Atmos wieder raus zu schmeißen.
Es ist möglich das die Klappe schlecht oder zu stramm im Scharnier sitzt. Leider kenne ich deinen Vergaser nur von Bildern. Mögliche Maßnahme kann es sein die Bogrungen im Scharnier zu vergrößern oder einen dünneren Scharnierbolzen zu nehmen von hier aus kann ich das nicht sehen. Durch diese Undichtigkeit verlierst du Primärluft und Druck auf die Düse sowie in der Brennkammer.
Ralf
Das kann ich ausschließen, die Klappe hat wirklich sehr viel Spiel.
Kann mir jemand das Belimo erklären? Habe festgestellt, dass es immer komplett offen ist, ist das richtig so?
Hallo RedDevil,
Klemme mal hinten ein Brett zwischen Ofen und Griff der AHK. Dann kannst Du sicher sein das die Klappe anliegt.
Der Belimo wird über den AGT-Thermostat 2 gesteuert,sollte auf etwa 200° stehen. Der Belimo bleibt offen bis dieser Thermostat schaltet.
Gruss Monty
Hallo Monti, die Klappe liegt richtig an, meine versuche mit der Farbe haben eher gezeigt,dass das Rohr unten etwas abefressen ist und deswegen ein Luftspalt bleibt. ich habe die Klappe jetzt erstmal mit Silberpaste eingeschmiert, das Zeug wird hart bei hohen Temperaturen und hat praktisch die selben eigenschaften wie Kupferpaste. Vielleicht dichtet mir das Zeug den Bereich ab. Den Versuch mit der geschlossenen Klappe und offenen Tür hab ich gemacht, ich hore eine Brennerflamme, aber fauchen hört sich meiner Meinung nach anders an….Das Geräusch hört sich an wie ne Gastherme würde ich sagen.
Hallo RedDevil,
Okay, über die Geräusche kann man diskutieren. Auf jeden Fall sollte jetzt Dein Abgasrohr heiß werden, und zwar so das man es nicht mehr angreifen kann.
Ganz wichtig ist das AGT-Thermometer. Die richtige Stelle im AGT-Rohr mußt Du finden. Irgendwo im Forum habe ich mal ein Kreis mit Meßergebnissen eingestellt, dort siehst Du das im Rohr an verschiedenen Stellen andere Temperaturen herrschen. Man muß den Massestrom finden.
Gruss Monty
nabend allerseits
ich hab den gleichen Ofen wie du und kann nur sagen….Daumen hoch – da Teil heizt wie die Pest.
Ich verbrenne hauptsächlich Buche und Eiche, hab ( nach vielen unterschiedlichen Einstellversuchen ) die Primärluft ( oben ) auf ca. 9 mm und die Sekundärluft ( unten ) auf ca. 7 mm stehen.
So komm ich bei voller Verbrennung auf eine Abgastemperatur von max. 260°C – im Mittel 230°C. Ich hab nirgends Teer – außer in der oberen Brennkammer als Anhaftung, was aber normal ist. Die Asche ist Hellbraun – Grau.
Guck mal, ob in der unteren Brennkammer die Auskleidung auch hinten anliegt – drück mal von vorn dagegen.
Wenn die hinten nicht richtig anliegt, zieht der falsche Luft und brennt nicht richtg.
Hallo iolanos,
Ich bin der Meinung Deine AGt ist zu Hoch, ob als MAX oder Mittel.
Gruss Monty
Ich hab mir mal das Anheizvideo in Atmospedia angeschaut und musste mit erschrecken feststellen, dass mein Heizungsbauer ne Pfeife ist und überhaupt keinen Plan hatte. Habe bisher dank dem guten Mann immer falsch angeheizt und daher nen satten Brand im Kessel gehabt. Das erklärt vielleicht auch mein Teerproblem.
Abgastemperatur 180°C nicht ganz in der mitte gemessen…ist das ok? Wenn ich Primär und sekundärluft verändere tut sich da merklich nichts.
Gestern habe ich kleine Laubholzbriketts bekommen-die Abgestemperatur liegt nun gemessen bei 200Grad-nun hab ich mir das Belimo nochmal angeschaut-es bewegt sich nicht-habe auch vorne Abgastemperatur auf 150 gestellt testweil, auch da keine Bewegung-woran kann das liegen? wenn ich am Belimo vin 0 auf 1 umstelle fährt es zu, strom bekommt es also.
Hallo hatte auch sehr viele Teerprobleme aber mit dem model DC50GSE Meiner brennt jetzt auf 180 – 200° habe relativ wenig Primär wegen den Laubhölzern sie produzieren eh schon mehr Teer. Habe durch 1umdrehung weniger Sek Luft langsamere verbrennung und daher wird der Teer besser verbrannt.Sind deine Turbinen under der AHK klappe noch frei?? Heize auch heute noch mit AHK klappe würde sie nie zumachen.
Hallo hatte auch sehr viele Teerprobleme aber mit dem model DC50GSE Meiner brennt jetzt auf 180 – 200° habe relativ wenig Primär wegen den Laubhölzern sie produzieren eh schon mehr Teer. Habe durch 1umdrehung weniger Sek Luft langsamere verbrennung und daher wird der Teer besser verbrannt.Sind deine Turbinen under der AHK klappe noch frei?? Heize auch heute noch mit AHK klappe würde sie nie zumachen.
Die Anheizklappe ist in der Regel zum anheizen und nachlegen da,
ansonsten MUSS man die Anheizklappe zu/dicht machen
Und weniger Sekundärluft ▬ ergeben indirekt höhere/schnellere primär Raumverbrennung‼
Gruß
Bernhard & sein Feueresel … /\ … →
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo RedDevil,
Bei eingeschaltetem Kessel muß der Belimo auffahren.
Wenn Deine AGT hochgenug ist und Du den AGT-Thermostat(der mit der Stellschraube ) runter drehst, dann muß der Belimo zufahren.
Wenn nicht stimmt was mit der Verdrahtung nicht.
Gruß monty
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können