Fragen und AntwortenBeschichtung Puffer
DDS130 antwortete vor 12 Jahren

Habe eine Bitte an euch und zwar: habe 2 puffer zuje 2000 liter wasser nur für Heizung insgesamt also 4000l . Den kessel den ich habe ist ein dc50s und hab die also gekoppelt dass sie oben warmwasser und oben vorlauf haben also gleichzeitige füllung und gleichzeitig unten rücklauf haben wäre nicht besser erst oben einen unten wieder raus und beim nächsten oben wieder rein und unten raus?



5 Antworten
Bart9995P antwortete vor 12 Jahren

Richtig, -Reihenschaltung ist effektiver als Parallel oder Tichelmann.

Alexander78 antwortete vor 12 Jahren

Danke für die tips

Manfred antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
wie machst du dein Brauchwasser warm?

Gruß Manfred

Meine Heizung______________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Feueresel antwortete vor 12 Jahren
Bart9995P:
Richtig, -Reihenschaltung ist effektiver als Parallel oder Tichelmann.

Falsch:
Denn direkte Parallelschaltung (mit einer einstellbaren Steigleitung zwischen den Puffern) ist viel flexibler ‼

Gruß
Bernhard & sein Feueresel … /\ … →

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
DDS130 antwortete vor 12 Jahren

Wird bei der Parallelschaltung nicht die Mischwasserzone (Wasservolumen) durch die doppelte Fläche (Temperaturschichtung) nicht größer (Serienschaltung = halbe Fläche)
Ich bin mit meiner Serienschaltung und der Temperaturschichtung meiner beiden Puffer (in Serie) sehr zufrieden.