Hallo zusammen,
Ich habe zwei Probleme:
1. Zeitdauer: Anfeuern bis ausreichende Vorlauftemperatur
wenn ich morgends kräftig einheize geht die Vorlauftemperatur erst nach 4h auf 40°, dann nach einer weiteren Stunde auf 50°
2. Puffer wird nicht richtig warm
Wenn ich den ganzen Tag feuer (12h), kommt der 1. Puffer kaum auf 50°, der 2. Puffer auf 40°. Draußen waren es so 5°, wir haben 3-4 Zimmer etwas geheizt.
Meine Fragen:
a) Was ist Eure Erfahrung, wie lange braucht es bei Euch zwischen Anfeuern und ausreichender Vorlauftemperatur (40-50°) ?
b) Kann es sein, dass bei uns etwas falsch ist, oder sind diese Werte normal?
c) Nach meiner Berechnung müßten die Puffer am Abend beide gefüllt sein (beide über 70°). Was kann da los sein?
Seit ein paar Monaten haben wir diese Anlage, eingebaut von einem Fachbetrieb:
Wolf bvg 23 ( = Atmos GSE 22)
2 x 1000 Liter Puffer (in Serie)
150 Liter Warmwasser
Unser Haus: 200m² Wohnfläche, Altbau (etwas Kerndämmung, vorher ca. 2500 Liter Heizöl im Jahr)
Hallo neuer HV Nutzer
1 . prüfe berlimo und Einstellung Rauchgas termostat links(200°)läuft der Abgas Ventilator?
2. Laddomat stufe 3 oder Wolf RLA
3 . Temperaturen am Laddomat oder Wolf RLA
4. Kessel termostat (5uhr stellung)
5. RAUCHGAS TERMOSTAT rechts nach Anheizzeit (Abgas 150 am Abgastermometer) auf 11 uhr stellen
dann sollte er für eine Füllung in 2-3 stunden verbrannt haben.
was sagt denn der HB zu dem Problem?
Hat er etwa die Einstellungen nicht überprüft?
MfG ReneM
Hallo zusammen,
Meine Fragen:
a) Was ist Eure Erfahrung, wie lange braucht es bei Euch zwischen Anfeuern und ausreichender Vorlauftemperatur (40-50°) ?
b) Kann es sein, dass bei uns etwas falsch ist, oder sind diese Werte normal?
c) Nach meiner Berechnung müßten die Puffer am Abend beide gefüllt sein (beide über 70°). Was kann da los sein?
Bei meinem KEssel = a) Anfeuern 20°C bis 80°C, ca. 40Min.
b) Die Werte sind nicht normal.
c) Die Puffer sollten ohne Heizlast nach ca. 5 Std. gefüllt sein.
Klick mal auf den Link ►http://xeu.de/f481416259689◄ lese ‼
Bei Deinem Kessel wird die Sekundärluft hinten über die untere Schiebestange eingestellt.
Und ist bei Kessel überhaupt eine Rücklaufanhebung verbaut ?
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo ReneM,
hab vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Zu 1.
was ist Berlimo?
Was ist Rauchgas links?
Abgasventilator: es läuft ein Ventilator, das wird der doch sein?!
Zu 2.
Mir nicht klar, ob ich einen Laddomat habe.
Was ist der Wolf RLA?
Zu 3.
Ist das die Pumpe fürs Haus mit den beiden Thermometern Vor- und Rücklauf?
Zu 4.
Kesselthermostat: ja, den habe ich bei 5 Uhr, so dass Kessel 85° erreichen kann. Aber der kommt normal knapp auf 70-80°
Rücklauf ist auf 60° eingestellt, da braucht der 2h bis er das überhaupt erreicht.
Zu 5.
Rauchgas: ja, denn stell ich auf 11 Uhr, aber das ist nicht kritisch, schaltet ja nur den Ventilator aus, wenn die Heizung am Ende abkühlt.
Der HB, naja, eigentlich ein Fachbetrieb vor Ort (dachte ich), aber mit der Scheitholz keine Erfahrung. War immer wieder da, weil es noch andere Probleme gab, die jetzt teilweise gelöst sind.
Ach ja, der Schornsteinfeger hat aktuell den Betrieb verboten, weil der Durchmesser vom Kamin knapp zu klein ist (20 statt 25cm Durchmesser oder so) und die Innenröhre keine Zulassung hat für Scheitholz. Kaminsanierung steht nun noch aus (und Streit, wer das bezahlt, aber das hat der HB und Schornsteinfeger vermurkst).
Ich gehe davon aus, dass das Sicherheitsachen sind.
Oder kann mein obiges Problem damit zu tun haben?
Im Wesentlichen wurde der HydraulikPlan 25-52-025-003 i02 vom 10.11.09 http://www.wolf-klimatechnik.ch/images/stories/PDF/produkte/heizung/waermepumpen/Planungsunterlage_Hydraulische_Systemloesungen.pdf
verwendet, allerdings ohne Solar, ohne Fußbodenheizung
Nachträglich wurde die Röhre für den Hausvorlauf vom Kessel-Ausgang entfernt. Das Haus entnimmt sich das heiße Wasser nun aus dem Puffer, 30cm von oben.
Ein Service-Mensch von Wolf war ein paar Stunden da und hatte alles durchgemessen und hat das vorgeschlagen, weil das heiße Wasser vom Kessel nicht ins Haus, sondern „rückwärts“ in den Puffer gelangte. Aber das Problem ist jetzt behoben.
Der belimo sitzt hinten rechts unter dem Feuerungsregler und sollte offen sein(orange stellantrieb)
Ich denke du hast eine wolf rücklaufanhebung die eine RL von 62°erzeugt
das Rauchgastermostat links sitzt neben dem temperaturregler und hat keinen Drehknopf
ich denke mal der belimo läuft verkehrt rum (es ist am Gehäuse ein klener schalter der auf 1 stehen muss))und der kessel bekommt zu wenig Luft
Standort der Anlage?
Mfg ReneM
Hallo Bernhard-Feueresel!
Vielen Dank für Deine Rückmeldung!
a) 40min, das wäre ja ein Traum!
b+c) nicht normal … ok, dann werde ich selbst noch etws suchen und auch den HB nochmal bemühnen
Mit der Sekundärluft habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Kannst Du mir kurz beschreiben: wie kann ich herausfinden, ob es an der Sekundärluft liegt?
In der Bedienungsanleitung steht nur etwas von Einstellung entsprechend Holztyp, und das ein Laie eigentlich nichts daran ändern sollte…
Doch, ein Rücklaufanhabung ist vorhanden und auf 60° fix eingestellt.
Doch, ein Rücklaufanhabung ist vorhanden und auf 60° fix eingestellt.
Die RLA funktioniert nicht anhand deiner Beschreibung
Moin fjko,
woraus schließt Du, dass die RLA nicht funktioniert?
Nach meinen Messungen und Beobachtungen ist die ok.
Moin fjko,
woraus schließt Du, dass die RLA nicht funktioniert?
Nach meinen Messungen und Beobachtungen ist die ok.
Es ist nicht bis kaum möglich das du an der RLA 60° hast und am Kessel-VL nur 50°
Und wie du selbst schreibst dauert es 2 Stunden bis du endlich mal die 60° erreichst.
Es dauert dann schon mal bis zu 4 Stunden bis deine 2000 Liter Puffer mal auf 60° geheizt sind.
Wie viel AGT hast du?
Aber ich denke zu 100% das deine RLA defekt ist
Kannst du mal ein Bild von deiner RLA und der Hydraulik hinterm Kessel einstellen?
Hallo ReneM,
danke, jetzt weiß ich, was die Berlimo ist.
Wegen anderer Probleme war ein Wolf-Service-Mensch da und hat die auf 85° eingestellt (oranger Knopf oben und Kettenzug nach unten.) Die Kesseltemperatur soll dann auch auf ca. 85° eingestellt.
Ich werde mir das nochmal genauer anschauen, bin allerdings erst wieder Samstags am Haus.
Ja, da ist ein kleiner Poti oder so am Kessel neben dem Kesseltemperatur-Regler. Aber damit habe ich noch nichts gemacht.
Kann ich die Rauchgastemperatur einfach mit einem IR-Thermometer am Abzugsrohr messen?
Unser Haus befindet sich in 49565 Bramsche (bei Osnabrück).
Zu wenig Luft?
Wie kann ich das prüfen?
Nach meinem Gefühl brennt es schon gut und ist nach einer kompletten Füllung nach 4h abgebrannt.
Wenn das Feuer richtig in Gang ist und ich oben oder unten kurz ein wenig öffne, zieht es eine ordentliche Flamme nach unten.
Das ist ja das seltsamme, die Wärme muß doch irgendwo hin.
Hallo zusammen,
Ich habe zwei Probleme:
1. Zeitdauer: Anfeuern bis ausreichende Vorlauftemperatur
wenn ich morgends kräftig einheize geht die Vorlauftemperatur erst nach 4h auf 40°, dann nach einer weiteren Stunde auf 50°
2. Puffer wird nicht richtig warm
Wenn ich den ganzen Tag feuer (12h), kommt der 1. Puffer kaum auf 50°, der 2. Puffer auf 40°. Draußen waren es so 5°, wir haben 3-4 Zimmer etwas geheizt.
…, hier oben geht es wohl um die Heizungsvorlauftemperatur
Hallo ReneM,
Zu 4.
Kesselthermostat: ja, den habe ich bei 5 Uhr, so dass Kessel 85° erreichen kann. Aber der kommt normal knapp auf 70-80°
Rücklauf ist auf 60° eingestellt, da braucht der 2h bis er das überhaupt erreicht.
Zu 5.
Rauchgas: ja, denn stell ich auf 11 Uhr, aber das ist nicht kritisch, schaltet ja nur den Ventilator aus, wenn die Heizung am Ende abkühlt.
und hier oben um die Kesselkreistemperaturen
Hallo Bernhard-Feueresel!
Vielen Dank für Deine Rückmeldung!
a) 40min, das wäre ja ein Traum!
b+c) nicht normal … ok, dann werde ich selbst noch etws suchen und auch den HB nochmal bemühnen
Mit der Sekundärluft habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Kannst Du mir kurz beschreiben: wie kann ich herausfinden, ob es an der Sekundärluft liegt?
In der Bedienungsanleitung steht nur etwas von Einstellung entsprechend Holztyp, und das ein Laie eigentlich nichts daran ändern sollte…
Doch, ein Rücklaufanhabung ist vorhanden und auf 60° fix eingestellt.
An deinem Kessel müssten hinten zwei Schiebestangen für die Festeinstellung
der primär und sekundär Luft sein.
Da sind an den Führungshülsen seitlich Klemmschrauben angebracht.
Also die Klemmschrauben lösen und den oberen Primärluftschieber ganz rausziehen
und den unteren Sekundärluftschieber erst mal ganz rein schieben.
Mit dieser Einstellung müsste dein KEssel erst mal schnell auf Betriebstemperatur kommen.
Den unteren Sekundärluftschieber kann man dann je nach Brennmaterial wieder etwas rausziehen.
So dass auf dem untere Brennraumboden immer noch einige nachglühende Holzkohlestückchen liegen bleiben
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Es ist nicht bis kaum möglich das du an der RLA 60° hast und am Kessel-VL nur 50°
Und wie du selbst schreibst dauert es 2 Stunden bis du endlich mal die 60° erreichst.
Es dauert dann schon mal bis zu 4 Stunden bis deine 2000 Liter Puffer mal auf 60° geheizt sind.
Wie viel AGT hast du?
Aber ich denke zu 100% das deine RLA defekt ist
Kannst du mal ein Bild von deiner RLA und der Hydraulik hinterm Kessel einstellen?
AGT=Abgastemperatur?
Das werde ich messen, sobald es geht.
Augenblicklich hat der Schornsteinfeger den Betrieb verboten, weil der Kamin noch saniert werden muß („kleiner“ Fehler vom HB, der hat den Schornsteinfeger vor dem Angebot nicht richtig gefragt
)
Mit Vorlauf habe ich die VL-Temperatur Richtung Haus gemeint.
Ist das evt. ein Mißverständnis?
Ein Wolf-Service-Mensch war schon da, hat mehrere Stunden alles durchgemessen. Ich war dabei und habe vieles nachvollziehen können.
Die RLT scheint kein Problem zu sein.
Ein Wolf-Service-Mensch war schon da, hat mehrere Stunden alles durchgemessen. Ich war dabei und habe vieles nachvollziehen können.
Die RLT scheint kein Problem zu sein.
sollte der Wolf-Service-Mensch noch mal kommen, dann frag ihn ob Sie noch Leute benötigen für Ihren Kessel-Service
Wenn der mehrere Stunden bei dir ist, und dann der Kessel nicht läuft wie er soll, dann wird dir das Wolf-Service-Team wohl eher einen Maler vorbei geschickt haben
Dann gibt es ja auch nich deinen Heizungsbauer
Der kann auch nix finden warum dein Kessel nicht läuft
Aber ich bleib 100 % bei meiner Aussage das deine RLA nicht richtig funktioniert
Welche Kesseltemperatur hat dein Kessel während der 4 Stunden Abbranddauer?
Hallo Feueresel,
ja, da habe ich mich anscheinend unklar ausgedrückt mit den Temperaturen, danke für die Hinweise.
Danke für die Sachen mit Primär und Sekundärluft.
Das werde ich ausprobieren.
Maler
Welche Kesseltemperatur hat dein Kessel während der 4 Stunden Abbranddauer?
Also, der Wolf-Service-Mensch:
Da ging es um einen anderen Fehler: das heiße Wasser aus dem Kessel ging in den Puffer, und das kalte Wasser aus dem Puffer ging ins Haus. Der hat da schon vernünftig den Fehler gesucht und einen guten Vorschlag gemacht – was dies Problem betrifft ist es jetzt ok.
Ich habe dem schon gesagt, dass es mehrere Stunden dauert nach dem Anheizen, bis die Wärme im Haus ankommt, aber darauf ist er nicht eingegangen.
Die Kesseltemperatur: der kommt auf 75- 80°.
Höher bekomme ich die kaum.
Der Thermostat für die Kesseltemperatur steht höher und hat da noch nicht ausgeschaltet.
Die Kesseltemperatur: der kommt auf 75- 80°.
Höher bekomme ich die kaum.
Der Thermostat für die Kesseltemperatur steht höher und hat da noch nicht ausgeschaltet.
Wie lange dauert es vom Start weg bis dein Kessel die 80° erreicht hat?
Hallo Feueresel,
ja, da habe ich mich anscheinend unklar ausgedrückt mit den Temperaturen, danke für die Hinweise.
Danke für die Sachen mit Primär und Sekundärluft.
Das werde ich ausprobieren.
Und wenn die Abgastemperatur dann über 200/220°C geht,
die Belimo ]/[ Drosselklappe schließen lassen und das Drosselklappen ]/↓[ Spaltmaß so einstellen,
dass die Abgastemperatur wieder etwas fällt ca. -20/40°C = 200/180°C Abgastemperatur
Den Rest macht dann die Hauptzugklappe und der Kesselthermostat in Verbindung mit dem Gebläse
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Liebe Leute,
habt vielen Dank für die vielen Hinweise.
Leider kann ich die erst praktisch nachgehen, wenn der Kamin saniert wurde. Aktuell darf der Kessel nicht angeheizt werden (Schornsteinfeger…). Das wird vermutlich ein paar Wochen dauern.
Folgende Info wäre mir noch eine große Hilfe, weil ich unsicher bin, ob meine Heizung „normal“ ist, oder nicht.
Ich wäre froh, wenn ich da noch die Erfahrung von 3-4 Leuten hätte:
Anfangszustand: Kessel und Puffer sind kalt (+20°)
a) wie viele Minuten braucht es nach dem Anheizen bis
a1) der Kessel die Betriebstemperatur erreicht hat (über 80°)
a2) die VL-Temperatur ins Haus ausreichend ist (über 45-50°)
c) Wenn alle Wärme in die Puffer geht, und nichts ins Haus (Mischer manuell auf 0),
um wieviel steigt dann Eure Puffer-Temperatur mit einer kompletten Holz-Füllung?
Mein Kessel: Wolf bvg 23 = Atmos GSE 22
Bitte schreibt Eure Holzsorte dazu und Eure Puffergröße.
Vielen Dank im voraus!
Wie lange dauert es vom Start weg bis dein Kessel die 80° erreicht hat?
Ich bin gerade nicht am Haus.
Dort habe ich alle meine Aufzeichnungen.
Nach Ostern kann ich das genauer schreiben.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es hier gleich so ab geht!
Zum Glück haben wir im Wohnzimmer noch einen einzelnen Zimmer-Ofen
.
Aber bis zum nächsten Winter soll unsere Zentralheizung ordentlich laufen.
Also, jetzt erstmal gesegnete Ostern!
Anfangszustand: Kessel und Puffer sind kalt (+20°)
a) wie viele Minuten braucht es nach dem Anheizen bis
a1) der Kessel die Betriebstemperatur erreicht hat (über 80°)
a2) die VL-Temperatur ins Haus ausreichend ist (über 45-50°)
c) Wenn alle Wärme in die Puffer geht, und nichts ins Haus (Mischer manuell auf 0),
a1 = 33 bis 45 Minuten
a2 = kommt auf die Hydraulik an.
Wenn deine Hydraulik einen Abzweig für den Heizkreis hat vom Kessel-VL zum Puffer, dann steht dem Heizkreis Wärme zur Verfügung sobald deine Kessel-VL Temperatur (je nach dem wie viel C° eingestellt sind) erreicht ist zur Verfügung.
Hallo Abakus,
dein HV ist nicht sonderlich groß und wird gut zu tun haben deine Wohnung zu wärmen.
Hinter deinem Kessel befindet sich die Rücklaufanhebung ( Mischer bzw Laddomat)Du erkennst ihn daran das sowohl der Rücklauf vom Puffer, der Vorlauf vom HV und der Rücklauf HV darauf gehen. Die Rücklauftemperatur in den HV sollte zügig auf über 65°C ansteigen.
deine Hydraulik habe ich nicht verstanden. Es wäre wohl von Vorteil, wenn du die Zeit erübrigen kannst, mal die Leitungen verfolgen und eine Skizze anfertigen.
Ich denke dein HV bringt zu wenig Leistung deine ausgekühlte Wohnung warm zu bekommen. Vier Stunden für einen Abbrand bei 22 KW erscheint mir zu lang.>Wenn ich den ganzen Tag feuer (12h), kommt der 1. Puffer kaum auf 50°<
Außerdem heizt er die Puffer ja auf, nur es dauert halt.
Wichtig
Ist die Anheizklappe dicht?
Wie hoch ist die Rücklauftemperatur in den HV
Wie sieht farblich der untere Raum aus
Kannst du im unteren Raum die Verbrennung hören .Beim Öffnen der unteren Türe bricht diese Flamme sofort zusammen.
Mit welcher Vorlauftemperatur schickst du das wasser in den Heizkreis, mit welcher Temperatur kommt es zurück?
Hast du im oberen Raum eine kräftige Verbrennung?
Ralf
Hallo Kunifer,
danke für die Rückmeldung.
Im Wesentlichen wurde der HydraulikPlan 25-52-025-003 i02 vom 10.11.09 http://www.wolf-klimatechnik.ch/images/stories/PDF/produkte/heizung/waermepumpen/Planungsunterlage_Hydraulische_Systemloesungen.pdf
verwendet, allerdings ohne Solar, ohne Fußbodenheizung
Nachträglich wurde die Röhre für den Hausvorlauf vom Kessel-Ausgang entfernt. Das Haus entnimmt sich das heiße Wasser nun aus dem Puffer, 30cm von oben.
HV zu klein?
Das Haus hat 210m² Wohnfläche, aber wir haben noch 2 Zimmer-Holzöfen extra jeweils im Wohnzimmer von unseren Mietern und uns.
Vorher hatten wir ca. 2500 L Heizöl pro Winter gebraucht (zusätzlich zu den beiden Zimmer-Holzöfen).
Dazu war es die letzten Monate +3 bis +10° warm
Mit dem HV heizen wir nur 3-4 Zimmer auf 17°
Von daher denke ich, dass es nicht am unterdimensionierten HV liegt, sondern irgend etwas anderes nicht stimmt.
Was meinst Du mit zügig?
Wieviele Minuten braucht Dein Kessel nach dem Anfeuern, von 20 auf 80° ?
(also nicht von 0 auf 100
).
Falls bei Dir alle Wärme in die Puffer geht, um wieviel steigt dort die Temperatur mit einer Kesselfüllung?
VL ins Haus: bei 40-50° (je nach Außentemperatur)
RL aus dem Haus: 5-10° unter VL
Es ist eine ordentliche Glut vorhanden.
Wenn ich die Türen aufmache, ist kurz eine nach unten gerichtete Flamme zu sehen.
Manchmal bollert es richtig.
Also, das Feuer scheint mir schon ordentlich zu sein (sag ich als nicht-wissender Laie
)
Deine anderen Fragen werde ich durchgehen, sobald der Kamin saniert ist, und wir den Kessel wieder verwenden dürfen.
Akabus ich habe einen 40KW-HV und dieser erreicht von ca30° ausgehend in ca 20 Minuten 82°C bei gleichzeitiger Abnahme durch Heizung und WW.
Mein HV ist mit eigenem Kreis an die Puffer angeschlossen. Zu bedenken ist folgendes:
Du hast auch Mieter.
Der HV bereitet auch Warmwasser. Wie warm wird das WW aufgeheizt.So ein 150 Liter Boiler benötigt gerne mal 30 KW. Dazu kommt dein Haus.
Dann die Puffer.
Dein HV hat 22 KW . Die Atmos-HV sind dafür bekannt gerade mal die angegebene Leistung zu erbringen. Ist dein Schornstein nicht optimal und dein HV nicht optimal eingestellt so darfst du nicht annehmen 22 KW Leistung erzielen zu können. Desweiteren kann man die Leistung noch steigern durch bessere Turbulatoren und kleiner gespaltenes Holz.
Wo kann die erzeugte Wärme hin?
Erst einmal zum Schornstein hinaus.
In die Warmwasserbereitung.
In die Heizungen.
In die Puffer.
Testen welche Leistung der HV eigentlich bringt.
Dazu Heizkreise und Warmwasserbereitung abstellen und den HV nur auf die Puffer arbeiten lassen. Danach siehst du klarer.
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach hat dir dein Spezialist einen HV eingebaut mit der Leistung die ein Öler benötigen würde. der HV muss allein das Haus einschließlich WW-Bereitung bei tiefsten Temperaturen bedienen können. Du hast ihn nun einmal und musst nun schauen die größtmögliche Leistung aus ihm herauszukitzeln.
Schauen wir nach der Schornsteinsanierung weiter es wird zum Glück wohl wärmer.
Frohe Ostern wünsche ich.
Ralf