Moin, habe eine Woche ausprobiert. Bekomme keine ordentliche Vergasung. Kessel brennt bei leicht geöffneter Füllraumtür super an, schließe ich die Tür kann ich hören wie das restliche Gas verbrennt und dann ist ende mit Vergasung.
Einstellung beim anheizen:
Primär- und Sekundärluft: zu
Füllraumtür schließen:
Primär 30mm
Sekundär 5 Umdrehungen
Belimo spielt ein bisschen Verrückt.
Habe auch ein bisschen Probleme, dass das Holz nicht nachsackt.
Gruß Klaus
►…, noch mal von vorne◄ ←klick←klick […]
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Du hast zu viel sekundärluft. Probieren mit 1 Umdrehungen öffen sekundär.
Die untere Keramik Zoll rot sind.
Die Anleitung für GSX ist katastrof.
Mfg Gordon
Moin, frohe Ostern, versuche mich genauer auszudrücken.
Anheizen:
Primärluftregelstange bis zum Anschlag raus gezogen.
Sekundärluft bis Anschlag zugedreht.
Anheizklappe geschlossen.
Laddomat auf Stufe 2
Anheizen durch die obere Brennraumtür mit einem Unkrautvernichter (Gas), dauert ca. 5 min. Lasse Brennraumtür leicht geöffnet, Kessel ist in 20 – 25 min bei 70- 72°C, Zieht meiner Meinung nach gut, kaum Rauch. Verpasse ich dann den richtigen Zeitpunkt die Brennraumtür zu schließen, kommt der Brand zu hoch es raucht stark, schließe die Brennraumtür, wenig Zug an der Sekundärlüftung. Schließe ich die Brennraumtür zu früh passiert das Gleiche. Habe ich ein ordentliches Glutbett, schließe meiner Meinung nach die Brennraumtür im richtigen Augenblick, schiebe dann Primärluftregelstange 20mm rein, drehe Sekundärluft 3 Umdrehungen auf. Stehe vor meinem Kessel und lausche. Zuggeräusch an der Sekundärluft nimmt immer mehr ab, Rauchbildung nimmt zu. Schaue in die untere Brennkammer, keine Vergasungsflamme??
Versuche dann mit mehr Primär- und Sekundärluft die Sache wieder in Schwung zu bringen? Öffne ich die obere Brennraumtür und versuche das Holz nach zu ruckeln fängt der Kessel wieder an zu ziehen?? Im hinteren Bereich der unteren Brennkammer ist ein Spalt zum Wärmetauscher könnte dieser verschmutzt sein, ist ca. 4mm breit??
Gruß Klaus
Moin, frohe Ostern, versuche mich genauer auszudrücken. […]
Verpasse ich dann den richtigen Zeitpunkt die Brennraumtür zu schließen, kommt der Brand zu hoch es raucht stark, schließe die Brennraumtür, wenig Zug an der Sekundärlüftung. Schließe ich die Brennraumtür zu früh passiert das Gleiche. Habe ich ein ordentliches Glutbett, schließe meiner Meinung nach die Brennraumtür im richtigen Augenblick, schiebe dann Primärluftregelstange 20mm rein, drehe Sekundärluft 3 Umdrehungen auf. Stehe vor meinem Kessel und lausche. Zuggeräusch an der Sekundärluft nimmt immer mehr ab, Rauchbildung nimmt zu. Schaue in die untere Brennkammer, keine Vergasungsflamme??
Versuche dann mit mehr Primär- und Sekundärluft die Sache wieder in Schwung zu bringen?
Lass die sekundär-Luft auf Anschlag zu – sonst wird das Gasgemisch zu mager und kann nicht zünden, der Kessel raucht.
Die primär Luft ganz auf lassen, sodass die obere Brennkammertemperatur weiter steigt.
Ohne hohe obere Brennraumtemperatur bricht die Gaserzeugung zusammen, der Kessel raucht ‼
Gut Feuer braucht Zeit.
Öffne ich die obere Brennraumtür und versuche das Holz nach zu ruckeln fängt der Kessel wieder an zu ziehen?? Im hinteren Bereich der unteren Brennkammer ist ein Spalt zum Wärmetauscher könnte dieser verschmutzt sein, ist ca. 4mm breit??
Gruß Klaus
Die unteren Kugelbrennraumschalen müssen ganz nach hinten geschoben werden,
sodass diese hinten dicht zur hinteren Keramikabschlusswand anliegen;
zuvor die Asche zwischen den Kontaktflächen absaugen/ausblasen.
Danach können die Brenngase den längeren Weg nach vorne einschlagen und besser ausbrennen
und dann erst die untere Brennkammer durch die Seitenkanäle nach hinten verlassen zum Wärmetauscher –
der Kanal muss frei sein.
Wenn die Brennraumtür bei laufenden Gebläse kurz vor Anschlag angezogen wird,
müsste der Zug zum Wärmetauscher frei sein.
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Übrigens,
Hohlraumbrand entsteht wenn die obere Kesselraumtemperatur zu niedrig ist.
Dadurch wird über dem Holzkohlebett zu wenig Brenngas erzeugt,
Die unteren Holzlagen inkl. Holzkohlebett über der Düse brennen einseitig zu schnell ab.
Somit kommt es zum Hohlbrand, derweil dass obere feuchte Holz noch festklemmt,
dass muss erst noch etwas schrumpfen um nachrutschen zu können‼
Hilfreich ist auf dem oberen Brennraumboden auch um die ::[]:: Düse genug Asche liegen zu lassen:
Sonst fließt die Primärluft ungenutzt über den Brennraumboden zur Düse durch und wird so zusätzlich zur Sekundärluft
Wenn der obere Holzvorrat am Anfang auch wie ein Scheiterhaufen brennen sollt,
ist das nicht weiter’s schlimm.
Denn wenn das Holz auch in der Tiefe heiß genug wird, gibt es soviel Gas ab,
dass sowieso im oberen Brennraum rechtzeitig ein Sauerstoffmangel entsteht.
Durch den jetzt erst entstehenden oberen Sauerstoffmangel bleibt genug zündfähiges Gasgemisch,
auch für die untere sekundäre Brennkammer übrig‼
Zuvor schlagen nur die vom Holz ausgehenden Flammen, aus dem oberen Brennraum, durch die Düse ‼
Dass ist noch keine echte, sekundäre Gasverbrennung‼
Gut Feuer braucht Zeit ↔ Wie der Weg führt, so dass Ziel ist‼
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Klaus
bin nur noch selten hier im Forum – aber in der Suche wirst Du viel finden was ich zum GSX50 berichtet hab…
Wie Feueresel ja schon richtig analysiert hat ist die Füllraumtemperatur zu niedrig.
Die größte Fehlkonstruktion am GSX50 ist dass der Füllraum zu kalt ist da keinerlei keramische Verkleidung vorhanden
Damit brennt der Ofen einfach nur wenn Du mal Glück hast – anders kann ich das nicht bezeichnen
Ferner kommt die Primärluft von viel zu weit oben
Schau Dir die Keramiken an die im GSE50 verbaut sind – drum ist der GSE deutlich besser
Mitlerweile hab ich den GESAMTEN Brennraum keramisch verkleidet
http://www.kreativ-ofenbau.at/
1 x Keramikfaserplatte 1000 x 500 x 10 (MoKeramikfa001) = 27,94 EUR
1 x Rath Kerathin KLEBER K 1250 S 5kg (R060 010 K05) = 22,80 EUR
1 x Kerathin H – Härter für Produkte aus Aluminiumsilikatwolle (RathKerathH005) = 106,80 EUR
3 x Keramikfasermatte 1000 x 610 x 13 (MoKeramikfa006) = 40,65 EUR
Die Matten für die Runden und etwas unförmigen Stellen, die platte hinten für die ganze gerade Fläche
Fasermatten in Kerathin Härter getränkt
und mit Kerathin Kleber eingebaut
Dann alles mehrfach mit Wasserglas gestrichen um eine glatte Oberfläche zu erreichen
Meine bisher schon eingeschweissten Primärluft-Einlass-Bleche sind nach wie vor im Ofen und führen die Primärluft etwa 12cm über dem Düsenniveau zu. Die oberen Primärluftlöcher in der Kuppel hab ich verschlossen
Das hat zur Folge dass der GSX die Wärme besser im Füllraum hält und kein Holzgas mehr an der kalten Kesselwand kondensiert und als Teer runter läuft. Denn das Holzgas brauchen wir ja als Brenngas und nicht als Teer…
Das ist der wichtigste Umbau
Den Rest hab ich damals hier zusammen geschrieben
…KLICK…
damals hatte ich ringsrum 20mm starke Schamott-Platten im Füllraum um den unteren Bereich gegen die KEsselwand zu isolieren – das funktioniert auch schon recht gut
Bernhard
Das Problem tritt an meinem DC18s auch auf wenn er völlig Ausgekühlt ist, am einfachsten ist eben öfter anzufeuern und die Anlage auf Temperatur zu halten.
Effektiver ist es allemal.
Wenn ich im strengen Winter 7 Tage dauerbrand produziere läuft die Kiste am besten und sparsamsten.
Aber der primärluft Überschuss ist meist das Problem. Abhilfe kann auch sein wenn der Belimo früher zufährt
Bei dem GSE 30 meiner Elter hat sich nun rausgestellt das er Absolut
Rauchfrei und sehr schnellzu starten ist wenn ein Eimer Hobelspähne zum anfeuern genommen wird. 4 min Rauchfrei 20 min Betriebstemperatur.!
Im hinteren Bereich der unteren Brennkammer ist ein Spalt zum Wärmetauscher könnte dieser verschmutzt sein, ist ca. 4mm breit??
Die untere Brennkammer MUSS DICHT sein so dass alles Brenngas nach VORNE Richtung Brennkammertürchen stömen muss
Erst hier teilt sich der Heissgasstrom in die beiden Heissgaskanäle die den ersten Vorkühler darstellen und zum Rohrwärmetauscher hinten führen. Jede mögliche Abkürzung für das Brenngas muss unterbunden werden
Ist Deine Brennkammer ganz nach hinten gerückt?
Im U-förmigen unteren Brennraum darf KEIN Ausweg für das Gas bestehen. Alles sauber abdichten
Bernhard