Fragen und AntwortenHeizkörper Regelung usw.
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Hallo ,
Ich habe mir gestern das EQ3 SEt bestellt zur Einzelraumüberwachung bestellt.
Hat schon jemand damit Erfahrung?

ich weis in vielen Haushalten ist das Blödsinn die Diskussion können wir also außer acht lassen…

Es ging mir Pers. um unseren Sonderfall dazu möchte ich euch Unseren Tagesablauf mal erklären deswegen stosse ich ständig an die Grenzen des Normalen Raumthermostats.

Meine Freundin steht Morgens/Nachts um 3 auf befindet sich kurz im Bad ,danach in der Küche und dann geht sie mit dem Hund ne Runde Spazieren. gegen 3.45Uhr verlässt sie dann das Haus.
Gegen 5.30 Klingelt dann mein Wecker ich Bin Kurz im Bad dann Küche dann WZ vlt. Kurz danach auf zur Arbeit gegen 7.00Uhr.
Zwischen 12-14 Uhr Kommt meine freundin wieder nach hause und ist an 2 Tagen nur Kurz da vlt. ne Halbe Stunde dann ist sie wieder weg. die 3 anderen Tage ist es ähnlich nur das die Zeit mal länger oder Kürzer ist.
Ich komme in der Regel zwischen 17-und 19 Uhr dann nach Hause.
Fr. ist dann wieder sonder Tag da komme ich meist gegen 19 Uhr nachhause und das Weib erst um 20.-20.30Uhr.
Abbends gegen 22-22.30Uhr ist dann zu Bettgehen angesagt.
WE is dann nit so stressig ich verlasse Sa gegen 8 die Hütte und bin gegen 14.-14.30Uhr wieder da, Frauchen ist nur kurz einkaufen.

So bei dem Ganzen Zeitwirrwar plus weitere Unbekannte! Ist es kaum Möglich außer vollgas und immer an etwas zu machen.

Nun gefiel mir an dem EQ3 System der Wandtaster zum ecobetrieb sehr gut.

Desweiteren Können zu verschiedenen Zeiten verschiedene Räume beheizt werden. Bsp. 3 Uhr Morgens Küche und Bad.
Bei Mir Küche und Bad und WZ.
Abends dann alle Räume nach Bedarf.
Und wenn wir länger bleiben können wir via Smartphone bescheit sagen das es später wird.
Das müsste doch eine tragbare Lösung sein oder?
LG ZM



21 Antworten
fjko antwortete vor 12 Jahren

was soll das Teil den kosten

Wie bin ich froh, das ich mir die Logic-Therm gegönnt habe

Da könntest du den Heizkreis um 02.30 einschalten lassen und um 07.00 wieder aus, um 11.30 wieder ein und um 14.00 wieder aus und das selbe dann wieder um 17.00 ein und um 22.00 wieder aus
bzw. eine Absenkung der VL-Temperatur in der Zeit wo nicht so viel wärme benötigt wird, um nicht später wieder eine kalte Hütte erwärmen zum müssen

Und bei der Brauchwassererwärmung dito

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, also es kommt auch auf die Trägheit des als Puffer wirkenden Mauerwerks in der Hütte an.
Aus diesem Grund hab ich damals für die Innenwände voll massive Kalksandsteine vermauert.
Dazu kommt noch die Fußbodenheizung im extra starken Estrich auf einer dünnen Dämmlage.
Somit reagiert die Heizgrundlastversorgung recht träge.
Zusätzlich sind noch in jedem Raum großzügig dimensionierte Heizkörper installiert,
die es ermöglichen jeden Raum schnell zusätzlich auf Temperatur zu brinngen.
Aus diesem Grund sind auch 2x1000L Pufferspeicher und 800L Warmwasser voll und ganz ausreichend.
Auch kann ich mir das Anheizen und den Kesselbetrieb modular einrichten und insbesondere
die Grundlastversorgung im unteren Temperaturbereich über die Fußbodenheizung ausgleichen.

Bei einem Haus in Ständer || Bauweise inkl. Holzdecken ohne eigenes Wärmespeichervolumen,
hat die schnelle flexible Reglung, wie von ZM oben beschrieben, logischerweise auch pro Raum – erhebliche Verbrauchsvorteile.
Es ist halt darauf zu achten, das zwischenzeitlich das Wasser nicht einfriert und nichts verschimmelt

Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
ZMEISTER antwortete vor 12 Jahren

Bernhard , ich wusste das du Antwortest 🙂
Also ja es ist ein Ständerhaus mit Fachwerk und Bruchsteinen alles zusammen irgenwie aber TOP Gedämmt.

Das Set geht ab 150€ Los ich habe mit 6 HK reglern jetzt 218 in der Bucht bezahlt.

Das Standart gedönse meines RT Ist einfach zu wenig. Träge ist mein System in keinem Fall.

Die HK sind recht gross so das ich teils mit 38 Grad locker auskomme im tiefsten Winter bei -20 Grad brauchts auch schonmal 50-60 Grad.

Es ist ja bereits eine Witterungsgeführte sowie ne Alpha2 vorhanden es ist halt das RT welches Nix Kann außer an aus..
Hinzu kommt durch die Unterschiedlichen Baumaterialien zwichen Neubau und Altbau ist es im UG recht schwer zu regeln…
So ist es in der Küche (Bruchstein) immer Kälter wie im WZ obwohl der HK auf 5 Steht.
Das RT hängt aber im WZ.
🙁
Alles irgenwie Murks.
Deswegen habe ich ein einfaches System gesucht was etwas kann.

Das System beinhaltet Fensterkontakte die Die HK Abstellt sobald ein Fenster offen ist auch son Mist wenn ich im WZ Fenster wegen Rauchen aufmache, dann RT An weil ja Kalt 🙁
Um dem ganzen Murks zu entgehen habe ich das gekauft.
Bin gespannt wie es läuft.
Die Witterungsgeführte soll VL Bestimmen und die Alpha.
Die Alpha auf Automatik damit diese auch runterregeln kann.
Dann zu den Öffnungszeiten entsprechend die Räume programmieren.

So kann man dann auch sagen Morgens Bad an und Küche mehr nicht.
Das müste alles in allem viel besser dann laufen und die Pufferzeiten emens verlängern HYABgleich hab ich ja gemacht so das immer schön Kaltes Wasser zurück zum Puffer geht.
LG

ZMEISTER antwortete vor 12 Jahren

Was ich noch sagen wollte im normalen Heizbetrieb OKtober bis März also wenn eh fast jeden Tag gestocht werden muss dauert es über 26 Stunden bis das ich im Haus 18 Grad erreiche
Also er es kalt wird dauerts lange aber in der Übergangszeit ist das immer Mist.
Sonne Knallt ins WZ WZ warm rest kühl usw. Dann stelle ich RT höher dann ziehts den Puffer ständig leer usw usw usw.

Bart9995P antwortete vor 12 Jahren

Das ist das typische Regelungsfeld dieses Systems!

Ihr habt so unterschiedliche Nutzungszeiten des ganzen Bereichs da es sich hier schon lohnt.

Also was du beachten soltlest – Grobe Außentemperaturregelung mit Globaler Abschaltzeit. Also so dass dann Werktags Nachts von 22-2 oder so der Kreislauf nur im Absenk / Frostschutz läuft.

Wenn dann die unterschiedlichen Nutzungszeiten auftreten dann kommt das EQ3 zum Einsatz.
Dazu sollte aber die Heizkurve großzügig dimensioniert sein das ein zügiges Aufheizen möglich ist. Den Heizkörper in der Küche evenutell gegen einen Größeren Tauschen! Das ist oftmals einfacher und effektiver.

Dann je nach Bedarf die Köpfe programmieren und da ihr sowieso das Haus zu eher definiterten Zeiten nutzt ist das Regelsystem auch sinnvoll, das ja kein Dauerlüften angesagt ist.

Diese Kombination ist in deinem Falle sehr sinnvoll, da du eine inhomogene Bausubstanz hast, zudem stark abweichende Nutzungszeiten einzelner Räume und eine einfache Innenraum / Außebntemperatursteuerung hier versagt weil sie den Bedarf nicht regeln kann.

Viel spaß beim Einstellen! Es wird dir aber auch ein wenig Graue Haare bereiten, weil du die Richtigen Einstellungen finden musst, denn jeder Raum braucht eine gewisse Zeit um auf Solltemperatur zu kommen. Das kann je nach Bausubstanz, Himmelsrichtung usw.. unterschiedlich sein. Also ausprobieren!

Insgesamt kann man bei richtigem Einsatz so recht gezielt heizen und muss weniger Brennstoff schleppen.

ZMEISTER antwortete vor 12 Jahren

@all
Der HK inküche ist gross genug Problem ist eher das im Wz zuwenig Ge heizt werden muss deswegen das das RT abschaltet.

Deswegen gibts halt Temp-Schwankungen.

Die witterungsgeführte Regelung Kann ja Problemlos noch über Zeiten Programmiert werden und die Pumpe aus und eingeschaltet werden.
Was mir im Moment fehlt ist noch gescheite Lösung für meien Lüftungsanlage diese soll selbstredend noch mit über das enue System laufen 🙂

fjko antwortete vor 12 Jahren

Also irgend wie weiß ich nicht wo dein Problem liegt

Du kannst deinen Heizkreis nach einem Uhrenprogramm regeln.
Du hast einen Hydraulischen Abgleich gemacht.
Dein RT sagt wenn kalt, dann Heizen.
Ist doch alles I.O.

Mach doch einfach deinen Thermostatkopf im WZ auf die gewünschte Temperatur und gut ist. RT im WZ stellst du um 4° höher als die gewünschte Temperatur und fertig.

ZMEISTER antwortete vor 12 Jahren

Die Problematik ist das kein vernünftiger Absenk Betrieb möglich ist da Zwischen Da sein und nicht da sein in der Woche viel zuviel Mischmasch ist.

Das ergibt sich durch die Arbeitszeiten alleine.

Und so wird der Puffer immer leergezogen obwohl keiner da ist bzw wenn einer da ist steht zu wenig Leistung zur Verfügung
desweiteren braucht ich was neues zum spielen 🙂

fjko antwortete vor 12 Jahren
ZMEISTER:
desweiteren braucht ich was neues zum spielen 🙂

das ist natürlich ein Argument

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
ZMEISTER:
Die Problematik ist das kein vernünftiger Absenk Betrieb möglich ist da Zwischen Da sein und nicht da sein in der Woche viel zuviel Mischmasch ist.

Das ergibt sich durch die Arbeitszeiten alleine.

Und so wird der Puffer immer leergezogen obwohl keiner da ist bzw wenn einer da ist steht zu wenig Leistung zur Verfügung
desweiteren braucht ich was neues zum spielen 🙂

Dann lass doch den Heizungsmischer ▬ zeitlich,
über eine Fernbedienung`s App = Programm bedienen ↔ mit Rückmeldung

B&F

Übrigens,
hier hat es gestern Abend 18:46 heftig gegrollt und gewackelt, zwei Ortschaften weiter wurden an die 70 Häuser beschädigt,
war ein Erdbeben der Stärke 4,2 u. dauerte 10 Sekunden – das Epizentrum lag in 10km Tiefe…

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
ZMEISTER antwortete vor 12 Jahren

Bernhard Is nicht schlimm solange keiner zu schaden gekommen ist!
Häuser kann man neu bauen!

Also nach gestriger Einlesung habe ich nun folgende wichtige Dinge erfahren:

Also es gibt mehrere Anbieter: Eq3 Xavax ELV Conrad usw für ein das selbe System.Mansche Handyanbieter wie Mobitel Debicom bieten auch schon Sets an!
Das Poblem ist wohl das das sogenannte CUBE nicht immer gleich ist und deswegen nicht jede Software auf jedem Cube lauft.
Ist aber denke ich 2. Rangig solange die zusatz Komponenten laufen auf allem. Ist dann sehr interessant denn es gibt in der Bucht auch Auktionen wo „Sets aus dem Handyvertrag und co “ verkauft werden.
Wenn man sich aber unter HP EQ3 näher informiert stellt mann fest das EQ§ der Hersteller ist.

Leider fehlt eine wichtige Komponente für uns! Es gibt keine Relaisplatine sondern nur eine Zwischenstecker Lösung!
Obwohl dürfte kein Problem sein sowas selbst zu bauen. andere missbrauchen ein HK Thermostat welches zerlegt wird um dort verschiedene Relais an zuklemmen.
Dann wird das System nämlich noch intressanter es wäre zum BSP. Klasse via PC dann meine Lüftungsanlage Punktgenau zu Regeln und Vlt. noch Später die HK Pumpe
Insgesammt können bis zu 50 Sachen angelernt werden.

Manfred antwortete vor 12 Jahren

Hallo Meister

meine Regelung lauft mit hier, spare Energie, Pumpenstrom und keine ständige HK-Batterienwechsel mehr. Thermostat hält Grad genau die gewünschte Temp. ein.

Gruß Manfred

Meine Heizung______________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Feueresel antwortete vor 12 Jahren
Manfred:
Hallo Meister

Gruß Manfred

Meine Heizung______________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

… und wo ist da jetzt die Handyfunkschnittstelle ??? ▬ über`s Fernsteuerung`s – App, von unterwegs zu bedienen ‼

Gruß

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Manfred antwortete vor 12 Jahren
Feueresel… und wo ist da jetzt die Handyfunkschnittstelle ??? ▬ über`s Fernsteuerung`s – App, von unterwegs zu bedienen ‼

klar gibst was zum spielen, ist mit FS20 STR Set kombinierbar.
klick
Gruß Manfred

Meine Heizung______________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
ZMEISTER antwortete vor 12 Jahren


Hey Die Anlage läuft schon ist heute gekommen alles ausgepackt und los gings! Dank Himeier Thermostat keine Adapter notwendig die Lagen dabei und nachdem Thermostat alle dran Cube angeschlossen wurde sofort erkannt Aktuelle Software ausem Netz gezogen. Fertig.
Anlernen der einzelnen Sachen null Problem und dann alles einstellen hat jetzt gut 2 Stunden gedauert App laäuft auch übers S4 Mini!!!!!!!!!!!!! GEIL einfach Klasse freu!!!!!!!!!!
Jetzt seh ich am PC ob es Fenster noch offen steht in der Küche TOPTOP TOP!

Feueresel antwortete vor 12 Jahren
ZMEISTER:

Hey Die Anlage läuft schon ist heute gekommen alles ausgepackt und los gings! Dank Himeier Thermostat keine Adapter notwendig die Lagen dabei und nachdem Thermostat alle dran Cube angeschlossen wurde sofort erkannt Aktuelle Software ausem Netz gezogen. Fertig.
Anlernen der einzelnen Sachen null Problem und dann alles einstellen hat jetzt gut 2 Stunden gedauert App laäuft auch übers S4 Mini!!!!!!!!!!!!! GEIL einfach Klasse freu!!!!!!!!!!
Jetzt seh ich am PC ob es Fenster noch offen steht in der Küche TOPTOP TOP!

FS20 Funk-Zirkulationspumpen-Steuerung ZPS

eQ-3 MAX! Cube Lan Gateway

◾Verschlüsselte Internet-Kommunikation
◾Mobil zugreifbar

Schritt für Schritt /\ → /\ →

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
ZMEISTER antwortete vor 12 Jahren

Esel die FS20 sachen gehen nicht auf dem Max.
Es gibt jedoch ne Funksteckdose mit der man noch arbeiten kann oder man baut ein Thermostat auseinander und lötet ein Relaiswechsler drann

ZMEISTER antwortete vor 12 Jahren

Also nach neuen Erkenntnisen muss man wohl auf den Zwischenstecker zurückgreifen…

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, dazugefunden

„Mit der Wifi Funktion ist man stets über den Zustand der ATMOS Heizanlage auf dem Smartphone, Tablet oder PC informiert. Zudem können die Heizkreispumpen oder der automatische Pelletkessel ein bzw. ausgeschaltet werden.
Weitherhin hat man aus der Ferne die Möglichkeit, die Heizkurve zu verändern oder sich den Temperaturverlauf
während des Heizvorganges grafisch anzeigen zu lassen. Je nach eingestellter Hydraulik an dem JBR Systemregler,
wird die entsprechende Hydraulik mit allen Temperaturen an den Fühlern dargestellt.
Das Wifi Modul lässt sich in allen JBR Reglern nachrüsten und ist ab Herbst 2014 verfügbar.“

klick► Quelle ◄klick

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
ZMEISTER antwortete vor 12 Jahren

@all
Also meie Heizungsregelung läuft nun seit Di absolut Störungsfrei ich muss sagen Daumen hoch!

Die Installation war ein Kinderspiel und Selbst Anfang der Woche noch zwischen 12-14 Grad draussen hat sie es Perfekt geregelt!
keine Temperaturschwankungen und der Puffer hat von DI bis Sa. gereicht.!!
BW inklusive!
So machts wieder Spass zu heizen…

Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, ein bisschen Spaß muss sein ~>/\→/\=

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!