Fragen und AntwortenRosarote-Brillen Thread
HKruse antwortete vor 11 Jahren

Um nicht unnötig in ander Themen zu Diskudieren, denke ich ist es besser hier da es die anderen Themen übersichtlicher hält

Vorab möchte ich sagen das ich auch mit nem Atmos heize und zufrieden bin damit, jedoch keine Rosarote Atmosbrille auf habe!!

Ich beneide euch, wie ihr den Atmos gleich voll legen könnt. Bei meinem wäre das undenkbar. Ich legte nur etwas Holz über die Düse, zwei Briketts und noch etwas Holz daneben. Dann Zeitung drauf und anzünden. Nach 10 Minuten mit angelehnter Tür kann ich ihn voll machen. Danach dann nochmal Tür anlehnen und hoffen, dass er vergast. Dann Tür zu und wieder hoffen, dass AGT steigt und er vergast. Heute hatte ich etwas wenig Kleinholz drin und der ganze Abbrand ist scheiße. Ich stinke wie aus der Räucherkammer, der Atmos läuft schon seit 8 Stunden und der Füllraum ist immernoch voll mit schwarzen Holzstücke. 4 Mal war die Düse schon verstopft. Und das alles wegen zu wenig Glut 🙁

Hallo Gemeinde, ich schaue seit ca. einem Jahr hier im Forum und es hat mir sehr gute Dienste getan…

hatten vor ca einem Jahr ein altes Fachwerkhaus gekauft, ca. 180m² installiert war Öl-Zentral aus den 70ern Kessel in den 90ern erneuert..

Bei mir als Holzwurm ging das mit dem Öl natürlich nicht…

also HV…

bin am Ende beim 50GSX hängengeblieben. mit 3 Speichern a´1500l in Reihe nach atmos prinzip geschaltet.

das erste problem war meine Rücklaufanhebung, mir wurde eine Esbe vtc 530 mit seperater Pumpe mitgeliefert, die hat überhaupt nicht funktioniert, denke weil da in den absperrschiebern nur ein ca. 18mm durgang war.
(Kessel ging auf 90° dann gebläase aus und pumpe lief weiter bis Kessel auf 88° Gebläse wieder an….)

dann hab ich von meinem Vater eine Regulas rücklaufanhebung bekommen mit 61° und 1 1/2″ anschluß.

Jetzt kommt der Kessel unter „normalbetrieb“ nichtmal mehr auf 80° (meist nur auf 70°) bei Pumpenstellung 1 (von 3)

die puffer wurden nicht richtig warm.
muss (bei angeschlossenem Heizkreis) ca. 4 mal den Ofen vollmachen bis ich die puffer auf gut 70° hab….
bei 7° außentemperatur und wir haben keine Sauna drinnen, knapp 20°

das nächste problem das er sehr viel und ca. 2 Std nach anheizen noch viel qualmt…

Holzverbrauch:

habe am Dienstang ganzen Tag den HV gestocht 4 Ladungen, ca 18Std Puffer waren dann mehr oder weniger voll (oben 85° unten 70°) hab jetzt in den 4 Tagen fast 1,5 m³ fichte verbraucht, das kommt mir sehr viel vor…

vielleicht hat da jemand eine idee..

hatte die Hoffung das einmal täglich füttern reicht, immoment allerdings eher 2,5x täglich…

ein guter freund hat einen gse 40 mit 3000l puffer der bekommt die puffer mit einer ladung von 50 auf 80-85° (auch Fichte)
so hatte ich mir das auch in etwa vorgestellt.

wäre echt super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, so macht das Holzheizen noch keinen Spaß..

besten Dank im voraus

Hallo zusammen

Trotz ausführlicher Durchsicht aller Foren, bekomme ich meinen Atmos nicht auf ein Vernünftiges Leistungsniveau. Ich hab den Kessel seit 9 Jahren naja gut lief der noch nie aber seit der Saison 20% weniger Leistung.

– Neue Düse seit letztem Winter
– Alles gereinigt vor 2 Wochen (Brennraum unten und oben, Aschekasten unten und Rauchgaswendeln)
– Original Turbolatoren
– Neues Gebläse mit Lüfterrad und Kondensator und Dichtung
– Kessel Temperatur geht nicht über 82°C
– Holzfeuchte ca 15% Buche
– Rücklaufhochhaltung mit 72°C
– Primärlufteinstellung nicht wie beschrieben möglich (Auf geschweißte U-scheibe auf der Stange als Anschlag nicht vorhanden)
– Sekundärluft Einstellung auch nicht laut Anleitung möglich nach 4 Umdrehungen fällt die Schraube raus
– Vermutlich brennt der Kessel nur und vergast nicht, wie kann ich das feststellen? ein `Wummern höre ich nur wenn ich kurz vorher die Anheizklappe auf hatte.
– Abgastemperatur unbekannt (Thermometer ist bestellt)

Würde mich über eure Unterstützung freuen.

Hallo, ich habe einige Probleme mit meinem Atmoskessel und hoffe auf diesem weg auf Hilfe.

Ich betreibe den Holzvergaser seit ca. 2Jahren und er bringt mich so langsam zur Verzweiflung.
1.Ich habe sämtliche Anheizmethoden probiert, die hier so kursieren…aber das Gerät richtig in Gang zu bringen kostet mich minimum 1Stunde. Sobald ich die Anheizklappe schließe wummert er kurz und ist dann wieder aus (die Abgastemperatur fällt ab).
2.Bekomme ich meine Abgastemperatur nicht über 120Grad (nicht ganz mittig ca. 30cm hinter dem Ausgang gemessen)

Belimo ist voll geöffnet-sämtliche Einstellungen an den beiden Reglern Sekundär + Primär scheinen keine veränderung zu bringen.
Ich habe sehr viel Teer im Kessel, welcher mir hinten in den Wärmetauscher läuft bzw. sich vorne an der Türöffnung sammelt.

Ich hoffe auf eure Hilfe.

Hallo Holzheizer!
Ich schreibe euch als ehemaliger Atmos DC 50 GSE- Besitzer, der aber noch einen weiteren Atmos DC 50 GSE in der erstgradigen Verwandtschaft hat und diesen auch nach wie vor betreut!

Den DC50GSE habe ich gekauft bevor ich dieses Forum kannte. Hätte ich das Forum gekannt, so hätte ich mich nie dafür entschieden!

Hallo
Wenn ich mein DC25s anheize und er kurz davor ist die Luftklappe mit dem honeywell zu schließen verpufft er und knallt aus der Klappe raus wie sonst was!?
Was ist das bloß?
Hab Angst das was passiert wenn ich mal nicht da bin!?


119 Antworten
iolanos antwortete vor 11 Jahren

Ist wie mit den Autos – bei 100.000 des gleichen Typs werden immer die gleichen Teile verbaut ( Großserie) – trotzdem fährt der eine 200.000 km ohne große Probleme, der andere ist alle paar Wochen in der Werkstatt, weil was kaputt ist. – Erklär mir das doch bitte mal – ist doch eigentlich unmöglich

fjko antwortete vor 11 Jahren

Das soll ja kein Negativ Thread über Atmos sein!!

Hier auch z.B. was von einem überzeugten und zufriedenen Atmos Heizer.

Also ich bin hier zwar relativ Neuling, aber ich wüsste nicht warum man Atmos Kessel schlechtreden sollte.

Wer mit Holz heizen will, der will auch Geld sparen. Ansonsten könnte er auch mit Gas, Öl, oder Geldscheinen heizen.

Wer Doppellinkshänder ist braucht auch keinen Vergaserkessel weil, der wird nicht mal die Tür aufkriegen um Holz rein zu legen. Ein Mindest-Grundverständnis muss also sowieso da sein.

Also mein KC25 hat unter 2000,- € gekostet und funktioniert vom ersten Tag an problemlosest. Serienmäßig und ohne fremde Hilfe.

Einen ETA SH20 habe ich gesehen für rund 9.000,- Euro. Weiß nicht, vielleicht gibt’s den auch irgendwo „noch billiger“
Für die Differenz könnte ich also jahrelang mit z.B. Gas heizen und bräuchte den Aufwand nicht haben mit Auflegen und Gedöns. Also was macht das unter finanziellem Aspekt für einen SINN ?

Sicher ein schöner Kessel der ETA, an dem mich aber sonst noch stören würde:

– ein riesiger Kloben

– jedes mal noch zusätzlich das vordere Scheunentor öffnen bevor man erst an die wichtigen Türen kommt. Dabei ist die Steuerung dann praktischerweise weggeschwenkt und ich muss um das Scheunentor herumlaufen um was ablesen zu können.

– auch noch eine Tür mehr als nötig in der Mitte

– ein Haufen Schnickschnack der irgendwann kaputt gehen kann und mich dann horrende Summen der Instandsetzung kosten wird. damit sieht die finanzielle Betrachtung dann noch viel unwirtschaftlicher aus

Das Argument mit einem Blatt Zeitung den bereits gefüllten Kessel anzuzünden und dann zu gehen: Das selbe Argument habe ich beim KC25 auch – ich mache es nicht anders, nur eben oben durch die Füllraumtür.

OK – über Langzeiterfahrung kann ich persönlich nach 4 Wochen noch nicht viel berichten. Aber sollte er nicht so lange halten, dann kann ich immerhin bis zu 4,5 ATMOS Kessel für den selben Preis kaufen wie für einen ETA

fjko antwortete vor 11 Jahren
Also mein KC25 hat unter 2000,- € gekostet und funktioniert vom ersten Tag an problemlosest. Serienmäßig und ohne fremde Hilfe.

Einen ETA SH20 habe ich gesehen für rund 9.000,- Euro. Weiß nicht, vielleicht gibt’s den auch irgendwo „noch billiger“
Für die Differenz könnte ich also jahrelang mit z.B. Gas heizen und bräuchte den Aufwand nicht haben mit Auflegen und Gedöns. Also was macht das unter finanziellem Aspekt für einen SINN ?

OK – über Langzeiterfahrung kann ich persönlich nach 4 Wochen noch nicht viel berichten. Aber sollte er nicht so lange halten, dann kann ich immerhin bis zu 4,5 ATMOS Kessel für den selben Preis kaufen wie für einen ETA

Ok Rechnen wir mal nach

KC25 wie du ihn hast 2000,-
Jetzt glaube ich gelesen zu haben du verwendest oder würdest eine UVR1611 kaufen/gekauft haben. macht noch mal 500,-
Sind wir bei 2500,- ist ein guter Preis für Kessel und Steuerung

So jetzt mal nur als Beispiel den Fröling. ETA ud Fröling sind im Preis ziemlich gleich.

Fröling S4 Turbo mit Lambdasonde 7150,-
Minus 2400,- Bafa
Sind wir bei 4750,- für einen Markenkessel mit Lambdaregelung

Jetzt sagen wir mal für kleingram was du noch im Atmos verbaust nochmal ~500,-

4750,- für ein Fröling – 3000,- für dein Atmos = 1750,- Mehrpreis

Der Fröling wird dir helfen Brennstoff einzusparen dank Lambdaregelung. Wenn es auch nur 10% im Jahr sind

Ob du jetzt für die 1750,- Mehrpreis 4,5 Atmoskessel bekommst kann ich nicht sagen, da ich deine Konditionen bei Atmos nicht kenne

Christian1621 antwortete vor 11 Jahren

Ich denke, es wird keiner behaupten, dass der Stmos ein perfekter Kessel ist. Dann hat man wirklich eine rosarote Brille auf. Der Atmos ist sehr günstig und hat dadurch natürlich entsprechende Nachteile. Jetzt gibt es drei Typen von Heizern:

1. Er übersieht und verzeiht alles wegen dem hohen Preis und kommt mit den Problemen klar

2. Er ärgert sich über die Probleme und versucht sie zu lösen

3. Er ärgert sich über die Probleme, hat aber nicht das Know-how oder die Lust sie lösen

Ich denke jemand, der sich nicht mit der Technik beschäftigen und nicht selber anpacken mag sollte ne Gastherme oder Ölheizung nehmen. Da kann man auch mal ein Jahr den Keller meiden, ohne das etwas nicht läuft

Briketthacker antwortete vor 11 Jahren
fjko:
Ok Rechnen wir mal nach

Als erstes mache ich Dich mal darauf aufmerksam, dass Du hier gegen das Urheberrecht verstößt und einfach meine Texte in Deinen Beiträgen verwendest. Das kann teuer werden!
Solche Texte dürfen nur als Zitat verwendet werden und müssen dann deutlich mit dem Namen des Urhebers und als Zitat gekennzeichnet sein. Da kann ich durchaus schnell böse werden, wenn man meint mir dumm kommen zu müssen.
Es muss sich auch keiner einbilden sich hinter seinem Pseudonym verstecken zu können, die reale Identität ist grundsätzlich immer über die IP-Adresse ermittelbar.

Soviel mal am Rande. Ich bin aber nicht hier um mich aufzuregen und werde mich garantiert von Dir nicht aus der Reserve locken lassen wie Du Dir das offenbar mit dem sehr fragwürdigen Thread hier vorstellst.

Da Du Dir aber so den Kopf über meine Heizungsanlage und meine Finanzen zerbrichst, will ich Dir mal ein paar konkrete Zahlen nennen:

– ATMOS KC25s, 1792,- € inkl. Lieferung (Aktionspreis im Web)
– UVR 1611, 320,- €
– CMI Netzwerk-Interface 140,- €
– Lambdasonde mit Regelung (TA) 239,- €
– Kabel und Sensoren ca. 100,- €
– 2 x Belimo zusammen ca. 130,- € (will ich erst noch beschaffen)

—————–
2721,- €
=================

Damit habe ich einen Kessel der voll geregelt ist inkl. Lambdasonde !

Der KC25 läuft aber auch ohne der aufwändigen Steuerung serienmäßig jetzt schon super. Nur der Kessel mit einer einfacheren Steuerung käme also auf ca. 2000,- €. Was darüber hinaus geht, ist mein persönlicher Luxus der nicht sein müsste:

Ich kann mit der UVR + CMI meine Anlage z.B. per Internet vom Smartphone aus grafisch dargestellt überwachen und die Steuerung damit komplett bedienen. Für den Preis der Lambdaregelung und eines BRT-Sensors verzichte ich stattdessen auf einen Heizungsbauer der mir die Anlage in Betrieb nehmen und einstellen müsste. Ich gehe davon aus, dass ich damit in Zukunft den Kessel selbst einstellen kann, was aber wie gesagt auch nicht unbedingt notwendig wäre. Sollte sich mit der Lambdasonde tatsächlich noch Brennstoff sparen lassen – auch gut.

WAS DU ABER HIER VOLLKOMMEN AUSSER ACHT LÄSST:

ICH HABE EINEN KC – ALSO EINEN KOHLEVERGASER-KESSEL !!!

Also ganz abgesehen davon dass ich ETA und Fröling für meine Zwecke deutlich zu teuer finde und auch keine Lust auf irgendwelche BAFA-Anträge mit Zusatzbedingungen habe, die die ganze Anlage ja noch zusätzlich verteuern, was Du auch vollkommen in Deiner Rechnung außer Acht lässt, kann ich mit diesen überhaupt nichts anfangen, denn ICH HABE KEIN HOLZ !

ICH HEIZE MIT BRAUNKOHLEBRIKETT

Also was soll das ganze Gerede von Dir eigentlich ???

Mach zuerst die Augen auf bevor Du hier seltsame Vergleichsrechnungen anstellst.
Und um es nochmal zu betonen, ich habe mich immer nur auf meinen KC25 bezogen. Inwieweit das auf andere ATMOS-Kessel so übertragbar ist kann ich nicht definitiv sagen. Was ich aber definitiv sagen kann ist, dass ich etliche sehr zufriedene Atmos-Besitzer kenne, die sich aber nie in einem Forum melden würden, weil bei denen soweit alles gut läuft. Ist doch klar, dass in einem Forum Fragen von jenen Benutzern auftauchen die Probleme haben. Daraus den Schluss zu ziehen, dass 70% der Atmos-Kessel nicht funktionieren würden ist doch hochgradiger Blödsinn. Und nichts anderes wollte ich mit meinem Beitrag im anderen Thread sagen. Natürlich gibt es in Foren auch noch solche Freaks die gerne basteln und anderen gratis weiterhelfen.

Ganz klar auch nochmal von meiner Seite, wer Doppellinkshänder ist oder keine Lust hat sich mit dem Heizen zu beschäftigen, der verwende doch besser Öl, Gas oder sonstwas. Holz und Kohlen muss man wollen und können und somit ein Stück weit auch als Hobby ansehen – sonst wird man unglücklich damit werden – und das ganz egal ob Atmos, ETA, Fröling oder wie sie alle heißen.

So und nun kannst mit Dir selbst weiter diskutieren.

Der BRIKETThacker und NICHT Holzhacker

Hartmut antwortete vor 11 Jahren

Hallo fjko

es gibt keinen perfekten kessel, nur den perfekten Betreiber, welcher aufmerksam mit seinem kessel umgeht.
2400,- bafa gibt es auch nicht für einen fröling.

alle im letzten jahr durchgeführten messungen bei atmos kesseln führten zu keinen beanstandungen, allerdings alle von mir persönlich eingewiesen.

ein lambda geregelter mit werkskundendiensteinstell. führte nach 2 monaten zu beschwerden ( Sonde defekt) 1,5cm glanzruss
Kosten für chem,mech,oder thermische beseitigung durch den schornsteinfeger 2 mann 3-4std.

jede kostenrechnung hat ihre tücken

der weg ist das ziel

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
fjko:
Um nicht unnötig in ander Themen zu Diskudieren, denke ich ist es besser hier da es die anderen Themen übersichtlicher hält

Vorab möchte ich sagen das ich auch mit nem Atmos heize und zufrieden bin damit, jedoch keine Rosarote Atmosbrille auf habe!!
Hab Angst das was passiert wenn ich mal nicht da bin!?

…, die rosarote Brille:
Ohne rosa Brille fein, möchte ich nicht geboren sein.
Man sich vieles ansehen muss, ohne Brille welch ein Frust.
Schweißerbrille bei Nacht, ist auch manchmal angebracht…

MfG. Bernhard & sein =/\**☼/\<<<~☻>>>☺ ←FeuerEsel-lesE

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Monty antwortete vor 11 Jahren

Hallo fjko,

Ich glaube kaum das es Heizer gibt die alles wunderbar am Atmos finden.
Oder es sind solche die sich nicht mit Ihrem Kessel beschäftigen.
Oder sie wissen sowieso alles besser.

Grundsätzlich läuft der Atmos mit Werkseinstellung, und wenn nicht dann macht der Heizer einen Fehler oder der Rest der Anlage passt nicht.

Hartmut:
Hallo fjko

es gibt keinen perfekten kessel, nur den perfekten Betreiber, welcher aufmerksam mit seinem kessel umgeht.

der weg ist das ziel

DIESE AUSSAGE KANN ICH NUR BESTÄTIGEN

Bevor man über etwas urteilt sollte man sich an die Eigene Nase fassen.

Gruß Monty

randy antwortete vor 11 Jahren

Hallo !

Ich versuche das ganze immer aus der Sicht derer zu sehen die im Moment dabei sind sich fast zwangsläufig einen Holzvergaser anschaffen zu müssen .Viele wollen das ja gar nicht, geht aber ebend nicht da sie mit ihren alten Abrandkesseln keine Zukunft haben.
Wenn ich da meinen Vater als Beispiel nehme der will das einfach nur warm wird und das möglichst so wie er es von seinem alten Kessel gewohnt ist. Unkompliziert.
Nehme ich das mal für den überwiegenden Teil an, der vor der Wahl steht welchen Kessel er nehmen sollte
ist es halt mit Atmos so eine Sache.
Wir haben uns in meinem Vaters Fall für einen gesteuerten Kessel entschieden der genauso Günstig war wie ein GSE Modell von Atmos.
Wie gesagt Lambda gesteuert ,Ordentlicher Reinigungshebel für die Reinigung der Tauscherröhren dran, Gebläse moduliert, ordentlich Isoliert…
Wir sind zufrieden mit der Entscheidung keinen Atmos genommen zu haben.Und das resultierte nunmal daraus das es ohne viel Grundwissen wie man einen solchen Kessel ordentlich betreibt selten zufrieden stellend läuft.
Ich habe meinen Atmos ja mittlerweile im Griff aber der Weg war nicht leicht.
Meine Erkenntnis ist die das ein Holzvergaser für den nicht Experten und auch nicht werden wollenden normal Heizer Gesteuert werden muss.Solange Atmos da keine Lösung ab Werk anbietet tue ich mich im moment eher schwer die Kessel zu empfehlen.
Ich hoffe das es so rüberkommt wie ich es meine.Ich will Atmos nicht schlecht reden und es gibt auch positive Aspekte die ich abwege in meiner Meinung.
Der Kessel meines Vaters bestätigt erstmal meine momentane Ansicht.

suncamel antwortete vor 11 Jahren

Grüß Dich
Verrat uns doch bitte was für einen Kessel es gegeben hat
zu einem Preis von einem GSE?
Gruß Carsten

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
suncamel:
Grüß Dich
Verrat uns doch bitte was für einen Kessel es gegeben hat
zu eienem Preis von eienm GSE?
Gruß Carsten

hat er vermutlich spontan vergessen welcher geregelte kessel genausoviel kostet wie ein gse von atmos.

liebe grüße

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Den

„Hallo Holzheizer-ehemaliger Atmosheizer der noch einen Atmos DC50GSE in der erstgradigen Verwandtschaft betreut“

den kenne ich sogar 🙂

Verblüffend was man hier so alles wieder ausgräbt.

Ist glaub ich der gleiche, der auch den Thread
„was tun wir hier“
eröffnet hat.

Der „betreute“ DC50GSE steht übrigens nach der Heizperiode zum Verkauf!

randy antwortete vor 11 Jahren

Hallo Carsten !

Ich habe dir ne pn hinterlassen…

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

hallo randy, sag doch mal welcher geregelte kessel soviel kostet wie ein gse von atmos.
Würde mich auch interessieren.

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
hallo randy, sag doch mal welcher geregelte kessel soviel kostet wie ein gse von atmos.
Würde mich auch interessieren.

Liebe grüße klaus

Psssst…

…das ist doch streng geheim… …deswegen nur über PN…

…sonst würde ja keiner mehr einen ETA kaufen !

Ich kann Dir aber unter der „Hand“ verraten um welchen Kessel es sich handelt:

hier —> H A N D

da drunter:

geheim —> http://de.wikipedia.org/wiki/Pfeifkessel

Tipp —> zum Betrachten einfach Rosarote Brille aufsetzen

fjko antwortete vor 11 Jahren

@ Briketthacker

Ich kann nicht verstehen warum du hier so eine schärfe in deinem Beitrag an den Tag legst.
So wie ich deine aussagen verstehe, ist dein Atmoskessel auf Augenhöhe mit ETA, Fröling, Hargassner usw. nur das er nicht so teuer ist. Mit dem Beispiel wollte ich dir nur zeigen das du eben keine 4,5 Atmos KC25 für einen Fröling bekommst, und eventuell Leute die vor der Entscheidung stehen sich einen HV einzubauen sich durch deine Aussage dann vielleicht ins Unglück stürzen weil sie auf den falschen Kessel gesetzt haben. ( Geiz ist Geil )

Jetzt zum Rest

Briketthacker:

Als erstes mache ich Dich mal darauf aufmerksam, dass Du hier gegen das Urheberrecht verstößt und einfach meine Texte in Deinen Beiträgen verwendest. Das kann teuer werden!
Solche Texte dürfen nur als Zitat verwendet werden und müssen dann deutlich mit dem Namen des Urhebers und als Zitat gekennzeichnet sein. Da kann ich durchaus schnell böse werden, wenn man meint mir dumm kommen zu müssen.
Es muss sich auch keiner einbilden sich hinter seinem Pseudonym verstecken zu können, die reale Identität ist grundsätzlich immer über die IP-Adresse ermittelbar.
Soviel mal am Rande. Ich bin aber nicht hier um mich aufzuregen und werde mich garantiert von Dir nicht aus der Reserve locken lassen wie Du Dir das offenbar mit dem sehr fragwürdigen Thread hier vorstellst.

1: Sollte dich das stören das ich bei deinem Zitat nicht deinen Namen mit eingefügt habe, war es nicht meine Absicht dich damit „böse“ zu machen, bzw dich aus der wie du sagst Reserve zu locken
2: Bist du Internetrechtsanwalt?
Wenn ja ist es gut für dich, den mir ist es schei.. egal ob dir das passt oder nicht wie ich Zitiere!!
Dann noch viel Spass beim Verklagen
Ich kann dir doch meine Adresse geben, da du dir dann das recherchieren wegen meiner IP sparen kannst.

Briketthacker:

Da Du Dir aber so den Kopf über meine Heizungsanlage und meine Finanzen zerbrichst,…

Wieder so ein Satz von dir der mir beim Arsc.. vorbei geht
Mir ist es wurscht ob du eine Million € Plus oder eine Million € Minus am Konto hast

Briketthacker:

Also was soll das ganze Gerede von Dir eigentlich ???

Mach zuerst die Augen auf bevor Du hier seltsame Vergleichsrechnungen anstellst…
Und um es nochmal zu betonen, ich habe mich immer nur auf meinen KC25 bezogen.

Mein Vergleich ist nicht so abwegig wie deiner
Du behauptest das du für 1 Eta Holzvergaser der der gleichen Größe wie deinem KC entspricht du dafür 4,5 Atmos KC25 bekommst

Briketthacker:

Ist doch klar, dass in einem Forum Fragen von jenen Benutzern auftauchen die Probleme haben. Daraus den Schluss zu ziehen, dass 70% der Atmos-Kessel nicht funktionieren würden ist doch hochgradiger Blödsinn.

Wieder so ein Typischer Satz von dir
Das habe ich so nicht geschrieben, aber egal ich werde dich deswegen nicht verklagen
Du mußt lernen das was geschrieben wurde zu verstehen, und nicht es für dich passend um zu Texten
Ich schrieb das 70% der Betreiber Probleme haben den Kessel zu bedienen!!!

Briketthacker:

So und nun kannst mit Dir selbst weiter diskutieren.
Der BRIKETThacker und NICHT Holzhacker

Ne Ne, da kommt sicher noch was von unglücklichen bzw glücklichen Atmosheizern

@ Hartmut

Hartmut:

es gibt keinen perfekten kessel, nur den perfekten Betreiber, welcher aufmerksam mit seinem kessel umgeht.

Da hast du natürlich recht

Hartmut:

2400,- bafa gibt es auch nicht für einen fröling.

Ok, ich war der Meinung es sind 2.400,- €
Könnte aber gut möglich sein das beim kauf eines HV mit Pelletflansch ( nicht wesentlich teuer wie ohne ) es die Bafa mit 2.400,- € gibt.
Kann ich aber nicht sagen da ich es nicht genau weiß
( Nicht das mich noch jemand verklagen will auf Grund meiner aussage wenn der dann keine 2.400,- € Bafa bekommt )

Hartmut:

alle im letzten jahr durchgeführten messungen bei atmos kesseln führten zu keinen beanstandungen, allerdings alle von mir persönlich eingewiesen.

Alles klar
Und wie wäre es ohne deiner Einweisung gewesen

Hartmut:

ein lambda geregelter mit werkskundendiensteinstell. führte nach 2 monaten zu beschwerden ( Sonde defekt) 1,5cm glanzruss
Kosten für chem,mech,oder thermische beseitigung durch den schornsteinfeger 2 mann 3-4std.

jede kostenrechnung hat ihre tücken

der weg ist das ziel

OK, Mechanischer defekt. Kann vorkommen. Kann aber der Kundendienst nichts für wenn die Sonde defekt geht oder
Die Kosten des Schornsteinfegers für die Reinigung wurden ja sicher vorab mit dem Hersteller abgeklärt, da nach 2 Monaten der Kessel ja durch defekt der Sonde in die Gewährleistung fällt.
Sollte dem nicht so sein, ist der Betreiber selber schuld wenn er die Abläufe bzw kosten nicht mit dem Hersteller abspricht und sich gleich den Schornsteinfeger zum Reinigen holt

Ich wieder hole mich hier noch einmal!!!

Hier soll nicht der Atmoskessel schlecht gemacht werden, sondern lediglich gezeigt werden das Atmos nicht mit Hochpreisigen Holzvergaser zu vergleichen ist wie es manche tun!

fjko antwortete vor 11 Jahren
Monty:

Bevor man über etwas urteilt sollte man sich an die Eigene Nase fassen.

Gruß Monty

Monty, ich weiß nicht ob du das thema verstanden hast

Mein Atmos läuft besten, es geht in diesen Fred jedoch nur darum das ein Atmos kein ETA bzw Fröling usw ist, und so manch einer seine „Rosarote Brille“ mal abnehmen sollte bei einigen aussagen

Mann könnte den eindruck bekommen das ETA usw schlechter sind als die Low-Budget Kessel, da sie ja nur „unnötigen Müll“ an ihren Kessel verbauen

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

oh ha, da fühlen sich aber einige sehr in ihren gefühlen verletzt.

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Monty antwortete vor 11 Jahren

Hallo fjko,

fjko:

Monty:

Bevor man über etwas urteilt sollte man sich an die Eigene Nase fassen.

Gruß Monty

Monty, ich weiß nicht ob du das thema verstanden hast

Mein Atmos läuft besten, es geht in diesen Fred jedoch nur darum das ein Atmos kein ETA bzw Fröling usw ist, und so manch einer seine „Rosarote Brille“ mal abnehmen sollte bei einigen aussagen

Mann könnte den eindruck bekommen das ETA usw schlechter sind als die Low-Budget Kessel, da sie ja nur „unnötigen Müll“ an ihren Kessel verbauen

Ich habe das schon verstanden. Die Aussage war auch für die Allgemeinheit gedacht und nicht für Dich. Ist vielleicht blöd rübergekommen. Entschuldigung.
Ich bin mit meinem Atmos zufrieden, auch wenn er mich manchmal ärgert was aber in der Regel MEINE SCHULD ist.
Bevor ich mir damals den Atmos kaufte, und ich würde es heute wieder tun allerdings die Long Version, habe ich ca. 1 Jahr in verschiedenen Foren gelesen und mich dann für den Atmos entschieden. Mir war klar das der Kessel einfach gestrickt ist.

Man kann auch einen Dacia nicht mit einem Mercedes vergleichen.

Gruss monzy ( ups fast hätte ich motzy geschrieben ) monty

fjko antwortete vor 11 Jahren

moin Monty

Sorry, ich habe wohl deinen voriegen Beitrag falsch Interbretiert

Ich weiß das du besten zurecht kommst mit deinem Atmos
Bin ja auch zufrieden mit dem Preis-Leistungsverhältniss, und meiner läuft ja auch richtig gut.
Nur würde ich nicht behaupten das er besser ist wie die HV-Oberklasse

Mir ging es darum das hier Leute einen Kessel in den Himmel loben, wobei aber 70% der Atmosheizer ihre Probleme mit Atmos haben.
Das sich da jedoch einige „Hardcore Atmos Heizer“ so angegriffen fühlen war ja nicht absicht

Ob auch 70% der HV-Oberklasse heizer solche Probleme haben

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
fjko:
moin Monty

Mir ging es darum das hier Leute einen Kessel in den Himmel loben, wobei aber 70% der Atmosheizer ihre Probleme mit Atmos haben.

Ob auch 70% der HV-Oberklasse heizer solche Probleme haben

Wer sagt denn das 70% der atmosheizer ihre Probleme mit atmos haben?
DU?

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
fjko antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Wer sagt denn das 70% der atmosheizer ihre Probleme mit atmos haben?
DU?

Liebe grüße Klaus

Das Forum
Oder kannst du nicht lesen

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
fjko:

burns635csi:

Wer sagt denn das 70% der atmosheizer ihre Probleme mit atmos haben?
DU?

Liebe grüße Klaus

Das Forum
Oder kannst du nicht lesen

Selbst wenn das beim atmosforum so wäre…. das sind dann natürlich auch alle atmosbesitzer die es gibt?????

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
fjko antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Selbst wenn das beim atmosforum so wäre…. das sind dann natürlich auch alle atmosbesitzer die es gibt?????

Ja

Das ist wie bei Meinungsforscher, die brauchen auch nicht ganz Deutschland zu fragen um eine genauigkeit von +/- 5 % zu erzielen

Monty antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

Zum Beispiel Lambdasonde:

Ich hatte mal eine Sonde mit Programm von Hartmut ausgeliehen und Messungen über mehrere Abbrände gemacht.
Ich kam selten über 1,3 Lambda raus und im Taktbetrieb lag der Wert bei 0,9.

Ich brauche die Messung nicht. Vielleicht schreibt mein Neuer Schwarzer Mann das irgendwann mal vor ????????????????

Man wird sehen.
Gruss monty

Feuerstein antwortete vor 11 Jahren

Hallo Leute,

was soll das Gezänk welches zu nichts führt und niemand
weiterhilft.

Also den Ball immer schön flach halten.

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
fjko:

burns635csi:

Selbst wenn das beim atmosforum so wäre…. das sind dann natürlich auch alle atmosbesitzer die es gibt?????

Ja

Das ist wie bei Meinungsforscher, die brauchen auch nicht ganz Deutschland zu fragen um eine genauigkeit von +/- 5 % zu erzielen

Mir bleibt es ein rätsel wie man atmos so mies machen muss, im eigenen forum!
70% laufen mit problemen… wenn das nicht schlechtreden ist was dann???

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Hartmut:
Hallo fjko

es gibt keinen perfekten kessel, nur den perfekten Betreiber, welcher aufmerksam mit seinem kessel umgeht.
2400,- bafa gibt es auch nicht für einen fröling.

alle im letzten jahr durchgeführten messungen bei atmos kesseln führten zu keinen beanstandungen, allerdings alle von mir persönlich eingewiesen.

ein lambda geregelter mit werkskundendiensteinstell. führte nach 2 monaten zu beschwerden ( Sonde defekt) 1,5cm glanzruss
Kosten für chem,mech,oder thermische beseitigung durch den schornsteinfeger 2 mann 3-4std.

jede kostenrechnung hat ihre tücken

der weg ist das ziel

.., so sieht es aus, wenn sich wer warum auch immer, auf den dank Elektronik selbst fahrenden Kessel verlässt ▬
der ist von allen guten Geistern verlassen warum auch immer.
Also vor jedem Anheizen und nachlegen die Abgas ||=== Thermometer / Sonde auf Anlagerungen kontrollieren, so oder so

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

@fjko:
Nein den Sinn dieses Threads habe ich nicht verstanden. Ich fürchte auch kein anderer hat ihn verstanden. Betrachten wir ihn einfach mal als „Blödelthread“

@alle außer fjko:
Beim suchen nach dem Begriff „Lambdasonde“ bin ich über mehrere Foren gestolpert in denen über Markenkessel diskutiert wird, wie z.B. Fröling, ETA usw. (die Marke ATMOS ist ja angeblich keine Marke ).
Was musste ich zu meinem Entsetzen feststellen? Ziemlich genau 71,5 % der dortigen User berichteten von diversen Problemen mit ihren teuren Kesseln Sehr beliebt war vor allem das Thema „Austausch defekter Lambdasonden“. Meist wurde dabei über Kosten von mehreren hundert Euro berichtet. Die Sonden überleben die Garantiezeit oft nur knapp. Es sind offenbar sehr beliebte „Verschleißteile“, die vom Kundendienst auch schon mal vorsorglich ausgetauscht werden, bevor sie kaputt gehen könnten.

Die übrigen Defekte treten bei diesen „Markenkesseln“ dann bevorzugt auf, wenn man gerade dringend heizen müsste. Die Mehrzahl dieser Störfälle beruhen auf nur minimalen Fehlern in der komplexen Elektronik – also – nicht so schlimm – man kann halt nur nicht heizen. Lochfraß im Kesselblech findet man ungefähr gleich häufig wie beim markenlosen ATMOS-Kessel – also eher selten.

Daraus kann man also ableiten, dass im Durchschnitt ein ATMOS-Kunde genau 71,5 – 70,0 = 1,5 % weniger Probleme hat als ein Kunde eines „Markenkessels“. Die großen Vorteile beim „Markenkessel“ liegen aber noch darin, dass man den überaus netten und freundlichen Werkskundendienst viel öfter im Haus hat als bei so einem blöden, billigen ATMOS-Kessel wo man kaum mal einen Monteuer zu Gesicht bekommt

fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:

Daraus kann man also ableiten, dass im Durchschnitt ein ATMOS-Kunde genau 71,5 – 70,0 = 1,5 % weniger Probleme hat als ein Kunde eines „Markenkessels“.

Ich hau mich weg mit dir
Bis du Mr. Cankar persönlich oder wie

Ok ich Sags noch einmal das ich nichts gegen Atmos habe, jedoch solche Leute wie Du es nicht warhaben wollen das eben ein Atmos kein Premiumkessel ist, und genau Du ein Brillenträger bist

So ganz einfach Quelle Google

Goggle auf : Probleme mit Atmos Holzvergaser – Ungefähr 83.400 Ergebnisse (0,16 Sekunden)

Google auf : Probleme mit ETA Holzvergaser – Ungefähr 25.900 Ergebnisse (0,18 Sekunden)

Google auf : Probleme mit Frölig Holzvergaser – Ungefähr 30.700 Ergebnisse (0,32 Sekunden)

Briketthacker:

Daraus kann man also ableiten, dass im Durchschnitt ein ATMOS-Kunde genau 71,5 – 70,0 = 1,5 % weniger Probleme hat als ein Kunde eines „Markenkessels“.

Mir scheint du hast in der Schule beim Prozentrechnen gefehlt

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…,also ich gehe mal davon aus, daß es zur Zeit Europaweit mehr Atmosvergaserkessel und zugehörige Lizenzen gibt,
als alle anderen Vergaser – Heizkessel zusammengenommen
So gesehen ist die Rechnung ausbaufähig

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:

Was musste ich zu meinem Entsetzen feststellen? Ziemlich genau 71,5 % der dortigen User berichteten von diversen Problemen mit ihren teuren Kesseln Sehr beliebt war vor allem das Thema „Austausch defekter Lambdasonden“.

Bitte um eine Quellenangabe Konnte leider mit deinen Begriffe nix finden bei der Forensuche in diversen Foren

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Wie kommt man auf 70% probleme beim atmoskessel fjko???
Ins forum gehst man doch nur wenn man ein problem hat, also was ist mit den anderen tausenden die nicht ins forum gehen und selbst klar kommen?

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

Bernhard hat das wieder mal richtig erfasst.

Und fjko hat einen Beitrag gelesen der ausdrücklich nicht für ihn bestimmt war und damit gegen das Narrenrecht verstoßen:

Zitat Briketthacker:

@alle außer fjko:

Ich werde ihn aber deswegen heute ausnahmsweise mal nicht verklagen

fjko antwortete vor 11 Jahren

Hier hätte ich noch was für euch bei der Forensuche gefunden

KUBISTRU_eV:

hat schon mal jemand von Euch versucht in seinem Atmos-Kessel ein Gericht zuzubereiten (ich meine nicht Bier anwärmen).
Nach dem Abbrand müsste noch genug Restwärme vorhanden sein um ein Gericht gar zu bekommen!
Fisch und Geflügel allemal, warscheinlich sogar ein Fleischgericht, oder einen Auflauf.
Ich denke einen Versuch ist es wert.

Last es mir wissen ob es einen 4 Haubenlokal gleich kommt

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
fjko

Mir scheint du hast in der Schule beim Prozentrechnen gefehlt

Also Prozent heißt bekanntlich in Bezug auf Hundert
Atmos 70 von Hundert unzufrieden
Markenkessel 71,5 von Hundert unzufrieden
Differenz 1,5 mehr von Hundert bei Markenkessel unzufrieden,
also unterm Strich sind 1,5% mehr Kunden von Markenkesseln – gegenüber Atmos unzufrieden

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:

Und fjko hat einen Beitrag gelesen der ausdrücklich nicht für ihn bestimmt war und damit gegen das Narrenrecht verstoßen:

Zitat Briketthacker:

@alle außer fjko:

Ich werde ihn aber deswegen heute ausnahmsweise mal nicht verklagen

Ich sah bei deinem Beitrag Gefahr im Verzug
Nicht das sich da Leute ins Ünglück stürzen und sich wegen solch einer Aussage zum ungewollten Hobbyschrauber machen, weil sie aufs falsche Pferd gesetzt haben, und dadurch Ihre Familie nicht mehr sehen können weil sie ihre Restzeit im Heizungskeller verbringen müßen

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Leute, keine firma kann es verkraften wenn 70 % ihrer Produkte problematisch sind. dann bleibt doch kein kunde da. alleine die Gerichtskosten würden doch schon überhand nehmen!

wieso wird so ein quatsch erzählt?

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
fjko:
Hier hätte ich noch was für euch bei der Forensuche gefunden

KUBISTRU_eV:

hat schon mal jemand von Euch versucht in seinem Atmos-Kessel ein Gericht zuzubereiten (ich meine nicht Bier anwärmen).
Nach dem Abbrand müsste noch genug Restwärme vorhanden sein um ein Gericht gar zu bekommen!
Fisch und Geflügel allemal, warscheinlich sogar ein Fleischgericht, oder einen Auflauf.
Ich denke einen Versuch ist es wert.

Last es mir wissen ob es einen 4 Haubenlokal gleich kommt

Mein KEssel hat zum selbst Brotbacken,
zur Zeit extra 12 ganze Schamottplatten oben und 2 ganze Schamottziegel unten zusätzlich verbaut.
Oben wird das Brot vor gebacken und unten fertig gebacken.
Und nach dem das Brot fertig gebacken, reicht die Restwärme noch zum Kuchenbacken
Und Pizza geht sowieso…

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Leute, keine firma kann es verkraften wenn 70 % ihrer Produkte problematisch sind. dann bleibt doch kein kunde da. alleine die Gerichtskosten würden doch schon überhand nehmen!

wieso wird so ein quatsch erzählt?

Da sieht man mal was dabei rauskommt wenn die genauen Gesamtzahlen nicht erfasst sind.
Damit kennt sich der ADAC ja mittlerweilen auch aus …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
randy antwortete vor 11 Jahren

Hallo!

Zum Kessel der Konkurrenz und dessen Preis werde ich mich hier nicht äussern.
Es ist ein Atmosforum und ich werbe nicht öffentlich für andere Hersteller.
Das ist ne Prinzipsache für mich da ich diesem Forum ne Menge an Tips und Grundwissen zum Thema Holzvergasung zu verdanken habe.
Fakt ist, es gibt die Alternative(n)zu Atmos wenn man sie denn Sucht und jeder muss letztlich selber entscheiden was einem wichtig ist oder welche Kriterien er für oder gegen eine Entscheidung von Atmos fällt.
Ich persönlich halte wenig davon Atmos mit Premiumherstellern zu vergleichen.
Wenn man vergleichen will dann möglichst auf Augenhöhe.
Das machen z.b. Automagazine alle Naselang und es spricht überhaupt nichts dagegen.
Es hilft einem sich zu orientieren.Leider enden die meisten Diskusionen hier in der Regel in einem meist abschweifenden Sumpf aus Worten und Berichtigungen von wie ich finde Kleinigkeiten.
Wer wirklich cool bleibt in der ganzen Sache ist die Firma Atmos selber.Solange die Absatzzahlen stimmen wird auch nix geändert.
Um ordentlich Vergleichen zu können müsste man sich erstmal auf die Konkurrenten einigen.Und einen meinetwegen 20 Punkteplan erarbeiten was die Kriterien angeht.Vieleicht bekommt man ja sowas mal irgendwann hin.
Ich werde mich in diesem Fred nicht mehr weiter äussern will aber auch nochmal drauf hinweisen das fjko und ich Atmosheizer sind und Atmos nicht Verteufeln.Es gibt halt Besonderheiten die man beim Umgang mit den Kesseln wissen muss.Gilt für die anderen Kessel doch genauso.Beherrscht man diese wird man auch mit Atmoskesseln zufrieden sein.
Wie gesagt Cool bleiben.Das ist immernoch die größte Stärke von Atmos und vieleicht auch von seinen Forum usern…

Briketthacker antwortete vor 11 Jahren
randy:
Ich persönlich halte wenig davon Atmos mit Premiumherstellern zu vergleichen.
Wenn man vergleichen will dann möglichst auf Augenhöhe.

Was Du hier sagst, ist ja schon ein Widerspruch in sich !
Du hältst angeblich wenig von einem Vergleich. Gleichzeitig implizierst Du, dass andere Hersteller „Premiumhersteller“ sind und Atmos nicht, also damit zwischen den Zeilen geschrieben „Minderwertiger“. Damit hast Du schon verglichen und sogar bewertet und hast Dir damit Deine eigene Neutralität widerlegt.

Ein Vergleichstest mit 20 Kriterien, wie Du ihn Dir wünschen würdest, könnte auch kein Ergebnis liefern, dass über den (Gebrauchs-)Wert der Heizkessel wirklich etwas aussagt. Für Dich wäre ja Ziel eine Abschlussbenotung und Einteilung in Premium oder Minderwertig. Der Wert einer Sache ist aber ganz individuell zu betrachten. Jeder hat andere Wertmaßstäbe die er ansetzt. Dem einen sind die einen Kriterien wichtig, dem anderen andere.

Der eine will möglichst ökonomisch heizen und beschäftigt sich auch gern mit Technik und bevorzugt deswegen ATMOS. Der andere braucht auch im Keller ein Statussymbol, genau so wie eines in der Garage steht, und hat von Technik keine Ahnung, will sich auch die Hände nicht schmutzig machen und kauft stattdessen ein Hochpreisprodukt. Wer hat nun Recht? Wohl jeder wie er´s gern hätte – oder?

Warum muss man dann also Atmos dahingehend schlecht reden, dass man hier im Atmos-Forum von anderen Produkten schwärmt, weil man eben selbst ganz andere Wertvorstellungen hat? Und warum muss man Atmos schlecht reden, indem man unterstellt, dass 70% der Anwender ihre Probleme hätten, ohne dass man selbst offenbar eine Ahnung von Prozentrechnen hat?

Das machen z.b. Automagazine alle Naselang und es spricht überhaupt nichts dagegen.

Das ist Ansichtssache. Ich halte solche Tests in Fachzeitschriften eher für einen Sumpf aus Korruption.

Es hilft einem sich zu orientieren.Leider enden die meisten Diskusionen hier in der Regel in einem meist abschweifenden Sumpf aus Worten und Berichtigungen von wie ich finde Kleinigkeiten.

Wirklich ernst nehmen kann man manche Anti-Atmos-Beiträge hier ja wohl nicht. Da hilft nur der Griff in die Kiste der Ironie.

Also ich finde das schon cool, zu sehen wie hier solche unqualifizierten Angriffe mit ein klein wenig Rhetorik ausgehebelt werden können. Da kann man sich doch gleich ein Bild vom Scheiber machen – da mangelt es dann wohl oft an der „Augenhöhe“

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
randy:
Hallo!

Zum Kessel der Konkurrenz und dessen Preis werde ich mich hier nicht äussern.
Es ist ein Atmosforum und ich werbe nicht öffentlich für andere Hersteller.

Das finde ich natürlich ne recht peinliche aussage, erst zu erzählen das es einen geregelten kessel zum preis vom gse gibt und dann aber später nicht sagen wollen welcher das ist!!!!

Es verstößt ja nicht gegen geltendes recht wenn mann erzählt was kessel kosten!

Daraus kann ich lediglich ableiten das es keinen geregelten kessel zum preis eines gse gibt.

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
fjko antwortete vor 11 Jahren

@ Brikettenhacker

Du verstehst das alles hier nicht

Du und der BWM Driver sind wohl die einzigen die denken ein Atmos ist ein Premiumkessel

Niemand vergleicht hier einen Atmos mit einen Premiumkessel Noch dazu macht hier niemand den Atmos schlecht.

Das Problem bei euch beiden ist das ihr denkt ihr kauft euch einen Atmos und habt somit das selbe Produkt wie Mr.X mit seinem z.b. ETA im Keller stehen

Um nichts anderes geht es hier im Fred

Das könnte z.b. ein geregelter HV zum GSE Preis sein

Auch diese Kessel gehört nicht zur Premiumklasse

Aber sicher für eich beiden keine Alternative da der Kessel ja nicht blau ist

hanoms antwortete vor 11 Jahren

Hallo, bei 123 gibt auch jede Menge zb. Attack DPX 25 mit Lambda Regelung 3630.-… oder Buderus Logana mit Steuerung 3329,-
den Besten, so finde ich der Burnit Pyro Burn Lambda 30 KW für 3699,- alle kessel abzg. Bafa wobei ich den Burnit sofort kaufen würde, da aber mein Atmos von Bj. 2008 ist, muss er noch ein paar Jahre arbeiten… ETA ist der Mercedes toller Kessel leider viel zu teuer. Der Burnit kenne ich nur aus der Beschreibung.. den würde ich mal gerne Live sehen, denn ich glaube das Der am Besten vom Preis/ Leistung ist…. Grüße hanoms

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

niemand behauptet das der atmos ein premiumkessel ist, das versuchst du nur uns immer anzudichten!!!!

Ich sag nur 70% laufen schlecht oder so… hahaha

und bitte nicht immer alles verdrehen !
wer lesen kann ist im vorteil…oder was!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
fjko antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
niemand behauptet das der atmos ein premiumkessel ist, das versuchst du nur uns immer anzudichten!!!!

wie jetzt

Zuerst behauptest du ich mach Atmos schlecht, und jetzt soll ich euch andichten Atmos sei ein Premiumkessel

haha….ich hau mich weg

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

dann sag mir mal wo ICH den atmos mit eta verglichen habe!!

Haha ich hau mich weg

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
fjko:
@ Brikettenhacker

Du verstehst das alles hier nicht

Das Problem bei euch beiden ist das ihr denkt ihr kauft euch einen Atmos und habt somit das selbe Produkt wie Mr.X mit seinem z.b. ETA im Keller stehen

Um nichts anderes geht es hier im Fred

…, so ein elektronisierter Kessel ohne Schnittstelle für ein Fehlerauslesegerät geht schon mal überhaupt nicht.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren
hanoms:
Hallo, bei 123 gibt auch jede Menge zb. Attack DPX 25 mit Lambda Regelung 3630.-… oder Buderus Logana mit Steuerung 3329,-
den Besten, so finde ich der Burnit Pyro Burn Lambda 30 KW für 3699,- alle kessel abzg. Bafa wobei ich den Burnit sofort kaufen würde, da aber mein Atmos von Bj. 2008 ist, muss er noch ein paar Jahre arbeiten… ETA ist der Mercedes toller Kessel leider viel zu teuer. Der Burnit kenne ich nur aus der Beschreibung.. den würde ich mal gerne Live sehen, denn ich glaube das Der am Besten vom Preis/ Leistung ist…. Grüße hanoms

das ist doch mal ne aussage!
Ich nehme es zurück und behaupte das gegenteil, es gibt geregelte die soviel kosten wie ein gse von atmos!

Liebe Grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren
fjko:
Du verstehst das alles hier nicht

Nicht nur ich, das versteht keiner, was Du für wirres Zeug von Dir lässt.

Du und der BWM Driver sind wohl die einzigen die denken ein Atmos ist ein Premiumkessel

Der Ausdruck „Premiumkessel“ stammt ja nur von Dir. Da gibt es keine Definition dafür. Ich könnte diese Gruppe der überteuerten Kessel auch „Eisenhaufen“ nennen, das wäre genauso richtig oder falsch.

Das Problem bei euch beiden ist das ihr denkt ihr kauft euch einen Atmos und habt somit das selbe Produkt wie Mr.X mit seinem z.b. ETA im Keller stehen

Gott bewahre! Hätte ich gerne einen ETA wollen, dann hätte ich einen gekauft. Meinst Du etwa ich hätte mir vor dem Kauf nicht angeschaut was es am Markt gibt? Jeder hat seine Gründe warum er das eine Produkt kauft und das andere nicht. Der ETA schied alleine schon wegen dem Scheunentor aus das man erst umklappen muss bevor man an die Türchen kommt. Das ist für mich ein absolutes NoGo, weil ich wie gesagt nicht den Platz dafür habe im Heizkeller.

Begreif doch einfach mal, dass andere Heizer wie z.B. ich einfach ganz andere Prioritäten setzen als Du. Meine Kaufentscheidung habe ich zumindest noch nicht bereut. Wenn Du mit Deinem Atmos nicht glücklich bist, dann hättest Dir doch lieber einen anderen gekauft. Hat Dich doch keiner dazu gezwungen. Hättest Dir halt vorher Gedanken machen müssen was Du eigentlich willst und nicht jetzt hier Deinen tiefen Frust ablassen und anderen den Atmos schlecht reden. Nichts anderes machst Du doch wenn Du so haltlos daher schreibst, dass 70% damit Probleme hätten.

Um nichts anderes geht es hier im Fred

Aber sicher für eich beiden keine Alternative da der Kessel ja nicht blau ist

Hast Du vielleicht nicht nur Probleme mit Prozent sondern auch mit Promille?

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, ▬ denke mal @ fiko hatte ein Problem mit seinem ungeregeltem HolzgasKEssel und
hat ein kleines grauen Kästchen gefunden und installiert
Jetzt fährt sein KEssel auch anstandslos von A nach B und so ist jeder zufrieden
Es muß nicht immer Kaviar sein

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

Na meinetwegen kann er seinen Kessel auch tiefer legen und einen Heckspoiler dranschrauben.

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:

fjko:
Du verstehst das alles hier nicht

Begreif doch einfach mal, dass andere Heizer wie z.B. ich einfach ganz andere Prioritäten setzen als Du. Meine Kaufentscheidung habe ich zumindest noch nicht bereut. Wenn Du mit Deinem Atmos nicht glücklich bist, dann hättest Dir doch lieber einen anderen gekauft. Hat Dich doch keiner dazu gezwungen. Hättest Dir halt vorher Gedanken machen müssen was Du eigentlich willst und nicht jetzt hier Deinen tiefen Frust ablassen und anderen den Atmos schlecht reden. Nichts anderes machst Du doch wenn Du so haltlos daher schreibst, dass 70% damit Probleme hätten.

Um nichts anderes geht es hier im Fred

Aber sicher für eich beiden keine Alternative da der Kessel ja nicht blau ist

Hast Du vielleicht nicht nur Probleme mit Prozent sondern auch mit Promille?

…, Heizer blau und KEssel blau ♫♪♫♪,
alle Jahre wieder ♪♫♫ …
…, ▬ da brauch es ne Reglung, auf die Verlass ist, sonst ist man verlassen

MfG. …, der mit dem KEssel tanzt …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

… gefunden …

„Zum Kessel von Debalzevo …
Es gibt nur eine Methode für den Frieden …
Kalte Krieger bestimmen die Außenpolitik …
Wir sollten nicht auf das Niveau heruntergehen …
hervorragendes interview …
Also langsam ists absurd …
Man hat sich einfach verzockt!
Dialog statt weiterer Konfrontation!
Worum geht es denn mittlerweile?
Friedfertigkeit und Besonnenheit …
sie wird aber nicht verhindern können …
Erstaunlich !
Das Ist Fantastisch!
Die wahren Gründe bitte!
Niveaulosigkeit ist aber Trumpf…
sehr, sehr spät…
Die kalten Krieger …
Vermittlung?
Fehelende Strategie …
Richtig erkannt …
Bitte kein Heia Popeia! Es sieht ernst aus!
Vorübergehende Schließung der Kommentarfunktion“

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

anfangs fand ich den Rosarote-Brillen Thread blöde und wollte nichts mehr schreiben. Mittlerweile find ich den Thread richtig gut.

…. also lasst uns weiter streiten!!!

Komm schon leute haut noch mal ein bischen was raus.
Macht spaß!

liebe grüße klaus

P.s. Es wird ja niemand verhaftet!!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

„Ok – aber wenn wir fertig sind, gehen wird dann alle zusammen einen Tee trinken !“

„“Schnauze Fury.““

„Ach komm schon Fred – wir machen es uns richtig schön warm und erst kloppen wir uns, und anschließend kuscheln wir.“

„“Ich heiße aber Thread !““

„Gehen wir dann zu dir ins Baskenland an deinen ETA, oder gehen wir zu mir und genießen dort die ATMOS-Fähre?“

„“Ach Uschi, zu Hause bleibt der kEsel kalt. Wir gehen zur Bude rus und heizen beim Fröling.““

„Lass und lieber zum bösen Wolf gehen.“

„“Der hat doch gar kein Lamm da.““

„Ach ist das Fies Mann“

„“Und am anderen Morgen lassen wir uns vom Haar-Gassner wieder hübsch machen““

„Anschließend essen wir ein paar belegte Brötje“

„“Au ja – im Brennraum mit Käse überbacken““

„OK – so machen wir´s !“

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:
Macht spaß!
liebe grüße klaus
P.s. Es wird ja niemand verhaftet!!

…, Streit auf Bestellung ▬ Schauspieler ▬ sind die ↑↑↑ ansteckend ↓↓↓

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:
„Ok – aber wenn wir fertig sind, gehen wird dann alle zusammen einen Tee trinken !“

„Anschließend essen wir ein paar belegte Brötje“

„“Au ja – im Brennraum mit Käse überbacken““

„OK – so machen wir´s !“

hm … der kann doch gar nicht kochen und rauchen geht schon ga nicht …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

Schnauze Fury.

Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

Bernhard Du hast doch recht.

Das erste Suchergebnis nach Brötje – liefert ein desaströses Bild:

http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/100614/Reinigung-Broetje-Holzvergaser-HVK30S

Nur Probleme! Von einem Beitrag alleine ein ganzer Beitrag Probleme. Also bei Brötje sogar demnach 100% Probleme !
Da kannste Brötchen überbacken wirklich vergessen !

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:
„Ok – aber wenn wir fertig sind, gehen wird dann alle zusammen einen Tee trinken !“

„“Schnauze Fury.““

„Ach komm schon Fred – wir machen es uns richtig schön warm und erst kloppen wir uns, und anschließend kuscheln wir.“

„“Ich heiße aber Thread !““

„Gehen wir dann zu dir ins Baskenland an deinen ETA, oder gehen wir zu mir und genießen dort die ATMOS-Fähre?“

„“Ach Uschi, zu Hause bleibt der kEsel kalt. Wir gehen zur Bude rus und heizen beim Fröling.““

„Lass und lieber zum bösen Wolf gehen.“

„“Der hat doch gar kein Lamm da.““

„Ach ist das Fies Mann“

„“Und am anderen Morgen lassen wir uns vom Haar-Gassner wieder hübsch machen““

„Anschließend essen wir ein paar belegte Brötje“

„“Au ja – im Brennraum mit Käse überbacken““

„OK – so machen wir´s !“

Nicht schlecht!!!!!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Fury Official Trailer

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

Na das passt doch – da bleibt für uns ja noch Potenzial

fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:

Begreif doch einfach mal, dass andere Heizer wie z.B. ich einfach ganz andere Prioritäten setzen als Du. Meine Kaufentscheidung habe ich zumindest noch nicht bereut. Wenn Du mit Deinem Atmos nicht glücklich bist, dann hättest Dir doch lieber einen anderen gekauft. Hat Dich doch keiner dazu gezwungen. Hättest Dir halt vorher Gedanken machen müssen was Du eigentlich willst und nicht jetzt hier Deinen tiefen Frust ablassen und anderen den Atmos schlecht reden. Nichts anderes machst Du doch wenn Du so haltlos daher schreibst, dass 70% damit Probleme hätten.

Diese Aussage bestätigt eindeutig, das du das gelesene nicht verstehst
Das können Kinder im Vorschulalter schon

Aso ja, ich habe keine Angst vor der Schorniemessung im gegenteil von dir
Vieleicht wäre es für dich besser in deinen „Schornimessungstread“ weiter zuschreiben, nicht das du am Ende noch deinen Kessel stillgelegt bekommst.

Ab jetzt gehts für dich erstmal hier weiter bei <<<H I L F E – was soll ich machen ?<<<

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
fjko:

burns635csi:
niemand behauptet das der atmos ein premiumkessel ist, das versuchst du nur uns immer anzudichten!!!!

wie jetzt

Zuerst behauptest du ich mach Atmos schlecht, und jetzt soll ich euch andichten Atmos sei ein Premiumkessel

haha….ich hau mich weg

Was ist jetzt fjko… da musst du schon mal klarstellen wo ich eta mit atmos auf eine stufe gestellt haben soll!!!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
fjko antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Es ist halt ein puristischer Kessel für kleines geld. Meiner ist ja wie gesagt original und läuft und läuft und läuft… seit 8 Jahren ohne jemals einen Techniker dran gehabt zu haben.

Fazit: Ich würde mir wünschen das diejenigen die schon keinen atmos mehr haben, aber nur stumpfsinniges berichten wollen, sich doch einfach hier verkrümeln und anderen leuten nicht den Kessel schlechtreden!!!

Dieses Zitat stammt vom 12.12.2014/ 21.34 Uhr

burns635csi:
moin an alle kann mir jemand die ganaue funktionsweise von primär und sekundärluft erklären.
burns635csi:
vielen dank erstmal, und wo strömt dann die primärluft ein? (Düse)?

und wo die sekundärluft hin?

Dein Kessel läuft seit 2006, und nach 8 Jahren fragst du um die funktionsweise von Prim/Sek
Aber ich bin mir sicher das in den 8 Jahren dein HV bestens lief und alle Grenzwerte eingehalten hat

Was sollte da auch ein Techniker bei dir machen wenn du alles zum besten eingestellt hast
Wäre ja verschwendetes Geld gewesen

burns635csi:

Darüber kann ich irgendwie nur müde lachen. Mein dc30gse ist völlig original und läuft 1a!

P.s. „““Inkompetenz“““ kann man halt nicht kaufen, die hat man oder nicht!

Uschy hat ja einen Eta, und dein Komentar dazu mit noch recht viel !!!!
Im gegenteil, du machst seinen ETA noch schlechter und nicht auf gleiche höhe !!!

burns635csi:
…Ist deiner besser???? Glaub nicht!!!

Jetzt könntest du mir noch sagen wo ich Atmos schlecht mach
Meiner läuft doch bestens,ich behaupte lediglich das viele Betreiber Probleme damit haben

Und wenn es nach dem geht hat der Kohlenmann erheblichen nachholbedarf seine Behauptungen zu beweisen.

Und dem vollcrosser konnte er immer noch nicht helfen sein Problem zu beheben

Hauptsache viel blabla

Mir ist es scheiß egal was ihr über andere Kessel denkt, in eurer Hirachie kommt ja sowieso der blaue Kessel vor der eigenen Frau

Jetzt will ich meine Zeit nicht weiter mit euch beiden verschwenden

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Hallo fjko,
langsam finde ich deine Aussage echt unter der Gürtellinie!

Ich habe das haus mit meiner frau im August 2013 gekauft!!!

Ich habe nachwievor sehr guten kontakt zum vorbezitzer, der die komplette Heizanlage eingebaut hat, Atmos Puffer solar!

Ich habe lediglich damals eine kurze einweisung bekommen wie ich den holzvergaser starte und das war es. Der Atmos lief von anfang an 1a. Ob bei mir oder vom vorbesitzer seit 2006.

ich wusste tatsächlich vor kurzer zeit noch nicht was Primär und sek. luft ist aber das haben mir die leute hier schön erklärt.

Ich möchte keine persönlichen angriffe von dir haben, also bitte nur auf technische dinge beschränken.

Was andere schreiben dafür kann ich nichts.

Jetzt zum Thema atmos schlecht machen.
Z.B. wenn du sagst das 70% der atmoskessel probleme haben ist das für mich schlecht reden, oder?

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
fjko antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Z.B. wenn du sagst das 70% der atmoskessel probleme haben ist das für mich schlecht reden, oder?

Wieder so eine falschaussage von dir!!!!!!!!
Zum letzten mal jetzt, viele Betreiber haben ihre Probleme mit dem Atmos klar zu kommen
Du mußt es nicht immer umdrehen!!

Natürlich ist es nicht meine Absicht dich wie du sagst „unter der Gürtellinie“ zu treffen!!!
Könntest du einen verweiß auf die Seite geben wo steht das du erst seit 2013 Besitzer dieses Kessel bist der seit 2006 dort steht?
Ich konnte nur lesen das du den Atmos seit 8 Jahren in Betrieb hast.
Und das konnte ich sicher in 10 Posts von dir schon lesen.
Jedoch fand ich noch nichts von dem das du den selbigen erst seit 2013 dein eigen nennst.

Aber ich bin mir sicher ich habe das nur überlesen und du wirst mich berichtigen.
Vorab Entschuldige ich mich schon mal für dieses Missverständnis

Briketthacker antwortete vor 11 Jahren
fjko:
Jetzt will ich meine Zeit nicht weiter mit euch beiden verschwenden

Immer schön locker bleiben !

Wild um sich zu schlagen nützt doch nichts. Es wäre wohl leichter gewesen, bei Deiner 70%-Aussage im anderen Thread einfach einzusehen, dass Du Dich damit verpeilt hast. Stattdessen hast Du aber diesen Thread hier eingerichtet, in dem Du uns alle herausforderst.
Eigentlich auch total sinnlos hier ständig alle möglichen Beiträge aus anderen Threads aus dem Zusammenhang zu reißen und hier als Argumente verwenden zu wollen. Kein Mensch macht sich doch die Mühe alles kreuz und quer zu lesen.

Normalerweise hätte ich mich wie jeder vernünftige andere User hier auch nicht weiter an der Diskussion beteiligt, wenn es nicht so schön lustig geworden wäre. Eben ein richtiger „Blödelthread“.

Schade, dass Du Deinen eigenen Thread verlassen willst, aber wir amüsieren uns auch so köstlich. Dann bleibt mir nur noch, Dir für die Wahl Deines zukünftigen Kessels alles Gute zu wünschen. Hoffentlich hast du daran mehr Freude als mit einem Atmos.

Gruß

Der Brikettier

fjko antwortete vor 11 Jahren

LOL

Was soll ich mit einem Fanatischen Atmoskesselbesitzer, der hier groß rumposaunt, und dann aber doch Angst hat das er seinen Kessel nicht durch die Prüfung bringt diskutieren
Wie soll ich dich herausfordern Du heizt doch schon seit 5 Wochen mit dem Atmos, da bin ich doch mit dir nicht auf Augenhöhe
Noch dazu kommt das ich es nicht verstanden habe das man für einen ETA schon 4,5 Atmoskessel bekommt!
Natürlich bist du im Rechnen viel besser wie ich !
Sorry nochmals für meine unrichtige Behauptung das es nicht mal 2 sind

Aber vieleicht könntest du jetzt mal endlich vollcrosser helfen seinen Kessel richtig einzustellen, da er doch so Probleme damit hat und du dich doch bestens mit Atmos auskennst bevor du hier nur unnötige schwarzr Tinte auf weißes Papier bringst.

Mach dich doch mal nützlich hier und beweise uns was du in sachen Atmos daruf hast

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
fjko:

burns635csi:

Z.B. wenn du sagst das 70% der atmoskessel probleme haben ist das für mich schlecht reden, oder?

Wieder so eine falschaussage von dir!!!!!!!!
Zum letzten mal jetzt, viele Betreiber haben ihre Probleme mit dem Atmos klar zu kommen
Du mußt es nicht immer umdrehen!!

Natürlich ist es nicht meine Absicht dich wie du sagst „unter der Gürtellinie“ zu treffen!!!
Könntest du einen verweiß auf die Seite geben wo steht das du erst seit 2013 Besitzer dieses Kessel bist der seit 2006 dort steht?
Ich konnte nur lesen das du den Atmos seit 8 Jahren in Betrieb hast.
Und das konnte ich sicher in 10 Posts von dir schon lesen.
Jedoch fand ich noch nichts von dem das du den selbigen erst seit 2013 dein eigen nennst.

Aber ich bin mir sicher ich habe das nur überlesen und du wirst mich berichtigen.
Vorab Entschuldige ich mich schon mal für dieses Missverständnis

Das kann man auch nicht wissen da ich ja keinen lebenslauf von mir und dem kessel beschrieben habe. ( Warum auch)

Ich schreib ja nur was ich denke und ich denke die 70% aussage ist falsch, und das ist meine meinung.

Gruß klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
fjko antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

Das kann man auch nicht wissen da ich ja keinen lebenslauf von mir und dem kessel beschrieben habe. ( Warum auch)

Das passt doch Typisch zu deinen anderen aussagen

Vieleicht denkst du ja ganz anders wie du schreibst

Jetzt kann ich dich einordnen

Briketthacker antwortete vor 11 Jahren
fjko:
LOL

Was soll ich mit einem Fanatischen Atmoskesselbesitzer, der hier groß rumposaunt, und dann aber doch Angst hat das er seinen Kessel nicht durch die Prüfung bringt diskutieren

Was hat das mit Fanatismus zu tun? Ich habe seit kurzem einen Atmos und er läuft sehr gut, auch ohne aufwändige Regelung.
Und wie jeder andere Besitzer eines neuen Kessels hoffe ich halt, dass er gut durch die erste Messung kommt. Was hat das mit Angst zu tun, wenn ich mir hier Hilfe für die Einstellung hole, weil ich mir einen Heizungsbauer ersparen will? Für das Geld kaufe ich mir lieber einmalig meine eigene Messtechnik, und sei es eben auch eine Lambdasonde. Dafür kann ich mir, sofern alles gut geht, dann jahrelang den Heizungsbauer sparen, was sich ja durchaus schnell rechnen könnte.

Ich wage ja nur zu behaupten, dass Deine Aussage nicht stimmt, dass 70 % der Atmos-Benutzer Probleme haben. Da hast Du Dich m.M.n. entweder deutlich verpeilt, oder Deine Aussage war provokativ.

Wie soll ich dich herausfordern Du heizt doch schon seit 5 Wochen mit dem Atmos, da bin ich doch mit dir nicht auf Augenhöhe

Du hast mich eindeutig herausgefordert, indem Du Beiträge von mir in diesem Thread verwendet hast, ohne sie als Zitate von mir zu kennzeichnen.

Noch dazu kommt das ich es nicht verstanden habe das man für einen ETA schon 4,5 Atmoskessel bekommt!
Natürlich bist du im Rechnen viel besser wie ich !

Ok, dann wiederhole ich die Rechnung hier eben nochmal:
Ein von der Leistung (KW) vergleichbarer ETA kostet ca. 9.000,- €. Ob es den irgendwo günstiger gibt habe ich nicht überprüft. Mein KC25 kostet ca. 2.000,- €. Da lasse ich auch außer Betracht dass ich den noch günstiger bekommen habe.
Also:

9000 / 2000 = 4,5

Also kann ich mir 4,5 mal den KC25 kaufen bis ich soviel ausgegeben habe wie z.B. ein ETA kostet.

Rein der Kessel, von was anderem rede ich nicht! Man wird für beide noch Rohre, Pumpen, Ventile, Puffer usw. benötigen. Da gehe ich mal davon aus, dass das in etwa gleich viel kosten wird unabhängig vom Kessel.

Aber vieleicht könntest du jetzt mal endlich vollcrosser helfen seinen Kessel richtig einzustellen, da er doch so Probleme damit hat und du dich doch bestens mit Atmos auskennst bevor du hier nur unnötige schwarzr Tinte auf weißes Papier bringst.

Erstens lasse ich mir von niemandem vorschreiben, wem ich wieviel und wann kostenlos bei irgendetwas helfen muss. Das muss dann schon noch von mir freiwillig kommen.
Und Zweitens habe ich niemals behauptet, dass ich mich bestens mit Atmos auskenne. Ich habe etwas Erfahrung mit dem Aufbau einer Heizungsanlage, weil ich das nicht gerade zum erstem Mal mache. Aber wie Du ja selbst schon richtig bemerkst, betreibe ich meinen ersten eigenen Atmos-Kessel erst seit 5 Wochen. Was anderes habe ich nie behauptet. Ausser dass ich Leute kenne, die zum Teil schon mehrere Jahre mit ihrem Atmos-Kessel sehr zufrieden sind, Was für mich durchaus mit zu meiner eigenen Kaufentscheidung beigetragen hat.

Also lass bitte mal die Kirche im Dorf !

Mach dich doch mal nützlich hier und beweise uns was du in sachen Atmos daruf hast

Ich habe hier viele nützliche Tipps im Forum erhalten, wofür ich dankbar bin, und habe auch schon mehrfach versucht, als Dankeschön das wieder einzubringen, indem ich Fragen von anderen Usern versucht habe bestmöglich zu beantworten. Ich muss auch überhaupt niemandem irgendwas beweisen.

Also was willst Du eigentlich von mir ???

fjko antwortete vor 11 Jahren

Also nur mal so am Rande kostet ein ETA in der größe wie du ihn hast ohne Pelletflansch 7200,- und mit 7500,-.

Was offen bleibt ist bekomm ich Bafa für den Pelletflansch oder nicht
Wenn ja kostet der ETA – Bafa 5000,-
Wenn nicht kostet er halt 5.800,-
Ob du jetzt Bafa beantragen willst oder nicht sei deine sache!
Dein KC kommt mit Steuerung auf 2.500,-

Natürlich kannst du es dir schönrechnen, aber die Fakten sagen was anderes.

Ob der Wirkungsgrad von deinen KC gleich dem ETA ist
Aber das wird dir ja eh egal sein.

Was ich von dir will nichts

Nur du willst es nicht wahrhaben das viele Low-Budget Kessel Betreiber ihre Probleme damit haben.

Ich wiederhole Low-Budget-Kessel-Betreiber
So hab ich es geschrieben, und du hast dich gleich auf Atmos eingeschossen

Also wer Lesen kann, und das dann auch noch versteht ist klar im Vorteil.

PS:

Und Zitieren tu ich immer noch wie ich es will, ob es dir passt oder nicht

Nachtrag:
Wenn du so ein Choleriker bist das dich gleich alles auf die Palme bringt…dann hoff ich für deinen… im Keller

Briketthacker antwortete vor 11 Jahren
fjko:
Also nur mal so am Rande kostet ein ETA in der größe wie du ihn hast ohne Pelletflansch 7200,- und mit 7500,-.

Tut wenig zur Sache. Ich schrieb ja, dass ich mir nicht die Mühe gemacht habe den billigsten Preis dafür ausfindig zu machen, wenn ich schließlich keinen ETA kaufen möchte. 9.000,- € war das was ich auf Anhieb gesehen habe.
Dann rechnen wir eben mal mit 7200,- für den ETA und nehmen dafür auch den Realpreis meines KC25 von knapp unter 1.800,- Euro.

7200 / 1800 = 4,0

Dann kann ich mir eben nur 4 KC25 für einen ETA kaufen – was macht das für einen großen Unterschied?

Was offen bleibt ist bekomm ich Bafa für den Pelletflansch oder nicht
Wenn ja kostet der ETA – Bafa 5000,-
Wenn nicht kostet er halt 5.800,-
Ob du jetzt Bafa beantragen willst oder nicht sei deine sache!
Dein KC kommt mit Steuerung auf 2.500,-

Ich hab ja nur den reinen Kesselpreis verglichen und nicht irgendwelche sonstigen Rahmenbedingungen. Das macht doch auch wenig Sinn.
Dann müsste ich auch dazu rechnen, dass ich den ETA vermutlich vom Werkskundendienst hätte installieren und in Betrieb nehmen lassen müssen, da ich dort womöglich zu wenig Einblick gehabt hätte und wahrscheinlich auch nicht riskieren wollte bei einer so hohen Investition die Garantie zu gefährden. Damit müssten dann in die Rechnung beim ETA nochmal einige tausend Euro für Installationsarbeiten und spätere Wartung mit einkalkuliert werden, die für MICH beim Atmos nicht anfallen, da ich es dort selber machen konnte und vermutlich auch später keinen Kundendienst für die Wartung kommen lassen muss, da ich meinen Kessel und meine Anlage dann aus dem FF kenne.
Tipps für die Installation und Bedienung bekam ich hier im Atmos-Forum gratis. In den Foren von anderen Herstellern, sofern diese überhaupt eins haben, hätte mir gewiss keiner groß bei der Installation geholfen. Das ist bei Atmos ziemlich einzigartig und ein wichtiger Punkt der bei mir für Atmos spricht.

Da verzichte ich gerne auf ein paar Euro BAFA falls es die mittlerweile überhaupt noch gibt. Ich brauch mich damit zumindest nicht noch zusätzlich rumärgern.

Natürlich kannst du es dir schönrechnen, aber die Fakten sagen was anderes.

Doch ich rechne es mir sogar sehr schön:

– ATMOS KC25s 1800,- €
– Mein ganz persönliches Luxuspaket mit Steuerung die ich sogar über Internet bedienen kann, inkl. rundum Regelungspaket mit Lambdasonde usw. 900,- €

– Für komplett neue Verrohrung, die Integration meiner bestehenden Ölheizung, neue Puffer, Pumpen, Mischer usw. habe ich nochmal ca. 2.300,- Euro gebraucht.
———————————–
Summe Anlage mit ATMOS = 5.000,- €
===================================

Nun mit einem z.B. ETA:

– Heizkessel ETA, Internetpreis 7.200,- €
– Mehrpreis Heizkessel ETA wg. Kauf über Fachbetrieb 1.800,- €
– Lieferung und Aufstellung 800.- €
– Installationsarbeiten komplette Neuanlage durch Fachbetrieb, inkl. Anbindung von bestehendem Ölkessel 100 Std. x 50,- € = 5000,- € zuzügl. Märchensteuer = 5.950,- €
– Materialkosten, Rohre, Fittings, Pufferspeicher, Pumpen, Mischer usw. rechne ich mal vorsichtig den doppelten Preis den ich benötigt habe. Der Fachbetrieb nimmt nur die Teile die er für „gut“ hält und will ja daran auch noch was verdienen 4.600,- €
– Inbetriebnahme und Einstellung der Anlage als Vorbereitung auf die Abnahme 400,- €
– Kundendienst und Ersatzteile wie defekte Lambdasonden usw. für 20 Jahre Laufzeit der Anlage pro Jahr 250,- € x 20 = 5.000,- Euro
———————————–
Summe Anlage mit ETA = 25.750,- €
===================================

Jetzt rechen ich mal großzügig BAFA in Höhe von 2.500,- € weg, was es aber für diesen Kessel aber wohl doch nicht in der Höhe gibt:

25.750 – 2500 = 23.250,-

Dann kostet mich eine Anlage mit „Markenkessel“ also rund 23.250,- €.

Diese Rechnung ist natürlich meine ganz persönlich individuelle Rechnung. Das setzt voraus, dass ich fast alles selbst machen kann und berücksichtigt natürlich nicht meine eigene Arbeitszeit. Da ich sowieso immer etwas am Basteln bin und die Heizungsanlage in dem Fall eben als weiteres Hobby von mir betrachte, werde ich das auch nicht einrechnen.

Die Angebote die ich mir zuvor von diversen Heizungsbauern habe machen lassen, haben sich durchaus in den genannten Preisdimensionen bewegt wie oben das Beispiel mit ETA. Mein Wunsch selbst etwas zum Bau der Anlage beizutragen wurde von den Heizungsbauern ausnahmslos mit Unverständnis und Kopfschütteln abgewimmelt.

Ob der Wirkungsgrad von deinen KC gleich dem ETA ist
Aber das wird dir ja eh egal sein.

Oh ja, das ist nach obiger Rechnung ziemlich egal. Dürfte aber keinen großen Unterschied ausmachen, da mein ATMOS dann ja letztlich auch mit Lambda geregelt ist.

Nur du willst es nicht wahrhaben das viele Low-Budget Kessel Betreiber ihre Probleme damit haben.

Diese Leute beschäftigen sich wenigstens mit ihrem Kessel und mit dem Heizen, was das Wichtigste ist.
Jemand der sich die Anlage vom Heizungsbauernur für viel Geld hinstellen lässt, hat normalerweise keine Ahnug was das Ding so macht und wie er damit effektiv heizen kann.
Viele der Ahnungslosen mit geregeltem Hochpreiskessel lassen sogar ständig die Fenster auf Kippe, so viel Verständnis haben sie für die Vorgänge beim Heizen. Da reißßt es dann der Wirkungsgrad eines ETA auch nicht mehr raus.

fjko antwortete vor 11 Jahren

Ok
Das gedöns mit der Bafa kannst du dir sparren, denn wenn es für deinen KC Bafa geben würde hättest du sehr wohl den Antrag gestellt!

Briketthacker:

Nun mit einem z.B. ETA:

– Heizkessel ETA, Internetpreis 7.200,- €
– Mehrpreis Heizkessel ETA wg. Kauf über Fachbetrieb 1.800,- €
– Lieferung und Aufstellung 800.- €
– Installationsarbeiten komplette Neuanlage durch Fachbetrieb, inkl. Anbindung von bestehendem Ölkessel 100 Std. x 50,- € = 5000,- € zuzügl. Märchensteuer = 5.950,- €
– Materialkosten, Rohre, Fittings, Pufferspeicher, Pumpen, Mischer usw. rechne ich mal vorsichtig den doppelten Preis den ich benötigt habe. Der Fachbetrieb nimmt nur die Teile die er für „gut“ hält und will ja daran auch noch was verdienen 4.600,- €
– Inbetriebnahme und Einstellung der Anlage als Vorbereitung auf die Abnahme 400,- €
– Kundendienst und Ersatzteile wie defekte Lambdasonden usw. für 20 Jahre Laufzeit der Anlage pro Jahr 250,- € x 20 = 5.000,- Euro
———————————–
Summe Anlage mit ETA = 25.750,- €
===================================

Jetzt rechen ich mal großzügig BAFA in Höhe von 2.500,- € weg, was es aber für diesen Kessel aber wohl doch nicht in der Höhe gibt:

25.700 – 2500 = 23.250,-

Dann kostet mich eine Anlage mit „Markenkessel“ also rund 23.250,- €.

Du darfst natürlich auch einen ETA oder Fröling selbst einbauen

Dann versuch ich mal deine Milchrechnung mit deinem KC zu rechnen

– Heizkessel Atmos KC 25, Internetpreis 1.800,- €
– Mehrpreis Heizkessel Atmos wg. Kauf über Fachbetrieb 1.000,-

– Lieferung und Aufstellung 800.- €
– Installationsarbeiten komplette Neuanlage durch Fachbetrieb, inkl. Anbindung von bestehendem Ölkessel 100 Std. x 50,- € x 100% Aufschlag für Fremdkesseleinbau 10000,- € zuzügl. Märchensteuer = 11.900,- €
– Materialkosten, Rohre, Fittings, Pufferspeicher, Pumpen, Mischer usw. rechne ich mal vorsichtig den doppelten Preis den ich benötigt habe. Der Fachbetrieb nimmt nur die Teile die er für „gut“ hält und will ja daran auch noch was verdienen 4.600,- €
– Inbetriebnahme und Einstellung der Anlage als Vorbereitung auf die Abnahme 400,- €
——————————————————————
20.500,-

Bafa brauchen wir nicht abziehen die gibt es ja für den KC nicht.

Jetzt würde der ETA um ~ 3.000,- mehr kosten

Und du mußt natürlich auch deine Steuerung mit rein rechnen, da die ja beim ETA auch mit dabei ist.

fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:

Viele der Ahnungslosen mit geregeltem Hochpreiskessel lassen sogar ständig die Fenster auf Kippe, so viel Verständnis haben sie für die Vorgänge beim Heizen. Da reißßt es dann der Wirkungsgrad eines ETA auch nicht mehr raus.

Du gehst von 0 auf 100 wenn hier steht das 70% der Atmosbetreiber Probleme mit Ihren Kessel haben, aber gibst zum besten das viele Hochpreiskesselheizer „zu Dumm“ sind zu Heizen und zu lüften

Bin ich froh das das bei den Low-Budget-Kesselbetreiber nicht der fall ist, da dies sicher irgendwo auf Tschechisch in der BDA steht

Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

Schön und gut, aber so stellt sich die Rechnung für mich eben nicht dar, denn einen ETA oder Fröling hätte ich eben nicht selbst eingebaut. Wie gesagt, bekommt man da nirgends eine technische Unterstützung dazu wie hier im Forum. Der Weg geht dort primär über den Heizungsbauer – und das bin ich nicht.

Du lässt aber wieder den für mich entscheidensten Punkt einfach außer Betracht:

Ich heize nicht mit Holz – wie oft soll ich´s denn noch sagen?

Vergleichbar für mich sind schon mal nur Kessel die Holz UND Kohlen vergasen können! Was gibt es da für Modelle von ETA oder Fröling ?????

fjko antwortete vor 11 Jahren

Mir erschließt sich der vorteil vom verheizen von Kohlebrikett nicht

– Heizwert ähnlich wie bei HBK
– Abbranddauer ähnlich wie HBK
– Ascheanteil viel höher bis unerträglich bei BKB ( jeden Tag Kessel von Asche befreien)
– BKB sind teurer wie HBK

Dadurch das Kohle sowie Heizöl beides Fossile Brennstoffe sind belasten sie die Umwelt um einiges mehr wie heizen mit Holz.

Einige hier Arbeiten in einem Bergwerk, und bekommen gute Konditionen, da kann ich es noch verstehen.

Nehme ich jetzt meinen HBK-Preis gegenüber deinen BKB-Preis so hätte sich ein Hochpreiskessel schnell gerechnet

fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:
Schön und gut, aber so stellt sich die Rechnung für mich eben nicht dar, denn einen ETA oder Fröling hätte ich eben nicht selbst eingebaut.

Das kann ich verstehen
Ich glaube mich zu erinnern das du dir nicht einmal ein Loch in den Atmos Bohren traust, oder war das doch jemand anders

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
fjko:

Monty:

Bevor man über etwas urteilt sollte man sich an die Eigene Nase fassen.

Gruß Monty

Monty, ich weiß nicht ob du das thema verstanden hast

Mein Atmos läuft besten, es geht in diesen Fred jedoch nur darum das ein Atmos kein ETA bzw Fröling usw ist, und so manch einer seine „Rosarote Brille“ mal abnehmen sollte bei einigen aussagen

Mann könnte den eindruck bekommen das ETA usw schlechter sind als die Low-Budget Kessel, da sie ja nur „unnötigen Müll“ an ihren Kessel verbauen

http://www.ciao.de/Froling_FHG_Turbo_3000__Test_8326100

MfG. Bernhard & sein =/\**☼/\<<<~☻>>>☺ ←FeuerEsel-lesE

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

Das mit dem Loch kam ursprünglich von jemand anders. Aber die Story war so amüsant, dass ich mir den Schuh gern anziehe, alleine schon um der Lacher willen
Mein Sensor ist heute gekommen und nachher bohre ich das Loch.

fjko:
Mir erschließt sich der vorteil vom verheizen von Kohlebrikett nicht

– Heizwert ähnlich wie bei HBK
– Abbranddauer ähnlich wie HBK
– Ascheanteil viel höher bis unerträglich bei BKB ( jeden Tag Kessel von Asche befreien)
– BKB sind teurer wie HBK

Hab ich hier was von Kohlebrikett gesagt? Ich hab auch schon Holzbrikett verheizt. Der Vorteil der Briketts ist der Komfort den man gegenüber Scheitholz hat.
Einfach in den Keller liefern lassen und dann nur noch einmal am Tag auflegen und anheizen. Kein Baumfällen, Sägen, Spalten, Stapeln usw. das macht nur Sinn wenn jemand das Holz auch billig kriegt. Ist aber bei mir nicht der Fall.

Zur Zeit sind in meiner Gegend eben BKB am günstigsten zu bekommen. Sollten HBK oder Scheitholz günstiger sein, dann nehme ich eben diese oder auch meinetwegen Steinkohle.

Die HBK die ich hier halbwegs günstig bekommen könnte machen fast so viel Asche wie die BKB und haben bei mir im Vergleich zu den BKB weniger Energieausbeute pro kg. Damit würde mich das Heizen etwa 50 % mehr kosten. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal günstig an gute RUF-Briketts komme. Die dürften wohl deutlich besser sein.

Dadurch das Kohle sowie Heizöl beides Fossile Brennstoffe sind belasten sie die Umwelt um einiges mehr wie heizen mit Holz.

Was das betrifft bin ich ziemlich schmerzfrei. Wenn anderweitig die Umwelt aus Kommerzgründen belastet wird, schauen unsere Politiker auch gern weg und der kleine Mann darf die Rechnung zahlen.
Diese Scheinargumente, die eine gewisse Lobby verbreitet hat sind sowieso sehr zweifelhaft. Ob das Verheizen von Holz der Umwelt zuträglicher ist als das Verheizen von Öl oder Kohle müsste erst noch genau erwiesen werden. Letztlich handelt es sich bei beidem um Biomasse, wenngleich die Biomasse Kohle oder Erdöl eben etwas älter und besser abgelagert sind als Holz.
Außerdem fallen beim Vergasen von Kohle auch wesentlich weniger Schadstoffe an als mit den alten Kesseln früher.

Einige hier Arbeiten in einem Bergwerk, und bekommen gute Konditionen, da kann ich es noch verstehen.

Ich unterstütze immerhin den deutschen Bergbau wenn ich mit Kohlen heize.

Nehme ich jetzt meinen HBK-Preis gegenüber deinen BKB-Preis so hätte sich ein Hochpreiskessel schnell gerechnet

Nehme ich meinen billigen ATMOS-Allesvergaser, dann kann ich vermutlich eher Geld sparen als mit einem hochpreisigen reinen Holzvergaser, da ich mir ja immer den im Moment günstigsten Brennstoff auswählen kann.
Es ist doch schließlich davon auszugehen, dass Holz immer teurer wird, je mehr Leute damit heizen wollen. Es gibt längst nicht genügend Holz, dass jeder damit heizen könnte. Wenn sich dann alle auf Holz versteift haben, bekomme ich wahrscheinlich die deutsche Braunkohle verdammt günstig nachgeschmissen

fjko antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

http://www.ciao.de/Froling_FHG_Turbo_3000__Test_8326100

MfG. Bernhard & sein =/\**☼/\<<<~☻>>>☺ ←FeuerEsel-lesE

Achso der kennt wieder jemand der einen kennt und von dem seinen Freund der Onkel hat auch mal ein Problem damit gehabt

Warum in die Ferne schweifen wenn das gute so nah

Kessel schweißen

Atmos 30 GSE undicht: Hier Stellungnahme CZ !!!!

Schweißnahtprobleme Atmos

DRINGEND !! Kessel undicht!!

Hab jetzt keinen bock noch mehr raus zu kramen, aber die SUFO gibt genug Preis

fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:

Die HBK die ich hier halbwegs günstig bekommen könnte machen fast so viel Asche wie die BKB und haben bei mir im Vergleich zu den BKB weniger Energieausbeute pro kg. Damit würde mich das Heizen etwa 50 % mehr kosten.

Du und der BMWDriver dürftet die gleichen Gene haben

Bei dem muß man erahnen das sein Kessel schon 8 Jahre alt ist und er ihn erst seit 1,5 Jahren selber heizt, obwohl aus seinen Texten hervorgeht das er schon 8 Jahre Atmos heizt

Du schreibst wieder in einem Thread das du BKB verheizt und HBK und nichts von Steinkohle oder sonstiges

Aber hätte ich mir ja denken können das du natürlich nach 4 Wochen alles rein wirfst

Auch ein Eta kann mit Brikett beladen werden

Briketthacker:

Nehme ich meinen billigen ATMOS-Allesvergaser, dann kann ich vermutlich eher Geld sparen als mit einem hochpreisigen reinen Holzvergaser

Huch, schön langsam nähern wir uns dem Ende

Wenn du eine Holzvergaseranlage einbauen möchtest um Geld zu sparren bist du mit einen Low-Budget-Kessel dem Ziel näher als mit einen Hochpreisigen.
Deswegen ist ein Low-Budget-Kessel noch kein Hochpreiskessel.

Sind wir den jetzt nach einer langen Reise am Ziel

fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:

Die HBK die ich hier halbwegs günstig bekommen könnte machen fast so viel Asche wie die BKB und haben bei mir im Vergleich zu den BKB weniger Energieausbeute pro kg. Damit würde mich das Heizen etwa 50 % mehr kosten.

Sir, eine Frage hätt ich noch
Wie hast du die Ausbeute bzw. die 50% mehrverbrauch ermittelt

Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

Das Problem ist halt, dass Du aus jeder Information die hier kommt gleich falsche Schlüsse ziehst. Beim BMWDriver bist Du davon ausgegangen, dass er persönlich 8 Jahre mit dem Kessel heizt nur weil der Kessel zufällig so alt ist. -> Falschen Schluss gezogen.

Und bei mir ziehst Du gleich den Schluss, dass ich lebenslang mit Briketts heizen werde nur weil ich im Moment damit heize. – Auch falscher Schluss.

Und aus dem Forum hier ziehst Du den Schluss, dass 70% Atmos-Benutzer Probleme mit Atmos haben. –> Absolut falscher Schluss.

fjko:
Auch ein Eta kann mit Brikett beladen werden

Du meinst wohl Holzbrikett. Beladen kann man den sicher mit so manchem. Bestimmt auch mit Pflastersteinen – nur ob er damit gut brennt ist halt die Frage.
Mein KC ist speziell auf BKB und Steinkohle ausgelegt. Holz und Holzbrikett ist zugelassener Ersatzbrennstoff.
Wo steht geschrieben, dass ein ETA für Braunkohle und Steinkohle zugelassen ist? Dann sollten die mal besser damit werben, denn das ist ein Argument.

Wenn du eine Holzvergaseranlage einbauen möchtest um Geld zu sparren bist du mit einen Low-Budget-Kessel dem Ziel näher als mit einen Hochpreisigen.
Deswegen ist ein Low-Budget-Kessel noch kein Hochpreiskessel.

Da widersprichst Du Dir ja jetzt selber. Die ganze Zeit versuchst Du mir einzureden, dass ein ETA nicht viel mehr kostet als ein ATMOS und ich nur eine rosa Brille auf hätte.

fjko antwortete vor 11 Jahren

Nein Ich zieh nicht die falschen Schlüsse
Ihr wisst nicht was ihr da schreibt, das ist euer Problem

Briketthacker:

Da widersprichst Du Dir ja jetzt selber. Die ganze Zeit versuchst Du mir einzureden, dass ein ETA nicht viel mehr kostet als ein ATMOS und ich nur eine rosa Brille auf hätte.

Boha, nein, und ich dachte schon das Ende naht

Ich habe dir gesagt das der Eta minus Bafa nicht viel teurer ist wie dein Atmos
Und Bitte verschone mich mit deiner Milchmädchenrechnung
Ausserdem hast du schon wieder den Faden verloren
Es geht darum das ein Low-Budget-Kessel ich sags jetzt mal kein Premiumkessel ist

fjko:

Briketthacker:

Die HBK die ich hier halbwegs günstig bekommen könnte machen fast so viel Asche wie die BKB und haben bei mir im Vergleich zu den BKB weniger Energieausbeute pro kg. Damit würde mich das Heizen etwa 50 % mehr kosten.

Sir, eine Frage hätt ich noch
Wie hast du die Ausbeute bzw. die 50% mehrverbrauch ermittelt

Mir fehlt die Antwort
Den damit kommen wir den Punkt näher
BKB = 5,5 kwh/kg
HBK = 5,2 kwh/kg
Jetzt ist deine Ausbeute um 50% geringer, das beweist eindeutig das dein Atmos nicht so läuft wie er soll und wir der % Anzahl schon wieder ein Stück näher sind auf 100

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
fjko:

Wenn du eine Holzvergaseranlage einbauen möchtest um Geld zu sparren bist du mit einen Low-Budget-Kessel dem Ziel näher als mit einen Hochpreisigen.
Deswegen ist ein Low-Budget-Kessel noch kein Hochpreiskessel.

Sind wir den jetzt nach einer langen Reise am Ziel

…, genau, ▬ jetzt kommen wir auf des Pudels Kern und daß ist auch gut so.
Der weil ein Hochpreiskessel noch lange nicht sein Geld wert sein muss
In der Regel sind die Verschleißteile bei einem Hochpreisprodukt auch hochpreisig.
Und bei Ausfall der Lambda – Regelung, nur die betreffende – eine simplen Steuerplatine ~600€ …
Ach so und da liegt die immer noch in ihrer Verpackung und wartet auf wen wohl
Es war schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben

MfG. Bernhard & sein =/\**☼/\<<<~☻>>>☺ ←FeuerEsel-lesE

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

„“““DU und der BMW driver““““… nagut von mir aus auch BMW driver.

Liebe Grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, mit Ziel „Driften“

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Oh ja „driften“ schockt besonders mit meinem alten 635csi auf der Nordschleife. Aber der fährt leider nicht mit Holz… schade eigentlich!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

„„Der leistungsstarke Bayer weist seine Konkurrenten in die Schranken.“
Und das waren immerhin Hochkaräter wie der Mercedes 450 SLC 5.0 und der damals brandneue Porsche 928.
Alleine das ist schon den Kauf wert.“

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren
fjko:
Nein Ich zieh nicht die falschen Schlüsse
Ihr wisst nicht was ihr da schreibt, das ist euer Problem

Und ob Du die falschen Schlüsse ziehst !!!!!!
Unser Problem ist, dass DU nicht weißt was Du da schreibst

fjko:

Briketthacker:

Die HBK die ich hier halbwegs günstig bekommen könnte machen fast so viel Asche wie die BKB und haben bei mir im Vergleich zu den BKB weniger Energieausbeute pro kg. Damit würde mich das Heizen etwa 50 % mehr kosten.

Sir, eine Frage hätt ich noch
Wie hast du die Ausbeute bzw. die 50% mehrverbrauch ermittelt

Mir fehlt die Antwort
Den damit kommen wir den Punkt näher
BKB = 5,5 kwh/kg
HBK = 5,2 kwh/kg
Jetzt ist deine Ausbeute um 50% geringer, das beweist eindeutig das dein Atmos nicht so läuft wie er soll und wir der % Anzahl schon wieder ein Stück näher sind auf 100

Bla Bla Bla – Du ziehst schon wieder die falschen Schlüsse !!!

Was hab ich denn geschrieben?

Damit würde mich das Heizen etwa 50 % mehr kosten.

Und Du ziehst den Schluss, ich würde 50 % mehr verbrauchen und meine Ausbeute wäre damit 50 % geringer

N E I N !!!!! Ich brauche vielleicht 10 % mehr, aber das habe ich nicht gemessen sondern geschätzt – aber die HBK waren ca. 40 % teurer pro kg als ein kg BKB. Und das macht die Heizerei mit dieser Sorte HBK dann insgesamt um ETWA 50% teurer als mit BKB.

fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:

Was hab ich denn geschrieben?

Damit würde mich das Heizen etwa 50 % mehr kosten.

Und Du ziehst den Schluss, ich würde 50 % mehr verbrauchen und meine Ausbeute wäre damit 50 % geringer

N E I N !!!!! Ich brauche vielleicht 10 % mehr, aber das habe ich nicht gemessen sondern geschätzt – aber die HBK waren ca. 40 % teurer pro kg als ein kg BKB. Und das macht die Heizerei mit dieser Sorte HBK dann insgesamt um ETWA 50% teurer als mit BKB.

Briketthacker:
Und ich hab deutlich mehr Verbrauch als mit den BKB. So würde mich das Heizen ungefähr doppelt so viel kosten.

hä, wie jetzt
Hier steht doch ganz klar und ich habe deutlich mehr verbrauch
Wie soll man das verstehen
Durch einen deutlichen mehrverbrauch ergeben sich doch automitsch höhere kosten oder

Für mich wirst du von aussage zu aussage immer ünglaubwürdiger

Nachtrag:

Hier hab ich was für dich gefunden

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, auch ne Möglichkeit, gestern zum warm werden und so gesund

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
iolanos antwortete vor 11 Jahren

>>>N E I N !!!!! Ich brauche vielleicht 10 % mehr, aber das habe ich nicht gemessen sondern geschätzt – aber die HBK waren ca. 40 % teurer pro kg als ein kg BKB. Und das macht die Heizerei mit dieser Sorte HBK dann insgesamt um ETWA 50% teurer als mit BKB.
<<<<<

Das hat was mit Prozentrechnung zu tun, das versteht der fjko nicht

fjko antwortete vor 11 Jahren
iolanos:

>>>N E I N !!!!! Ich brauche vielleicht 10 % mehr, aber das habe ich nicht gemessen sondern geschätzt – aber die HBK waren ca. 40 % teurer pro kg als ein kg BKB. Und das macht die Heizerei mit dieser Sorte HBK dann insgesamt um ETWA 50% teurer als mit BKB.
<<<<<

Das hat was mit Prozentrechnung zu tun, das versteht der fjko nicht

Ja ne, ist klar

Na du Schlaumeier, dann erklär mir mal den Post vom Kohlenmann wenn es deine „Blaue“ Intelligenz zulässt

Briketthacker:
Und ich hab deutlich mehr Verbrauch als mit den BKB. So würde mich das Heizen ungefähr doppelt so viel kosten.
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

Das Zitat von Dir ist absolut falsch !!! Das habe ich nie geschrieben !!!

Ich habe geschrieben:

Die HBK die ich hier halbwegs günstig bekommen könnte machen fast so viel Asche wie die BKB und haben bei mir im Vergleich zu den BKB weniger Energieausbeute pro kg. Damit würde mich das Heizen etwa 50 % mehr kosten.

Stattdessen von „deutlich mehr Verbrauch“ und das „doppelte kosten“ zu schreiben ist frech und hinterhältig von Dir.

Bis zu dem Zeitpunkt war ja noch gar nicht die Rede davon, was das Heizmaterial kostet. War auch völlig unerheblich, da es ja nur darum ging mitzuteilen warum ich momentan mit BKB und nicht mit HBK heize. Nämlich, weil mich das Heizen mit den HBK ca. 50 % teurer käme ( Erklärung für fjko: 50% bedeutet die Hälfte ).

Und warum kostet mich das 50% mehr? Zum einen weil ich weniger Energie daraus bekomme ( nämlich 10% ) und zum anderen, weil eben die HBK 40% ( Vier Zehntel ) mehr kosten als die BKB. Ich habe Dir also mitgeteilt, dass ich einen Mehrverbrauch habe, aber nicht, dass auch gleichzeitig das Brennmaterial teurer ist.

Warum sollte man Dir eigentlich im Voraus immer sämtliche Randinformationen mitteilen nur damit Du nicht gleich wieder falsche Schlüsse aus allem ziehst ????
Wenn Du vorschnell urteilst ohne die nötigen Hintergrundinformationen zu haben, so ist das doch nicht die Dummheit der anderen. Darauf dann auch noch mit frechen Bemerkungen zu reagieren ist schon recht daneben. Aber Kommentare die unter die Gürtellinie gehen pflege ich in Foren grundsätzlich zu ignorieren.

fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:
Das Zitat von mir ist absolut falsch !!! Dashabe ich nie geschrieben !!!

>>>Quelle Originaltext vom Kohlenmann<<<

Briketthacker:

Warum sollte man Dir eigentlich im Voraus immer sämtliche Randinformationen mitteilen nur damit Du nicht gleich wieder falsche Schlüsse aus allem ziehst ????
Wenn Du vorschnell urteilst ohne die nötigen Hintergrundinformationen zu haben, so ist das doch nicht die Dummheit der anderen:

Junge fals du es noch nicht begriffen hast, das ist kein Rätselforum

Vieleicht wärst du besser hier aufgehoben

So, jetzt bin ich schon mal auf die nächste Ausrede gespannt

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
fjko:

So, jetzt bin ich schon mal auf die nächste Ausrede gespannt

… und ich auf deine nächste antwort fjko

Dieser Thread ist absolut geil (lustig).

Briketthacker hat absolut recht, warum muss man alles posten? Vielleicht auch noch den lebenslauf?

Gruß klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
iolanos antwortete vor 11 Jahren

fjko hätte gern soviel Informationen wie nur möglich, sonst hätte er nix mehr zum antworten

fjko antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

… und ich auf deine nächste antwort fjko

Briketthacker hat absolut recht, warum muss man alles posten? Vielleicht auch noch den lebenslauf?

Gruß klaus

Naja, es ist eben so das aus z.b.deinem Posts hervorgeht das du den Kessel schon 8 Jahre betreibst
Im gegenzug beschwerst du dich weil du den Kessel doch erst seit 1,5 Jahren betreibst
Wo liegt dein Problem zu sagen das du den Kessel erst 1,5 Jahre betreibst
Dann geh ich, und auch andere davon aus wenn du um die Richtige Prim/Sek-Lufteinstellung fragst dein Kessel 8 Jahre nicht optimal gelaufen ist

Da braucht Ihr euch dann nicht Wundern und Aufregen

Entweder schreiben und dazu stehen oder Fresse halten!!!!!!!!

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
fjko:

Entweder schreiben und dazu stehen oder Fresse halten!!!!!!!!

??? ich schreibe die notwendigen dinge und gut.

„““Fresse halten???“““

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

klick ► Holzfällerwettkampf ♠ ♫ ◄ klick

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

wann und wo?

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Briketthacker antwortete vor 11 Jahren
fjko:

Briketthacker:
Das Zitat von mir ist absolut falsch !!! Dashabe ich nie geschrieben !!!

>>>Quelle Originaltext vom Kohlenmann<<<

Briketthacker:

Warum sollte man Dir eigentlich im Voraus immer sämtliche Randinformationen mitteilen nur damit Du nicht gleich wieder falsche Schlüsse aus allem ziehst ????
Wenn Du vorschnell urteilst ohne die nötigen Hintergrundinformationen zu haben, so ist das doch nicht die Dummheit der anderen:

Junge fals du es noch nicht begriffen hast, das ist kein Rätselforum

Vieleicht wärst du besser hier aufgehoben

So, jetzt bin ich schon mal auf die nächste Ausrede gespannt

Das liegt ganz einfach daran, dass Du hier wild beliebige Beiträge aus beliebigen Threads aus dem Zusammenhang reißt und hier zitierst und damit nicht mal beim Thema innerhalb eines Threads bleiben kannst.

Soll ich das Spiel auch mal mit Deinen Beiträgen aus dem gesamten Forum so treiben? Was meinst Du was da alles Spannendes dabei raus kommt?

In diesem Thread habe ich das nie geschrieben !

Und was ich im anderen Thread schrieb, bezog sich auf ganz andere Holzbriketts, die noch teurer waren als diese in diesem Thread hier. Natürlich habe ich schon diverse Sorten ausprobiert. Aber das werde ich Dir garantiert jetzt nicht auch noch alles unter die Nase reiben.

Ob das für Dich Rätsel sind was ich schreibe ist mir einerlei. Andere verstehen es und wenn Du es nicht kapierst, dann muss ich mir auch keine Vorwürfe machen- Das mit dem Prozentrechnen klappt schließlich auch nicht.

fjko antwortete vor 11 Jahren
fjko:
Um nicht unnötig in ander Themen zu Diskudieren, denke ich ist es besser hier da es die anderen Themen übersichtlicher hält
Briketthacker:

Das liegt ganz einfach daran, dass Du hier wild beliebige Beiträge aus beliebigen Threads aus dem Zusammenhang reißt und hier zitierst und damit nicht mal beim Thema innerhalb eines Threads bleiben kannst.

Mein lieber Kohlenmann

In der Regel verweise ich mit Quellenangabe zum dazugehörigen Fred, nur so schnell wie du deine Meinung änderst kann ich da natürlich nicht mit halten..
Aber im Sinn wie es hier steht ist es das gleiche/selbe ( für dich natürlich nicht )

Briketthacker:

Andere verstehen es und wenn Du es nicht kapierst, dann muss ich mir auch keine Vorwürfe machen

Zu den anderen kann ich dir nur so viel Sagen das sich einige bei mir per PN gemeldet haben und nur den Kopf schütteln über dich und andere, sich jedoch hier nicht öffentlich äussern möchten dazu

Briketthacker:

Das mit dem Prozentrechnen klappt schließlich auch nicht.

Siehst du, das macht den unterschied zwischen uns aus
Mich regt so etwas, was du und der Trittbrettfahrer da behauptest nicht auf im gegenteil zu dir

Meine aussage zu dein Prozent bezogen sich auf die Googlezahlen
Aber wenn du es natürlich negativ gegen mich verwendest find ich das auch nicht weiters tragisch

fjko:

Goggle auf : Probleme mit Atmos Holzvergaser – Ungefähr 83.400 Ergebnisse (0,16 Sekunden)

Google auf : Probleme mit ETA Holzvergaser – Ungefähr 25.900 Ergebnisse (0,18 Sekunden)

Google auf : Probleme mit Frölig Holzvergaser – Ungefähr 30.700 Ergebnisse (0,32 Sekunden)

Briketthacker:

Daraus kann man also ableiten, dass im Durchschnitt ein ATMOS-Kunde genau 71,5 – 70,0 = 1,5 % weniger Probleme hat als ein Kunde eines „Markenkessels“.

Mir scheint du hast in der Schule beim Prozentrechnen gefehlt

Briketthacker:

Was musste ich zu meinem Entsetzen feststellen? Ziemlich genau 71,5 % der dortigen User berichteten von diversen Problemen mit ihren teuren Kesseln Sehr beliebt war vor allem das Thema „Austausch defekter Lambdasonden“.

Bitte um eine Quellenangabe Konnte leider mit deine Begriffe „Austausch defekter Lambdasonden“ nix finden bei der Forensuche in diversen Foren

Vieleicht wäre das Rätselforum doch die bessere wahl für dich

iolanos antwortete vor 11 Jahren

fjko

falls du mich mit dem Trittbrettfahrer gemeint hast , es hat Spass gemacht, artet ab er in Kinderkram aus. Ich bin raus hier, von mir aus unterhältst du dich jetzt mit dir selbst ,

fjko antwortete vor 11 Jahren
iolanos:

es hat Spass gemacht, artet ab er in Kinderkram aus.

iolanos:

Das hat was mit Prozentrechnung zu tun, das versteht der fjko nicht

iolanos:

fjko hätte gern soviel Informationen wie nur möglich, sonst hätte er nix mehr zum antworten

Warst ja dann am besten weg es dorthin zu lenken

Viel Spass weiterhin noch im Forum

Briketthacker antwortete vor 11 Jahren

Ja, ich bin auch der Meinung, dass es so langsam doof wird. Ich habe diesen belämmerten Thread ja auch nicht ins Leben gerufen. Sah mich nur genötigt hier zu posten, nachdem meine Texte aus anderen Beiträgen hier einfach illegal übernommen wurden.

Nachdem der Blödelthread dann einigen Leuten sogar Spaß gemacht hat und vielleicht auch noch ein paar interessante Teilaspekte nebenbei genannt wurden, geht es jetzt wohl einzig nur noch darum mich schlecht zu reden.

Was fjko damit bezwecken will weiß ich nicht – vielleicht irgendwelche Defizite kompensieren.

So – ich hab dann auch noch anderes zu tun…

fjko antwortete vor 11 Jahren
Briketthacker:
Sah mich nur genötigt hier zu posten, nachdem meine Texte aus anderen Beiträgen hier einfach illegal übernommen wurden.

Nein, du irrst dich da
Hier wurde nichts illegal übernommen

Briketthacker:

…geht es jetzt wohl einzig nur noch darum mich schlecht zu reden.

Das verstehst du auch wieder falsch
Niemand will dich hier schlecht reden
Wenn man sich auf eine Diskusion einlässt, und Rätselhafte Sachen schreibt, und später behauptet es so nicht geschrieben zu haben, dann darf man sich nicht wundern das mann vieleicht nicht mit Samthandschuhe angegriffen wird

Immerhin ging es ja darum das ein Low-Budget-Kessel nicht mit einem Premiumkessel verglichen werden kann, was euch natürlich aus der wie du es nennst Reserve gelockt hat konnte je keiner ahnen
Ist ja nur ein Heizgerät, da lohnt es nicht dieses bis aufs Blut zu verteidigen!!
Noch dazu hattest doch du die „schärfe“ in den Thread gebracht

Was mir noch fehlt wäre eine Quelle deiner Behauptung

Briketthacker:

So – ich hab dann auch noch anderes zu tun…

Schade
Wünsch dir auch noch weiterhin viel Spass im Forum

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Hallo Fjko.

Wir werden niemals in diesem Thread auf eine gemeisame einigung kommen!

– „DU behauptest wir wollen den Atmos-Kessel mit den Hochpreisigeren ETA, Fröling usw. vergleichen!

-„Wir behaupten das du Atmos schlecht geredet hast“!

diese beiden behauptung sind wahr oder falsch, wie man es lesen möchte?!?!

Um andere nicht noch weiter zu nerven,“obwohl ich es lustig fand“ denke ich, daß wir diese durchaus gelungene Diskusionsrunde so zusammfassen und vielleicht wenn ihr möchtet beenden können.

P.s. Ich hab gegen Niemanden etwas persönlich, auf keinen Fall!!!

Liebe Grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, also was sich zwischen den Zeilen widerspiegelt – regt zum überlegen an.
Persönliche Meinungen sind wichtig, dass heißt aber nicht Meinungshoheit, alle Möglichkeiten führen zum Ziel.
Der Weg ist das Ziel – oder und – wie der Weg so das Ziel
Meine Meinung ist mir wichtig kann sich aber durchaus weiterbilden
MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
suncamel antwortete vor 11 Jahren
fjko:
Um nicht unnötig in ander Themen zu Diskudieren, denke ich ist es besser hier da es die anderen Themen übersichtlicher hält

Vorab möchte ich sagen das ich auch mit nem Atmos heize und zufrieden bin damit, jedoch keine Rosarote Atmosbrille auf habe!!

Grüß Dich fjko
Die Idee war gut.
Doch leider konnte man schon nach wenigen Einträgen erkennen
das der Versuch mal ‚Klartext‘ zu reden wohl in die falschen Ohren
gelangt ist.
Hab darauf hin die Finger von der Tastatur gelassen.
Das ein Thread, der sich über acht Seiten zieht und der vor
zeitraubenden Texten und Zitaten überläuft,kaum was zum eigentlichem Thema rüber bringt hat’s hier so auch noch nicht gegeben…
aber,
vieleicht findet ja doch jemand einen vergleichbaren ….
so darf man mich nätürlich sofort der Falschaussage bezichtigen,
zitieren und korrigieren.
und los….

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
suncamel:

vieleicht findet ja doch jemand einen vergleichbaren ….
so darf man mich nätürlich sofort der Falschaussage bezichtigen,
zitieren und korrigieren.
und los….

…, beim zitieren das Abschlußsteuerzeichen „[ /QUOTE ]“ stehen lassen und nicht nach unten mit verschieben,
dann klappt es auch mit – richtig zitieren

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Was einem im Leben wichtig erscheint, dafür sollte man kämpfen.
Nachher zu bereuen, nicht gekämpft zu haben, ist schlimmer, als den Kampf zu verlieren.

Unbekannt

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HKruse antwortete vor 11 Jahren

zitieren ….
ich üb das hier mal….tut mich brennend interessieren….

Feueresel:

suncamel:

vieleicht findet ja doch jemand einen vergleichbaren ….
so darf man mich nätürlich sofort der Falschaussage bezichtigen,
zitieren und korrigieren.
und los….

…, beim zitieren das Abschlußsteuerzeichen „[ /QUOTE ]“ stehen lassen und nicht nach unten mit verschieben,
dann klappt es auch mit – richtig zitieren

fast wär die quote wieder wech gewesen…
….aber das interessiert hoffentlich keinen…..

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L