Hallo zusammen , seit einiger zeit habe ich beobachtet das mein Behälter wenn ich ihn öffne immer etwas Qualm heraus kommt und der Behälter ist an den Seiten wo er verschraubt ist, da ist er etwas schwarz es ist ruß man kann es abwischen . nun meine Frage:
was ist die Ursache habt ihr das auch?
Hi,
das hatte ich auch vor kurzem. Besonders schlimm wenn nicht mehr viel im Behälter drin ist.
Es hatte regelrecht Abgase über den Pelletschlauch in den Behälter gedrückt. Irgendwann wurde es so heiß das der Schlauch schmolz.
Ich konnte es lösen indem ich den Kessel gereinigt hatte. Besonders in den Zügen war viel Asche in den Abgasturbulatoren, welche das ganze verstopfte.
Ich habe die Reinigungsintervalle verkürzt und nun geht es, obwohl der Schlauch immer mal ein bisschen schwarz wird. Sobald der Pelletstutzen am Brenner zu heiß wird reinige ich auch. In dem Falle stimmt wohl auch der Zug nicht mehr…
Hi,
das hatte ich auch vor kurzem. Besonders schlimm wenn nicht mehr viel im Behälter drin ist.
Es hatte regelrecht Abgase über den Pelletschlauch in den Behälter gedrückt. Irgendwann wurde es so heiß das der Schlauch schmolz.
Ich konnte es lösen indem ich den Kessel gereinigt hatte. Besonders in den Zügen war viel Asche in den Abgasturbulatoren, welche das ganze verstopfte.
Ich habe die Reinigungsintervalle verkürzt und nun geht es, obwohl der Schlauch immer mal ein bisschen schwarz wird. Sobald der Pelletstutzen am Brenner zu heiß wird reinige ich auch. In dem Falle stimmt wohl auch der Zug nicht mehr…
Hallo,
Das was ihr da beschreibt geht gar nicht. Es sollte so dicht sein
das keine Abgase in den Pelletbehaelter kommen koennen.
Da muesst ihr euch etwas einfallen lassen.
Auch darf der Brennerstutzen nicht besonders heiss werden da stimmt was mit dem Zug nicht
mfg
Hallo,
Das was ihr da beschreibt geht gar nicht. Es sollte so dicht sein
das keine Abgase in den Pelletbehaelter kommen koennen.
Da muesst ihr euch etwas einfallen lassen.
Auch darf der Brennerstutzen nicht besonders heiss werden da stimmt was mit dem Zug nicht
mfg
Hallo!
Das geht gar nicht!
Da kann Euch die Bude abbrennen!
LG!
Hallo!
Das geht gar nicht!
Da kann Euch die Bude abbrennen!
LG!
Ich seh schon die Flammen aus dem Dach kommen!!!!
Mfg
Ich seh schon die Flammen aus dem Dach kommen!!!!
Mfg
zuwenig Schornsteinzug……dann wandert der rauch im schlauch hoch
beim Zünden
zuwenig Schornsteinzug……dann wandert der rauch im schlauch hoch
beim Zünden
Das sollte eigentlich bei jedem passieren wenn die Züge voll Asche sind.
Ich muss nun schon auf 14 Tage Reinigungsintervall gehen…
Das sollte eigentlich bei jedem passieren wenn die Züge voll Asche sind.
Ich muss nun schon auf 14 Tage Reinigungsintervall gehen…
Hallo,
Irgendwas macht ihr falsch, ich verbrauch ca 7-9 t Pellets pro Jahr
und reinige den Kessel 3 mal im Jahr und alles passt.
D20P S1X
mfg
Hallo,
Irgendwas macht ihr falsch, ich verbrauch ca 7-9 t Pellets pro Jahr
und reinige den Kessel 3 mal im Jahr und alles passt.
D20P S1X
mfg
@flugzeug2 dann hast du Pellet die extrem wenig Ascheanteil haben.
Bei A1 Pellet max.0,7% Asche währen bei 8t 36kg Asche
Bei A2 Pellet max.1,2% Asche währen bei 8t 96kg Asche
Bei A3 Pellet max.2.0% Asche währen bei 8t 160kg Asche
oder du hast einen sehr großen Asche kasten bzw das meiste haust du als Feinstaub in die Umwelt.
@flugzeug2 dann hast du Pellet die extrem wenig Ascheanteil haben.
Bei A1 Pellet max.0,7% Asche währen bei 8t 36kg Asche
Bei A2 Pellet max.1,2% Asche währen bei 8t 96kg Asche
Bei A3 Pellet max.2.0% Asche währen bei 8t 160kg Asche
oder du hast einen sehr großen Asche kasten bzw das meiste haust du als Feinstaub in die Umwelt.
Hallo rene77,
unter normalen Umständen sollte es ja so sein, dass die Rauchgase
über die Kesselzüge in den Schornsteinzug gehen.
Wenn du genügend Zug hast geht das von ganz alleine.
Ich versuche mir auch gerade vorzustellen, dass Kesselzüge
so verschmutzt sind, dass die Abgase sich einen anderen Weg suchen.
Wo bleibt denn da der Wärmetausch…….!!!!!!!????????
mfg Flammenwaechter
Hallo rene77,
unter normalen Umständen sollte es ja so sein, dass die Rauchgase
über die Kesselzüge in den Schornsteinzug gehen.
Wenn du genügend Zug hast geht das von ganz alleine.
Ich versuche mir auch gerade vorzustellen, dass Kesselzüge
so verschmutzt sind, dass die Abgase sich einen anderen Weg suchen.
Wo bleibt denn da der Wärmetausch…….!!!!!!!????????
mfg Flammenwaechter
Die Anlage wird wohl illegal betrieben oder hat der Schornsteinfeger noch nichts bemerkt?
Die Anlage wird wohl illegal betrieben oder hat der Schornsteinfeger noch nichts bemerkt?
Hallo,
ich nehme Firestixx.
mfg
Hallo,
ich nehme Firestixx.
mfg
wenn der kamin schlecht zieht ist das manchmal so….hat nichts mit legal oder illegal zu tun
bei zu wenig zug wird auch der schlauchanschluss heiß.
wenn der kamin schlecht zieht ist das manchmal so….hat nichts mit legal oder illegal zu tun
bei zu wenig zug wird auch der schlauchanschluss heiß.
Also das bedeutet bei einer ungünstiger Wetterlage mit Fallwinden etc. oder bei hohen Aussentemperaturen kann es zu schlechtem Kaminzug kommen. Da der Atmos einen sehr hohen Kaminzug benötigt besteht also durchaus die Gefahr das dann lebensgefährlichge Abgase in den Keller gelangen ???
Also das bedeutet bei einer ungünstiger Wetterlage mit Fallwinden etc. oder bei hohen Aussentemperaturen kann es zu schlechtem Kaminzug kommen. Da der Atmos einen sehr hohen Kaminzug benötigt besteht also durchaus die Gefahr das dann lebensgefährlichge Abgase in den Keller gelangen ???
Der Kaminzug ist unabhängig von dem Kessel der daran angeschlossen ist. Sprich, der Kessel hat keinen Einfluss auf den Kaminzug. Egal um welchen Kessel es sich handelt.
Das der Kaminzug ausreichend für einen entsprechenden Kessel sein sollte, dafür ist der Schorni zuständig und sollte vor Anschaffung eines Kessels überprüft werden. Dafür gibt es sogar Software!
Wenn also im genannten Fall der Kaminzug zu gering sein sollte, so ist das entweder nicht geprüft worden, der Schorni hat Bockmist gebaut oder überhaupt noch nicht abgenommen. Im letzten Falle würde dann die Anlage illegal betrieben.
Aber das ist Grundlagenwissen und hat nichts mit dem Atmos zu tun!
@ Frank2012,
kauf dir lieber einen Gaskessel, dann stirbst du nicht an Rauchgasen, sondern durch eine Explosion. Geht schneller und du musst nicht solange leiden.
Der Kaminzug ist unabhängig von dem Kessel der daran angeschlossen ist. Sprich, der Kessel hat keinen Einfluss auf den Kaminzug. Egal um welchen Kessel es sich handelt.
Das der Kaminzug ausreichend für einen entsprechenden Kessel sein sollte, dafür ist der Schorni zuständig und sollte vor Anschaffung eines Kessels überprüft werden. Dafür gibt es sogar Software!
Wenn also im genannten Fall der Kaminzug zu gering sein sollte, so ist das entweder nicht geprüft worden, der Schorni hat Bockmist gebaut oder überhaupt noch nicht abgenommen. Im letzten Falle würde dann die Anlage illegal betrieben.
Aber das ist Grundlagenwissen und hat nichts mit dem Atmos zu tun!
@ Frank2012,
kauf dir lieber einen Gaskessel, dann stirbst du nicht an Rauchgasen, sondern durch eine Explosion. Geht schneller und du musst nicht solange leiden.
Der Zug eines Schornsteins ist nicht immer gleich und unterliegt erheblichen Schwankungen. Diese werden zum Teil wetterbedigt verursacht. Wenn man nun einen Pelletkessel nimmt der nur 1 PA Kaminzug benötigt setzt man sich auch nicht der Gefahr aus die vom Atmos ausgeht ….
Der Zug eines Schornsteins ist nicht immer gleich und unterliegt erheblichen Schwankungen. Diese werden zum Teil wetterbedigt verursacht. Wenn man nun einen Pelletkessel nimmt der nur 1 PA Kaminzug benötigt setzt man sich auch nicht der Gefahr aus die vom Atmos ausgeht ….
Der Zug eines Schornsteins ist nicht immer gleich und unterliegt erheblichen Schwankungen. Diese werden zum Teil wetterbedigt verursacht. Wenn man nun einen Pelletkessel nimmt der nur 1 PA Kaminzug benötigt setzt man sich auch nicht der Gefahr aus die vom Atmos ausgeht ….
Was für Logig
1 pa sind 0.001 bar und wenn der verdreckt ist
sucht sich der Rauch auch einen anderen weg.
Der Zug eines Schornsteins ist nicht immer gleich und unterliegt erheblichen Schwankungen. Diese werden zum Teil wetterbedigt verursacht. Wenn man nun einen Pelletkessel nimmt der nur 1 PA Kaminzug benötigt setzt man sich auch nicht der Gefahr aus die vom Atmos ausgeht ….
Was für Logig
1 pa sind 0.001 bar und wenn der verdreckt ist
sucht sich der Rauch auch einen anderen weg.
@ Frank2012,
kauf dir lieber einen Gaskessel, dann stirbst du nicht an Rauchgasen, sondern durch eine Explosion. Geht schneller und du musst nicht solange leiden.
Wir müssen nicht solange leiden
@ Frank2012,
kauf dir lieber einen Gaskessel, dann stirbst du nicht an Rauchgasen, sondern durch eine Explosion. Geht schneller und du musst nicht solange leiden.
Wir müssen nicht solange leiden
Der Zug eines Schornsteins ist nicht immer gleich und unterliegt erheblichen Schwankungen. Diese werden zum Teil wetterbedigt verursacht. Wenn man nun einen Pelletkessel nimmt der nur 1 PA Kaminzug benötigt setzt man sich auch nicht der Gefahr aus die vom Atmos ausgeht ….
Was für Logig
1 pa sind 0.001 bar und wenn der verdreckt ist
sucht sich der Rauch auch einen anderen weg.
Tja beschäftige Dich mal mit der Technik von Pelletbrennern
mit mini Druckluftgebläsen wie der Atmos einen hat und mit Kesseln mit ordentlichen Saugzuggebläsen …..und ausserdem sind die Röhrenwärmetauscher im Atmos waagerecht da bleibt der ganze Staub und die Asche drinn liegen gegenüber einem Röhrenwärmetauscher
der senkrecht im Kessel verbaut ist, da fällt der Staub und die Asche automatisch nach unten in den Aschekasten…SCHWERKRAFT NENNT MAN SO WAS !! Und deshalb ist meiner Meinung nach der Atmos
gefährlich wenn man die waagerechten Wärmetauscherröhren vergisst zu reinigen oder man hat Pellets mit erhöhtem Asche und Staubanteil und wähnt sich auf der sicheren Seite das man ja sonst immer nur alle 14 Tage sauber gemacht hat… und schwups ist der Wärmetauscher zu und Abgase drücken in den Keller…wie eben hier von einem Atmos-Betreiber selber und glaubwürdig beschrieben…
Nicht umsonst steht ja in der Bedienungsanleitung von Atmos der Reinigungsintervall beträgt 1 – 30 Tage hahaha die stehlen sich aus der Verantwortung…ich kann ja mal die Stellen hier posten für die Atmos – Neulinge aus der original-Atmos Bedienungsanleitung…der Reinigungsintervall gilt laut Atmos Bedienungsanleitung auch für den Brenner alle 1 – 30 Tage reinigen
wenn man das nicht macht haftet Atmos nicht für Schäden…auch nicht an Leib und Seele ….schön das es doch alles schwarz auf weiss zum nachlesen gibt im WWW !!!
Ich gebe nur das hier weiter was Atmos Betreiber hier schieldern …mag sich jeder selber seine Meinung bilden…
Der Zug eines Schornsteins ist nicht immer gleich und unterliegt erheblichen Schwankungen. Diese werden zum Teil wetterbedigt verursacht. Wenn man nun einen Pelletkessel nimmt der nur 1 PA Kaminzug benötigt setzt man sich auch nicht der Gefahr aus die vom Atmos ausgeht ….
Was für Logig
1 pa sind 0.001 bar und wenn der verdreckt ist
sucht sich der Rauch auch einen anderen weg.
Tja beschäftige Dich mal mit der Technik von Pelletbrennern
mit mini Druckluftgebläsen wie der Atmos einen hat und mit Kesseln mit ordentlichen Saugzuggebläsen …..und ausserdem sind die Röhrenwärmetauscher im Atmos waagerecht da bleibt der ganze Staub und die Asche drinn liegen gegenüber einem Röhrenwärmetauscher
der senkrecht im Kessel verbaut ist, da fällt der Staub und die Asche automatisch nach unten in den Aschekasten…SCHWERKRAFT NENNT MAN SO WAS !! Und deshalb ist meiner Meinung nach der Atmos
gefährlich wenn man die waagerechten Wärmetauscherröhren vergisst zu reinigen oder man hat Pellets mit erhöhtem Asche und Staubanteil und wähnt sich auf der sicheren Seite das man ja sonst immer nur alle 14 Tage sauber gemacht hat… und schwups ist der Wärmetauscher zu und Abgase drücken in den Keller…wie eben hier von einem Atmos-Betreiber selber und glaubwürdig beschrieben…
Nicht umsonst steht ja in der Bedienungsanleitung von Atmos der Reinigungsintervall beträgt 1 – 30 Tage hahaha die stehlen sich aus der Verantwortung…ich kann ja mal die Stellen hier posten für die Atmos – Neulinge aus der original-Atmos Bedienungsanleitung…der Reinigungsintervall gilt laut Atmos Bedienungsanleitung auch für den Brenner alle 1 – 30 Tage reinigen
wenn man das nicht macht haftet Atmos nicht für Schäden…auch nicht an Leib und Seele ….schön das es doch alles schwarz auf weiss zum nachlesen gibt im WWW !!!
Ich gebe nur das hier weiter was Atmos Betreiber hier schieldern …mag sich jeder selber seine Meinung bilden…
Der Zug eines Schornsteins ist nicht immer gleich und unterliegt erheblichen Schwankungen. Diese werden zum Teil wetterbedigt verursacht. Wenn man nun einen Pelletkessel nimmt der nur 1 PA Kaminzug benötigt setzt man sich auch nicht der Gefahr aus die vom Atmos ausgeht ….
Was für Logig
1 pa sind 0.001 bar und wenn der verdreckt ist
sucht sich der Rauch auch einen anderen weg.
Tja beschäftige Dich mal mit der Technik von Pelletbrennern
mit mini Druckluftgebläsen wie der Atmos einen hat und mit Kesel mit ordentlichen Saugzuggebläsen …..und ausserdem sind die Röhrenwärmetauscher im Atmos waagerecht da bleibt der ganze Staub und die Asche drinn liegen gegenüber einem Röhrenwärmetauscher
der senkrecht im Kessel verbaut ist, da fällt der Staub und die Asche automatisch nach unten in den Aschekasten…SCHWERKRAFT NENNT MAN SO WAS !! Und deshalb ist meiner Meinung nach der Atmos
gefährlich wenn man die waagerechten Wärmetauscherröhren vergisst zu reinigen oder man hat Pellets mit erhöhtem Asche und Staubanteil und wähnt sich auf der sicheren Seite das man ja sonst immer nur alle 14 Tage sauber gemacht hat… und schwubs ist der Wärmetauscher zu und Abgase drücken in den Keller…wie eben hier von einem Atmos-Betreiber selber und glaubwürdig beschrieben…
Ich gebe nur das hier weiter was Atmos Betreiber hier schieldern …mag sich jeder selber seine Meinung bilden…
Ich weiß schon was gefährlich ist, ich habe früher einen Gasbrenner mit 27000kw bedient da seit ihr Wasserkocher
Mechaniker ausgerissen
willst mir da die Storie vom Pferd erzählen oder was ? Wenn da irgend etwas gefährlich wäre gäbe es keine Zulassung.
Der Zug eines Schornsteins ist nicht immer gleich und unterliegt erheblichen Schwankungen. Diese werden zum Teil wetterbedigt verursacht. Wenn man nun einen Pelletkessel nimmt der nur 1 PA Kaminzug benötigt setzt man sich auch nicht der Gefahr aus die vom Atmos ausgeht ….
Was für Logig
1 pa sind 0.001 bar und wenn der verdreckt ist
sucht sich der Rauch auch einen anderen weg.
Tja beschäftige Dich mal mit der Technik von Pelletbrennern
mit mini Druckluftgebläsen wie der Atmos einen hat und mit Kesel mit ordentlichen Saugzuggebläsen …..und ausserdem sind die Röhrenwärmetauscher im Atmos waagerecht da bleibt der ganze Staub und die Asche drinn liegen gegenüber einem Röhrenwärmetauscher
der senkrecht im Kessel verbaut ist, da fällt der Staub und die Asche automatisch nach unten in den Aschekasten…SCHWERKRAFT NENNT MAN SO WAS !! Und deshalb ist meiner Meinung nach der Atmos
gefährlich wenn man die waagerechten Wärmetauscherröhren vergisst zu reinigen oder man hat Pellets mit erhöhtem Asche und Staubanteil und wähnt sich auf der sicheren Seite das man ja sonst immer nur alle 14 Tage sauber gemacht hat… und schwubs ist der Wärmetauscher zu und Abgase drücken in den Keller…wie eben hier von einem Atmos-Betreiber selber und glaubwürdig beschrieben…
Ich gebe nur das hier weiter was Atmos Betreiber hier schieldern …mag sich jeder selber seine Meinung bilden…
Ich weiß schon was gefährlich ist, ich habe früher einen Gasbrenner mit 27000kw bedient da seit ihr Wasserkocher
Mechaniker ausgerissen
willst mir da die Storie vom Pferd erzählen oder was ? Wenn da irgend etwas gefährlich wäre gäbe es keine Zulassung.
Die Zulassung gibt es weil der Hersteller den Betreiber darauf hinweist alle 1 – 30 tage sauber zu machen das reicht ja die Verantwortung liegt dann beim Betreiber und schon ist der Hersteller aus der Kiste raus …CE …Europa lässt grüssen
Wer sich nicht an die Bedienungsanleitung des Herstellers hält ist für Schäden selber verantwortlich… 1-30 Tage Reinigungsintervall hahahahahahahaha…der Hersteller hat schon bewusst diesen Zeitraum gewählt weil er genau weiss was passieren kann oder ?
Die Zulassung gibt es weil der Hersteller den Betreiber darauf hinweist alle 1 – 30 tage sauber zu machen das reicht ja die Verantwortung liegt dann beim Betreiber und schon ist der Hersteller aus der Kiste raus …CE …Europa lässt grüssen
Wer sich nicht an die Bedienungsanleitung des Herstellers hält ist für Schäden selber verantwortlich… 1-30 Tage Reinigungsintervall hahahahahahahaha…der Hersteller hat schon bewusst diesen Zeitraum gewählt weil er genau weiss was passieren kann oder ?
Was für quatsch du dir so aus dem Ärmel schüttelst, wenn alles
zu ist gibt es nur Qualm, die Fotozelle schaltet den schon ab.
Was für quatsch du dir so aus dem Ärmel schüttelst, wenn alles
zu ist gibt es nur Qualm, die Fotozelle schaltet den schon ab.
Was für quatsch du dir so aus dem Ärmel schüttelst, wenn alles
zu ist gibt es nur Qualm, die Fotozelle schaltet den schon ab.
Ah ja die Fotozelle ist nur für den Übergang von Start auf Betrieb zuständig DU HAST DICH DAMIT SCHON HIER SELBST ALS NULLNUMMER DISQUALIFIZIERT !!!!
Was für quatsch du dir so aus dem Ärmel schüttelst, wenn alles
zu ist gibt es nur Qualm, die Fotozelle schaltet den schon ab.
Ah ja die Fotozelle ist nur für den Übergang von Start auf Betrieb zuständig DU HAST DICH DAMIT SCHON HIER SELBST ALS NULLNUMMER DISQUALIFIZIERT !!!!
Es gibt keinen betrieb wenn der keine Flamme erkennt, und sollte
der doch zu Brennen anfangen brennt der ja in den Einwurf und
da ist der Abbranntschlauch und der Sensor und dann gibt es
noch für den Deppen wie dich den Schloti. Man sollte natürlich
seine Anlage in Schuss halten. Sonst dürfte man auch kein Auto
fahren. Das ist ja schon Kindergarten mit was du das so alles
kommst
Es gibt keinen betrieb wenn der keine Flamme erkennt, und sollte
der doch zu Brennen anfangen brennt der ja in den Einwurf und
da ist der Abbranntschlauch und der Sensor und dann gibt es
noch für den Deppen wie dich den Schloti. Man sollte natürlich
seine Anlage in Schuss halten. Sonst dürfte man auch kein Auto
fahren. Das ist ja schon Kindergarten mit was du das so alles
kommst
Wenn die horizentalen Wärmetauscher so mit Asche zugesetzt sind das keine Rauchgase mehr abgeführt werden, so sind diese wohl 30 Jahre lang nicht mehr gereinigt worden.
Wenn die horizentalen Wärmetauscher so mit Asche zugesetzt sind das keine Rauchgase mehr abgeführt werden, so sind diese wohl 30 Jahre lang nicht mehr gereinigt worden.