Fragen und AntwortenWieviel Holz braucht Ihr für 1000 Liter Puffer
BaschiLe antwortete vor 10 Jahren

Hallo zusammen,
Bald muß der HV wieder mehr arbeiten !!

Habe nochmal eine Frage zum Verbrauch.

Wieviel Holz braucht Ihr für 1000 oder 2000 oder.. Liter Pufferwasser 80 Grad erwärmt.

Holzergaser anfeuern . Heizungkreis Haus ausgeschaltet.

Nur HV bedient nur den Puffer !!
Dann können die bla… bla.. Dämmfragen entfallen

Gruß
Erich



11 Antworten
Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren

rein rechnerisch 15 bis 25 Kg Holz um eine Temp.Diff. von 50 Grad in einem 1000er Pufferspeicher auszugleichen. ( Je nach Wirkungsgrad)

eschenheizer antwortete vor 10 Jahren

Bei 26 KW, 60 Stück 50 cm Scheiter Buche, 8 Stunden heizen, dann sind beide Puffer je 1000l auf annähernd 80°C

schönen Gruss

Matz32 antwortete vor 10 Jahren
eschenheizer:
Bei 26 KW, 60 Stück 50 cm Scheiter Buche, 8 Stunden heizen, dann sind beide Puffer je 1000l auf annähernd 80°C

schönen Gruss

Hallo erich.besser ist es wenn du das holz wiegst. Ist genauer.und d3n feucht Gehalt dazu. Dann lässt sich mehr sagen.
Gruss matz

burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Bei einem wirkungsgrad von 80% braucht man
Rechnerisch 34,9 kg laubholz. Feuchte 16% Faktor 4,15kwh/kg. Um von 35 auf 85 grad bei 2000 Liter Puffer zu kommen.
Es ist pro grad Wassertemperatur Erhöhung auf 1000 Liter 1,163 kwh nötig.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
ReneM antwortete vor 10 Jahren

DC „25“ GSE lang
2 Füllungen a 16 kg
start Speicher 30°
Endtemperatur 82°
Keseleinstellung Prim Sek 10/12 mm
Agt max 215 °

lt WMZ 115 kW erzeugte Wärme nach Laufzeit 6h 30m
danach nur noch Glutbett

mfG
ReneM

Matz32 antwortete vor 10 Jahren
ReneM:
DC „25“ GSE lang
2 Füllungen a 16 kg
start Speicher 30°
Endtemperatur 82°
Keseleinstellung Prim Sek 10/12 mm
Agt max 215 °

lt WMZ 115 kW erzeugte Wärme nach Laufzeit 6h 30m
danach nur noch Glutbett

mfG
ReneM

Hallo rene.beim 25 gse lange Version. Da kommt mir eine Füllung a 16 kg wenig vor.welche holzsorte verbrennst du denn und der feuchte gehalt.wie hoch ust der. Und wurden rein die puffer geladen ohne heiz abnahme. Wäre schön zu wissen.

Gruss matz.

ReneM antwortete vor 10 Jahren

Buche und Eichen 2 jahre in trockenem Raum gelagert
10-12% Restfeuchte
die Abnahme wird termostatisch geschaltet,
normal ab 50° Puffer
MfG ReneM

Monty antwortete vor 10 Jahren

Hallo ReneM,

2 Füllungen a 16 Kg kann ich mir nicht vorstellen. Da bin ich der gleichen Meinung wie Matz32.
Bei mir ist eine Füllung ( Füllraum Voll ) ca.35 Kg Buche und ich habe die KURZE-VERSION.

Gruss Monty

BaschiLe antwortete vor 10 Jahren

Also mein 25er Lang brauch ganz genau 1 volle Ladung ( Gewicht unbekannt), um 2 mal 800 Liter auf deutlich über 75° zu bekommen. Von ca 30° Puffertemp

Gruß

Feueresel antwortete vor 10 Jahren
BaschiLe:
Also mein 25er Lang brauch ganz genau 1 volle Ladung ( Gewicht unbekannt), um 2 mal 800 Liter auf deutlich über 75° zu bekommen. Von ca 30° Puffertemp

Gruß

…, die Holzsorte inkl. Restwassergehalt wäre auch noch interessant […]

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BaschiLe antwortete vor 10 Jahren

Hy Bernhard,

ich verbrenne Buchenholz.

Leider habe ich noch keine Feuchtemessgerät.

Brauch man das wirklich?

Momentan läuft er wieder, aber die Basis ist 40° Restwärme im Puffer und die 15m² VRK Solaranlage leistet auch noch einen kleinen Betrag.

Warme und Sonnige Grüße